1.
3상 3선식 고압 배전선로의 말단에 1MW, 지상역률 80%의 부하가 접촉되어있다.
부하단의 전압을 6kV라 하면 이 선로의 전압강하율은?
단, 1선당 선로의 임피던스는 0.5+j1.0 이다.
전압강하율 공식에서
P/V^(R+Xtan세타) 구하고나서 곱하기 3해줘야 하는거 맞나요?
1000/(6000)^(0.5+0.6/0.8)x3x100
2.
220v 단상 2선식 길이 200m의 배전선에서 40kW, 역률 100%의 부하에 38mm^의 전선을 쓰면 전력손실은?
단면적 1mm^ 길이 1m인 전선 저항은 1/55 이다.
Pl = P^R/V^cos^세타 = (40x10^3)^X(1/55X200X38)/220^ X10^-3 =
이렇게 푸는거맞나요?확인
첫댓글 안녕하세요..답벼드립니다.
1. 3을 곱할 필요가 없습니다.
공식 자체가 3상 전압강하 공식이기 때문입니다.
2. 길이 200m의 배전선에서...이 배전선이 1선의 길이냐...혹은 2선 전체의 길이냐에 따라서
2선 전체의 길이라면 2를 곱할 필요가 없으나, 1선의 길이라면 2를 곱해야 합니다...