*TESTER기 사양 -메이커: YOKOGAWA -MAX전압: AC/DC 600V -저항: 0~400KΩ까지
1)전압측정 용도
1. 상간전압 측정
예)전압이 인가된상태에서 차단기가 ON일때 1차전압(RS상간전압, ST상간전압, RT상간전압이 각각 AC440V이고, 2차전압(RS상간전압 AC440V, ST상간전압 AC 250V, RT상간전압(AC250V)일때 차단기 2차전압 T상이 접점불량이므료 교체가 필요하다는것을 알수있다
2. 통전되고 있는 부품(마그네트, 릴레이 접점)의 선간에 전기 도통상태를 확인
-A접점(N.O)이 ON일때 0V가 나오면 전기가 흐르고(도통된 상태)이고, 그이상(AC 110V일때 50V)이면 접점이 불량이므로 교체또는 수리해야한다. -B접점(N.C)이 ON일때 110V가 나오면 전기가 흐르지 않는(비도통된 상태)이고, 0V이면 접점이 불량이므로 교체또는 수리해야한다.
A. 전압 측정하기 1. AC전압
*전원이 교류전압(AC)인 곳에 사용한다.
1. 단상전원(1¢ 2W, 1¢ 3W) 주로 산업용 단상 CONTROL전원, 트랜스. 현장 조명용 분전함내 차단기, 콘센트, 단상 모타, 전등 가정용 전등및 콘센트, 단상 휴즈등에 사용된다.
2. 삼상전원(3¢ 3W, 3¢ 4W) 산업용 380V/440V 주회로 차단기기인 배선용 차 단 기. 마그네트, 트랜스, 삼상모타, 인버터등 을 측정하는데 사용된다.
3. DC전압에 AC전압으로 측정하면 오동작되거나 오지시 되니 까 확인하시기 바랍니다 *주의 측정하고자 하는 기기의 메인차단기가 내려져 있더라도 반드시 전압을 확인하고 안전을 확인하세요. 부득이하게 활선작업을 할때는 2명이상 작업하세요. 특히 메인 차단기가 OFF 돼도 차단기가 불량이면 전압이 나올수 있다는 사실을 명심하십시요.
그리고 병원이나 중요 산업설비의 UPS나 2차에 밧데리나 발전기가 가동될수 있으므로 반드시 전압을 확인하고 작업 하시기 바랍니다.
2. DC전압
*전원이 직류전압(DC)인 곳에 사용한다.
1. 각종 DC밧데리, 건전지, 컨버터 DC전원, 정류기 에서 변환된 PCB 콘트롤카드, DC MOTOR에 전압을 측정하는데 사용한다. DC전압은 극성(+,-)를 가지므로 주의하시기 바랍니다. 또한 DC전압에 AC전압으로 측정하면 오동작 되거나 오지시 되니 까 확인하시기 바랍니다.
B. 저항측정하기
a. 디지털 테스터기를 저항을 측정하고자 할때 저항부분으로 조정한다.
b. 저항을 측정할때 청각적으로 확인하고자 할때 아래와 같이 조정한다.
c. 트랜지스트나 다이오드같은 전자 소자를 측정시 아래와 같이 레버를 두고 한다.
저항을 측정하는데에는 선간저항과 절연저항 두가지 방법이 있다. 1). 선간저항및 부하저항을 측정 전압이 실리지 않은 회로에 전선의 도통여부를 확인방법과 부하(전기를 소모하는 부품)의 저항을 측정한다.
a. 선간 저항 측정 ㄱ. 아래 그림은 푸쉬버튼 B접점(적색)과 A접점(녹색)사이 선간 저항을 측정하고 있는 모습이다...이때 정상적이라면 A접점 푸쉬버턴 스위치 회로가 평소에 끊어져 있으므로 접점의 상태에따라 무한대 옴(저항)에 까깝게 선간 저항이 측정된다. 여기서 A접점(녹색) 스위치를 누르면 0옴에 까갑게 측정된다. 만약 접점간 선간 저항이 2옴이상이라면 접점 불량이라고 봐야한다.
ㄴ.아래 그림은 전기부품들의 자주접하는 접점간 선간저항을 잴수 있는 부품들이다.
ㄷ.다음은 필자가 직접 전기부품들의 접점간 선간저항을 측정한 값입니다. 참고하기 바랍니다
ㅁ. OMRON MY4N AC110V인 릴레이 접점의 선간저항(평상시) 전원이 실리지 않은 상태에서 A접점 : 무한대 저항, B접점: 0.1Ω
ㅁ. HONEYWELL SZR-MY4-N1 릴레이인 경우 A접점 : 무한대 저항, B접점: 0.1Ω
ㅁ. LS산전 GMC-22 마그네트인경우
A접점 : 무한대 저항, B접점: 접속된 케이블 =>해선시:0.3Ω 결선시:4.9Ω
ㅁ. 삼화 EOCR-SS MCC 판넬(PANEL)인 경우 접속된 케이블 =>해선시 : 0.2Ω 결선시 : 2 Ω
B. 부하 저항 측정; 부하란 전기를 소모하는 전기기구를 말한다..전기를 소모하는부품을 살펴보면.. 내부에 저항성분(전기흐름을 방해하거나 소비하는 것)이 있는데..소비하는 형태로 보면..빛에너지, 열에너지, 운동에너지, 자장에너지, 전파에너지등으로 나타난다. 예) 각종 램프(전구), 히터, 모터,전자석, 스피커,등 모든 전기로 소비하는 부품들을 통틀어 부하라 보면 된다..
자동제어에서의 부하의 종류로는 각종 모터류, 마그네트 코일, 릴레기 코일, 전자석, 히터,각종 램프류등이 있다. 부하저항을 측정하다는 말은 위에것들의 코일의 저항을 측정한다는 말입니다...
A.다음은 필자가 직접 전기부품들의 코일 양단의 부하저항을 측정한 값입니다. 참고하기 바랍니다. ㅁ. OMRON MY4N AC110V인 릴레이 접점의 선간저항(평상시) 전원이 실리지 않은 상태에서 릴레이 코일 양단 의 부하전항: 3.72K Ω ㅁ. HONEYWELL SZR-MY4-N1 릴레이인 경우 릴레이 코일 양단 의 부하전항: 0.24K Ω ㅁ. 운영 75VA TRANFORMER 344-51 440V/110V TRANFORMER 코일 양단 의 부하전항 (1차)0 <---> 440 : 63.8Ω , (2차)0 <---> 110 :4.9Ω ㅁ. LS산전 GMC-22 마그네트인경우 마그네트 코일 양단: 94.3Ω ㅁ. 용성 YSPL2-T11A AC110V LAMP 6.3V 램프 코일 양단 의 부하전항 : 0.73K Ω ㅁ. 모터의 용량별 부하저항값
2). 절연저항 측정: 크게 일반 테스터기와 메거테스트기로 측정하는 방법이 있습니다. 1. 일반 테스터기: 테스터기의 조정레버를 저항위치에 놓고 +극은 케이블 또는 케이블 단자에 두고 -극은 대지및 접지된 전기기구에 연결후 절연 저항을 측정하면 된다.
2. 메거 테스트기 : 메거 테스터기로 전기기기의 누전 여부를 확인하기 위해 측정하는 테스터기이다. 보통 전압이 인가되지 않은 상태에서 케이블 또는 케이블 접속단자와 대지및 접지된 전기기구간 절연파괴 여부를 판가름 하는데 사용한다..
a. 메거 테스터기 실제 사진
<절연저항치> 절연저항 기준값(정상치)은
고압은 3메가오옴 이상이어야 정상입니다
3)부하전류 측정
부하전류를 측정하는 방법은 고정식 방법인 전류계를 이용하는방법과 이동식 휴대용 후크전류메터기가 있습니다. 또한 응용으로 디지털 EOCR과 CT를 조합해서 측정하는 방법이 있습니다.
전류계 :
후크전류메터:
|
|
첫댓글 좋아요.
좋은 자료 고맙습니다
감사합니다.
매우 유용한 정보입니다.