◆ 자기 진단 및 조치방법 |
NO |
표시부 표시 |
원 인 |
대 책 |
온도표시 7-SEG |
점검 표시등 |
운전 ON |
운전 OFF |
1 |
정상동작 |
E1 |
점검 |
◇ 실온센서 SHORT ◇ 실온센서 OPEN
◇ WIRE CONNECTOR 불량 |
◇ 실온센서교체 ◇ MAIN PCB 패턴 및 부품 SHORT, OPEN 여부확인 ◇ WIRE CONNECTOR 교체 |
2 |
E2 |
점검 |
◇ 기구조립시 SHUTTER 구속 ◇ SHUTTER MOTOR 불량 ◇ 센서 PCB불량 ◇ WIRE CONNECTOR 불량 |
◇ 구속원인 제거 ◇ SHUTTER MOTOR 교체 ◇ 센서 PCB 교체 ◇ WIRE CONNECTOR 교체 |
3 |
E4 |
점검 |
◇ 기구조립시 GRILL 구속 ◇ GRILL MOTOR 불량 ◇ LIMIT SWICH 불량 ◇ WIRE CONNECTOR 불량 |
◇ 구속원인 제거 ◇ GRILL MOTOR교체 ◇ LIMIT SWICH 교체 ◇ WIRE CONNECTOR 교체 | |
※ E1, E2, E4 표시는 점등한 상태이고 ,"점검"은 1초 주기로 점멸함 (0.5초 =ON , 0.5초 =OFF) |
|
◆ 자기진단 및 조치방법 |
NO |
본체조작부 램프상태 |
온도표시부 |
원 인 |
대 책 |
1 |
전면부 램프점등 |
E1 |
◇ 실온센서 SHORT ◇ 실온센서 OPEN
|
◇ 실내배관온도 센서교체 ◇ MAIN PCB 패턴 및 부품 SHORT, OPEN 여부확인
|
2 |
전면부 램프점등 |
E2 |
◇ 기구조립시 SHUTTER 구속 ◇ DOOR MOTOR 불량 ◇ 센서 PCB불량 |
◇ 구속원인 제거 ◇ DOOR MOTOR 교체 ◇ 센서 PCB 교체 | |
|
|
◆ 자기진단 및 조치방법 |
NO |
온도표시부 |
원 인 |
대 책 |
1 |
E1 |
◇ 실온센서 SHORT ◇ 실온센서 OPEN
|
◇ 실내배과온도 센서교체 ◇ MAIN PCB 패턴 및 부품 SHORT, OPEN 여부확인
|
2 |
E7 |
◇ 과열감지센선 SHORT ◇ 과열감지센서 OPEN |
◇ 과열감지센서 교체 ◇ MAIN PCB패턴 및 부품 SHORT, OPEN여부 확인 교체 ◇ HEATER 결선 검토센서 ◇ HEATER 전원 투입여부검토 |
3 |
EH |
◇ HEATER 가 동작하지 않을 때 발생 |
4 |
EC |
◇ HEATER 과열 감지시 발생 |
◇ HEATER 결선 검토 ◇ SENSOR 위치 검토 | |
|
|
◆ 자기진단 및 조치방법 |
NO |
온도표시부 |
원 인 |
대 책 |
1 |
E1 |
◇ 실온센서 SHORT ◇ 실온센서 OPEN
|
◇ 실내배과온도 센서교체 ◇ MAIN PCB 패턴 및 부품 SHORT, OPEN 여부확인
|
2 |
E5 |
◇ 실내배관온도 센서 SHORT ◇ 실내배관온도 센서 OPEN |
◇ 실내배관온도 센서 교체 ◇ MAIN PCB패턴 및 부품 SHORT, OPEN여부 확인 교체 |
3 |
E6 |
◇ 실내배관온도 센서 SHORT ◇ 실내배관온도 센서 OPEN |
◇ 실내배관온도 센서 교체 ◇ MAIN PCB패턴 및 부품 SHORT, OPEN여부 확인 교체 |
4 |
E7 |
◇ 과열감지센선 SHORT ◇ 과열감지센서 OPEN |
◇ 과열감지센서 교체 ◇ MAIN PCB패턴 및 부품 SHORT, OPEN여부 확인 교체 |
5 |
EH |
◇ HEATER 가 동작하지 않을 때 발생 |
◇ HEATER 결선 검토 ◇ HEATER 전원 투입 여부검토 |
6 |
EC |
◇ HEATER 가 동작하지 않을 때 발생 |
◇ HEATER 결선 검토 ◇ SENSOR 위치 검토 | |
|
|
출처: 냉동공조정보 |