★ 누전차단기 동작원리
1. 자기장 발생 : 전선에 전류를 흘리면 전선주변으로 자기장이 발생합니다.
2. 자기장 상쇄 : 흐르는 전선은 하나는 들어가고(→) 하나는 들어(←)옵니다. 이 두 선이 만나면 서로 상쇄되어 자기장이 소멸됩니다.
3. 힘의 불균형 : 전선이 정상적으로 동작을 할 때는 힘의 균형에 의해서 변화가 전혀 없던 것이 누전으로 인하여 일부가 다른 곳으로 흘러갔을 때 들어가는 전류와 나오는 전류의 차이가 생깁니다. 그럼 힘의 불균형에 의해 다시 자기장이 형성됩니다.
4. 증폭 : 힘의 불균형에 의해 생긴 힘은 차단기를 트립시킬 정도의 힘을 가지지 못합니다.
실제로 누전차단기를 동작시키지 않고 흘릴 수 있는 최대의 전류로 꼬마전구보다 적은 다이오드 하나도 켜지 못합니다.
5. 동작 : 아주 미미하게 힘의 불균형이 생겼을 때 그 힘만으로는 차단기를 동작시키지 못하므로 힘을 증가시키는 증폭장치를 설치하여 차단기를 동작시킵니다.
★ 누전차단기 동작
1. 누전에 의한 동작 : 회로에 혹은 기기에 물기가 차거나 기타 여러가지 이유로 누전이 되었을 때 동작됩니다.
2.과부하에 의한 동작 : 일반 차단기의 기능도 겸한 것이기 때문에 과부하가 발생하게 되면 동작이 됩니다.
3.결선오류에 의한 동작 : 병렬연결 또는 다른 차단기와의 오결선
4. 기타 오동작에 의한 동작 : 하단 별도 설명
★ 누전 원인
1. 가전제품에 의한 누전 : 세탁기, 냉장고, 가스오븐렌지, 어항, 정수기 등등
2. 습기에 의한 누전 :
☞ 겨울철 결빙현상에 의한 누전
☞ 누수에 의한 전기기구 습기 유입
3. 콘센트에 의한 누전 :
☞ 기구부착상태 불량으로 인한 전선 눌림현상
☞ 오래된 기구에 분진과 이물질이 끼어 생기는 누전.
4.선로이상에 의한 누전 : 전선에 생긴 상처에 의한 누전 발생 현상
★ 누전차단기 오동작 원인
1. 외부의 강한 서지 유입 : 번개의 의한 고조파나 서지 또는 외부의 강한 전자파 같은 것의 유입으로 동작될 수 있습니다. : 재 투입으로 정상동작
2.노후에 의한 예민해지 차단기 : 차단기가 오래되면 동작 정확성이 떨어지고 또한 기계적으로도 많이 이완이 됩니다. 해서 내부나 혹은 외부의 약한 충격에 의해서도 떨어지는 경우가 발생합니다. : 누전차단기 교체
★ 가정에서 누전차단기 동작시 대처방안
1. 분전반(두꺼비집)에서 동작된 누전차단기를 다시 올린다.
☞ 두어 번 정도는 직접 올려보고 이상이 없으면 그대로 사용하시면 됩니다.
☞ 그러나 계속 동작이 되면 반드시 전문가를 불러서 점검을 받습니다.
2. 간단한 응급조치후 사용법
☞ 분전반의 누전차단기 뒤에 있는 차단기를 전부 내린 다음 누전차단기를 올려놓고 하나씩 올려본다. 누전차단기를 떨어트리지 않고 정상적으로 올라간 차단기만 올려서 사용하고 고장이 있는 것만 내려놓고 전문가를 기다립니다.
☞ 가정용이 아니거나 혹은 복잡한 분전반은 함부러 만지면 큰일 나므로 주의하시고 모르겠으면 전문가가 올 때까지 절대 접근금지.
★ 평상시 누전차단기 점검방법
1. 분전반을 연다.
2. 누전차단기에 붙어있는 콩알만한 단추를 누른다.
3. 떨어진 차단기를 다시 올린다.
4. 분전반 문을 닫는다. 총 점검예상시간 : 대략 2초
☞ 빨간 단추를 눌렀을 때 누전차단기가 안 떨어지면 불량이므로 전문가 불러서 교체하시면 됩니다.
★ 전기점검자의 자세.
- 전기에 한해서는 의사와 똑 같다.
- 전기기사보다 사용하는 사람이 더 잘 안다. 항상 물어보자.
- 5감(촉,시,후,청,미)을 전부 이용하라.
- 서둘지 말자. 섣부른 판단은 오진의 첫단추이다.
- 때론 장기전을 각오해야 한다. (실제 한달이상 점검한 사례도 있음)
★ 누전의뢰가 들어왔을 때 점검요령.
- 분전반 카바를 분리하여 누전체크를 하여 누전여부를 파악한다.
- 누전차단기가 떨어지기 전에 사용했던 제품이 무엇인지, 주로 어떠할 때 떨어지는지 각 증상에 대해 물어본다.
- 일차적으로 가장 누전이 잘 될 것 같은 제품부터 점검을 한다. (세탁기,냉장고,가스오븐,어항 등)
- 분전반에서 나뉘어지는 라인을 기준으로 분리하여 누전이 된 라인을 점검한다.(전등,에어콘,전열1,전열2)
- 누전된 곳이 전열이라면 라인에 꼽혀있는 기기를 누전체크한다.
- 전등 혹은 전열라인에서 계속해서 누전이 된다면 라인의 중간부분에 있는 콘센트를 분리하여 라인 양단을 분리하여 앞뒤라인 중 누전되는 라인을 체크한다.(체크된 누전된 라인을 다시 분리하여 체크한다)
★ 누전점검할 때 주의사항.
- 메가 테스트할 때는 반드시 누전차단기를 내린 후에 테스트한다.
- 누전차단기가 올려져 있으면 메가테스팅에 오류가 생길 수 있다.
- 작업후 차단기 올리기전에 반드시 점검했던 곳의 복구가 완벽한가 확인 후에 올린다.
★ 누전점검할 때 숙지사항.
1. 누전체크용 임시 접지라인으로 사용할 수 있는 것.
- 수도꼭지, 철배관, 샷시창틀 등..
2. 설비기준에 나와있는 절연저항 기준치
- 110V : 0.1MΩ이상
- 220V : 0.2MΩ이상
- 380V : 0.4MΩ이상
3. 점검할 때 절연저항 기준? (이 정도는 해줘야?)
- 신축 : 15~50MΩ 이상은 잡아줘야 한다.
- 일반적으로 : 2MΩ이상은 기본으로 잡아줘야 한다.
- 전기제품 : 최소한 1MΩ이상은 잡아줘야 한다. (1MΩ이하면 A/S받으라 권고해준다)
4. 누전차단기에 명시된 규격설명
- 부하용량 30A : 정상적인 부하를 30A까지는 흘릴수 있다.
- 정격감도전류 30mA : 누전되는 전류가 0.03A이상 흘리면 차단된다.
- 정격부동작전류 15mA : 누전되는 전류가 15mA이하에서는 차단되지 않는다.
- 동작시간 0.03초이내 : 누설전류가 생겼을 때 동작되는 시간.
- 정격차단전류 1.5KA : 단락(숏트)이 발생했을 때 순간적으로 엄청난 전류가 흐르는데 1.5KA까지는 차단기에 손상이 없이 차단능력이 있다는 말. (정격차단전류 이상 흘렀을 때 차단기가 손상을 입거나 때론 화재가 발생할 수 있음) 참고 : 노래방의 경우 2.5KA이상을 사용함.
★ 누전되는 유형.
1. 전기제품에서의 누전
- 세탁기, 냉장고, 가스오븐, 어항등... 기기 내에 분진과 습기로 인한 누전
2. 결빙현상에 의한 누전
- 겨울철 외기온도와의 차에 의해 발생하는 습기로 인한 누전.
3. 스위치, 콘센트 불량에 의한 누전
- 노후로 인한 절연불량(분진, 이물질)
- 습기로 인한 콘센트 절연불량
- 나사못 조일 때 전선손상
- 기구 부착시 전선 눌림
- 조립상태 불량으로 인한 접불성 누전
- 자가조립설치한 멀티콘센트 전선 눌림에 의한 누전
4. 누수로 인한 등기구 침수
5. 전선 손상으로 인한 누전(눈에 보이지 않는 손상이 대부분임)
6. 누전아닌 누전 : 누전차단기 병령연결 혹은 다른 누전차단기와 교차시켜 연결할 때 누전으로 인식되어 차단됨.
첫댓글 누전차단기 동작원리... 감사합니다
고맙게 잘 배우겠습니다.
감사합니다댓글달아줘서
감사
좋은 정보 감사합니다^^ 잘 배우겠습니다~*
열공해서 합격을 기원 합니다,
감사합니다