[실기] 타교재 질문 전압강하율과 전력손실
전기기사꿈나무 추천 0 조회 677 16.11.02 16:08 댓글 1
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 16.11.03 09:35

    첫댓글 안녕하세요..답벼드립니다.

    1. 3을 곱할 필요가 없습니다.

    공식 자체가 3상 전압강하 공식이기 때문입니다.


    2. 길이 200m의 배전선에서...이 배전선이 1선의 길이냐...혹은 2선 전체의 길이냐에 따라서

    2선 전체의 길이라면 2를 곱할 필요가 없으나, 1선의 길이라면 2를 곱해야 합니다...