전압강하에서 단면적 문의입니다문제의 차이점은 3상4선식과 3상3선식의 차이라고보는데... 4선식에는 단면적에 가닥수를 적용 하였고 3선식에는 단면적만 적용했습니다 그차이를 알고싶습니다
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다. 위의 3상 3선식 문제는 풀이상 전혀 문제가 없습니다. 아래 3상 4선식문제에서...문제를 정확하게 알수는 없지만, 문제의 풀이 조건중 전선 한가닥의 굵기는 300이하로 한다....는 등의 조건이 들어갈 것입니다. 따라서 이 조건에 따라 전선 4가닥이 필요하며, 그에 따른 전선의 단면적을 적용한 것일 것으로 생각합니다.
아파트총부하산정 에서 파산된 부분 문제입니다 조건에서는 300SQ 전선 4가닥으로 사용하는조건입니다 전압강하 위풀이 문제에서 총단면적에 300SQ 4가닥구하는 풀이가있는데 ... 왜 300×4적용했는지가 ㅎㅎ 이해가안됩니다
@^^재만 이 문제에서 한상당 4가닥의 전선을 사용한다는 것입니다. 즉, R, S, T상 각 상마다 4가닥이 있어야 원하는 전압을 보내수가 있고, 따라서 한상당 300 제곱미리 4가닥을 사용하므로, 한상당의 총 단면적은 1200이 되어 이를 적용한 것입니다.
@사시랑이 그럼 첫번째 문제 3선식에도 300×3을해줘야 하나요? 어떤게 맞는지가 해갈리내요
@^^재만 첫번째 문제에서는 한상당 선이 한개 이고, 두번째 문제에서는 한상당 선이 4가닥입니다. 모두 한상당의 선의 단면적이므로 한상의 면적만을 고려하시면 됩니다.
@사시랑이 감사합니다^^
@사시랑이 사시랑이님 안녕하세요 한가지 더 여쭈어볼게요 설비불평형률 문제에서 유효전력을 역률적용해서 피상전력으로 대입하는데요 어떤문제는 소숫점에서 세자리 네자리 까지적용하는데 기준을 알고싶습니다 그리고 불평형문제에서 선로마다 전력을 따로계산해서 구한답고 아에 통째로 적용해서 구한답과 다른경우가 있는데 심사자 기준으로볼때 채점기준이 다른지 굼금하고 전선단면적 에서도 저항값도 소숫점 세째 네째 자리적용하는 문제가있더라구요 ㅎㅎ 정확한 기준 부탁드립니다
풀이 잘 보았습니다.
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
위의 3상 3선식 문제는 풀이상 전혀 문제가 없습니다.
아래 3상 4선식문제에서...
문제를 정확하게 알수는 없지만,
문제의 풀이 조건중 전선 한가닥의 굵기는 300이하로 한다....는 등의 조건이 들어갈 것입니다.
따라서 이 조건에 따라 전선 4가닥이 필요하며, 그에 따른 전선의 단면적을 적용한 것일 것으로 생각합니다.
아파트총부하산정 에서 파산된 부분 문제입니다 조건에서는 300SQ 전선 4가닥으로 사용하는조건입니다 전압강하 위풀이 문제에서 총단면적에 300SQ 4가닥구하는 풀이가있는데 ... 왜 300×4적용했는지가 ㅎㅎ 이해가안됩니다
@^^재만 이 문제에서 한상당 4가닥의 전선을 사용한다는 것입니다.
즉, R, S, T상 각 상마다 4가닥이 있어야 원하는 전압을 보내수가 있고,
따라서 한상당 300 제곱미리 4가닥을 사용하므로, 한상당의 총 단면적은 1200이 되어
이를 적용한 것입니다.
@사시랑이 그럼 첫번째 문제 3선식에도 300×3을해줘야 하나요? 어떤게 맞는지가 해갈리내요
@^^재만 첫번째 문제에서는 한상당 선이 한개 이고,
두번째 문제에서는 한상당 선이 4가닥입니다.
모두 한상당의 선의 단면적이므로 한상의 면적만을 고려하시면 됩니다.
@사시랑이 감사합니다^^
@사시랑이 사시랑이님 안녕하세요 한가지 더 여쭈어볼게요 설비불평형률 문제에서 유효전력을 역률적용해서 피상전력으로 대입하는데요 어떤문제는 소숫점에서 세자리 네자리 까지적용하는데 기준을 알고싶습니다 그리고 불평형문제에서 선로마다 전력을 따로계산해서 구한답고 아에 통째로 적용해서 구한답과 다른경우가 있는데 심사자 기준으로볼때 채점기준이 다른지 굼금하고 전선단면적 에서도 저항값도 소숫점 세째 네째 자리적용하는 문제가있더라구요 ㅎㅎ 정확한 기준 부탁드립니다
풀이 잘 보았습니다.