김형돈 입니다. 이제 서울시 시험도 얼마 남지 않았군요. 단원별 모의고사를 올려 드리니, 확인 학습차 기본서 내용, 또는 문제풀이반 수험생들, 과거 기억을 더듬어 확인하기 바랍니다. 시험문제는 동일하게 나오지 않으니, 이론서를 갖고 답안을 찾는 시간을 갖기 바랍니다. 답을 외우지 말고, 문제를 숙지하라는 의미로 보시면 됩니다.^^. 아마도, 지난 국가직 7급 시험은 공개가 되었으니, 확실할 것입니다. 수업중에 논의했던 것들, 지난, 모의고사용 문제에서 많이 적중된 것을 느낄 것입니다. 지방직문제는 복원이 되지 않아, 확실한 근거가 없으나, 국가직의 경우는 확실한 근거가 있으므로, 보다 문제유형을 확인하는데, 정확할 것이라 봅니다. 그럼, 여러분의 노고가 합격을 이끌기를,,,,새볔에.
총론파트 입니다.
1. 다음 시설중 KBC 05 또는 KBC 08 규정에 의한 중요도가 특이 아닌 것은?
① 연면적 1천제곱미터 이상인 위험물 저장 및 처리시설
② 연면적 1천제곱미터이상인 국가 또는 지방자치단체의 청사
③ 연면적 1천제곱미터이상인 외국공관
④ 5층의 학교
⑤ 연면적 1천제곱미터 이상인 소방서
2. 다음 KBC에 의한 설계하중에 대한 일반적인 규정이다. 가장 바르지 않은 것은?
① 고정하중은 구조체 자체의 무게나 구조물의 존재기간 중 지속적으로 구조물에 작용하는 수직하중을 말한다.
② 건축물의 각 부분의 고정하중은 각 부분의 실상에 따라 산정한다.
③ 고정하중 산정시 각 부분의 중량은 사용하는 재료의 밀도, 단위체적중량, 조합중량을 사용하여 산정한다.
③ 활하중은 등분포 활하중과 집중 활하중으로 분류하며, 해당 구조부재에 가장 최소한의 응력을 발생시키는 것을 고려하여 적용한다.
④ 활하중은 건축물의 용도별 규정을 따라 적용되어야 한다.
⑤ 진동, 충격 등에 있어 규정된 활하중을 적용하기에 적합하지 않은 경우의 활하중은 건축물의 실제 상황에 따라 활하중의 크기를 증가하여 산정한다.
3. 다음 KBC 규정용어중 가장 바르지 않은 것은?
① 층간변위 : 인접층 사이의 상대수평변위
② 층간변위각 : 층간변위를 천장 마감 높이로 나눈 값
③ 층지진하중 : 밑면전단력을 건축물의 각 층별로 분포시킨 하중
④ 건물골조방식 : 수직하중은 입체 골조가 저항하고, 지진하중은 전단벽이나 가새골조가 저항하는 구조방식
⑤ 기준경도풍 높이 : 지표면의 조도에 대한 영향을 거의 받지 않는 일정한 풍속이 되는 지상으로부터의 높이
4. 다음 KBC 규정용어중 가장 바르지 않은 것은?
① 저감계수 : 영향면적에 따른 저감효과를 고려하기 위해 고정하중에 곱하는 계수
② 부하면적 : 연직하중전달 구조부재가 분담하는 하중의 크기를 바닥면적으로 나타낸 것.
③ 영향면적 : 연직하중전달 구조부재에 미치는 하중영향을 바닥면적으로 나타낸 것으로서, 기둥 또는 기초의 경우에는 부하면적의 4배, 큰보 또는 작은보의 경우에는 부하면적의 2배를 각각 적용한다.
④ 밑면전단력 : 구조물의 밑면에 작용하는 설계용 총 전단력, 이때 밑면은 지반운동에 의한 수평지진력이 작용하는 기준면을 말한다.
⑤ 지진력 저항시스템 : 정해진 지진력에 저항하도록 구성된 구조시스템
5. 구성양식에 의한 분류로 보기 어려운 것은?
① 가구식구조
② 조적식구조
③ 절충식 구조
④ 일체식 구조
⑤ 입체식구조
6. 프리캐스트 구조의 특징으로 부적합한 것은?
① 대량생산에 유리하다.
② 각 부품의 접합부 일체화가 어렵다.
③ 기계화 시공으로 공기단축에 유리하다.
④ 현장 작업공정 감축에 유리하다.
⑤ 현장생산, 습식공법에 의존하는 편이다.
7. 다음 내용 중 잘못 설명 된 것은?
① 습식구조는 건식구조에 비해 공기가 길다.
② 조립식 구조의 장점은 대량생산 및 생산가가 절약된다.
③ 일체식 구조의 접합부는 타 구조에 비해 강하다.
④ 조적식 구조의 큰 단점은 횡력에 약하다는 것이다.
⑤ 아치구조는 하부에 인장력이 걸리는 단점이 있다.
8.다음 PC(프리스트레스트 콘크리트)보와 RC보의 비교이다. 바르지 않은 것은?
① PC보는 RC보에 비하여 단면이 작다. 따라서 가볍다.
② PC보는 RC보와는 달리 콘크리트의 전단면이 유효하게 이용되기 어렵다.
③ Prestress에 의한 재축방향의 응력 때문에 사인장력은 작아진다.
④ PC보는 같은 단면 하에서 RC보에 비해 사용하중이 발생시 인장응력이 작게 걸리도록 고안한 콘크리트 구조이다.
9. 쉘 구조에서 그 값이 미소하여 무시를 해도 되는 것은?
① 휨 모멘트
② 전단력
③ 비틀림력
④ 인장력
⑤ 추력
10. 하중에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 건축물은 하중과 외력에 대하여 안전한 구조이어야 한다.
② 적설하중은 적설의 단위중량에 따라 그 지방의 수직최다적설량을 곱해서 계산한다.
③ 활하중은 건물에 고착되지 아니하는 사람이나 가구 등의 하중을 말한다.
④ 건물 자신의 무게, 즉 보·기둥·바닥·벽·기초 등의 골조의 중량을 고정하중이라고 한다.
⑤ 강도설계법에서 기본적인 소요강도란 고정하중에 1.6 곱하고, 활하중에 1.2를 곱한 하중의 합계를 말한다.
11. 구조물에 작용하는 하중물을 장기하중과 단기하중으로 나누었을 때 장기하중은?
① 풍하중 ② 적설하중③ 지진하중 ④ 가구 하중 ⑤ 충격하중
12. 다음 한계상태설계법에서 목표신뢰도지수 β값이란?
① 구조물의 안전성을 상대적으로 나타내는 값으로, 일정한 안전성을 확보하는 설계한도를 결정하기 위해서는 β값을 정해야만 한다.
② β값이 크게 되면 파괴확률이 증가하고, β값이 작아지면 파괴확률이 감소하게 된다.
이 값은 안전성 혹은 신뢰성을 상대적으로 측정하는 값이 되므로 신뢰도 지수(reliability index)라 부른다.
③ 목표 신뢰도 지수인 β값을 기본으로를 결정한다.
④ 목표 신뢰도 지수인 β 값은 확률론적으로 접근한다.
⑤ β 값은 파괴와 안전선의 경계에 있다.
13. 일반적인 구조계획에 관한 설명중 바르지 않은 것은?
① 전단벽이나 가새는 수평력분담율에 알맞은 강도와 강성이 필요하다.
② 건물의 비틀림 강성을 높이기 위해서는 평면상 외주부 보다는 중심부에 전단벽이나 가새를 배치하는 것이 유리하다.
③ 전단벽이나 가새골조가 충분한 역할을 하기 위해서는 바닥구조의 충분한 강도와 강성이 요구된다.
④ 골조에서는 칸막이벽, 가새 골조의 배치상황에 따라 비틀림 현상이 생길 수 있다.
⑤ 약진 또는 중간정도의 지진지역이라면 초고층골조로 갈 수록 지진에 의한 횡하중 보다는 바람에 의한 횡하중이 보다 큰 문제가 될 수 있다.
14.100층이상 고층건물의 구조시스템으로 가장 적합한 구조는?
① 튜브시스템
② 코아구조
③ 강성골조구조
④ 내력벽 구조
⑤ 라멘골조
15.Tube 구조의 일반적 특성으로 보기 어려운 것은?
① 수평하중 저항시스템이 건물 외주부에 위치하므로 건물의 전체 폭이 모멘트에 저항한다.
② 내부구조체는 연직하중과 수평하중을 동시에 고려하므로 설계가 보다 복잡하게 된다.
③ 튜브구조는 전층의 바닥구조를 동일하게 할 수 있다.
④ 튜브구조는 튜브를 이루는 구조체를 전층 동일하게 하므로써 시공성이 뛰어나다.
⑤ 일반 골조구조에 비해 기둥이나 보의 배치가 자유롭다.
16. 진동제어 관한 다음 설명중 가장 바르지 않은 것은?
① 진동의 영향을 구조시스템의 변경으로 저감할 수 없을 경우에는 진동저감장치를 건물에 설치하여 건물의 진동을 억제하게 된다.
② 진동저감장치에는 동조질량댐퍼, 능동형 질량댐퍼 및 물을 이용한 동조액체댐퍼 등이 있다.
③ 진동저감장치는 주로 건물의 최상부에 설치함으로써 건물진동을 억제하게 된다.
④ 동조질량댐퍼의 원리는 건물의 움직임과 같은 방향으로 부가적인 질량체를 움직이게 함으로써 건물의 진동을 저감하게 되는 것이다.
⑤ 능동형 질량댐퍼는 동조질량댐퍼에 동력원을 설치하여 제어 알고리즘을 통해 직접 질량체를 움직임으로써 진동을 저감하게 된다.
17.내진설계에 관한 다음 설명으로 바르지 않은 것은?
① 지진은 반복하중이 작용하므로 반복하중하에서 강도와 강성의 저하가 높은 재료를 선택한다.
② 월등한 내진성능을 가진다 하더라도 경제적으로 너무나 불리하도록 한 내진구조계획은 적절하지 않다고 볼 수 있다.
③ 지진에 의한 진동은 일반적으로 연직 성분보다도 수평성분 쪽이 크다.
④ 강도와 강성이 균일하고 연속적으로 분포되어야 한다.
⑤ 건물의 붕괴에 대한 안전성을 고려한다면 보에 의한 항복이 기둥보다 먼저 발생하도록 설계한다.
18. KBC05 또는 KBC 08 규정에 의한 지진하중 산정시 철근콘크리트와 철골 모멘트저항 골조에서 12층을 넘지 않고 층의 최소높이가 3m 이상일 경우 근사 기본진동주기 를 산정하려고 한다. 만약 층수가 9층이라면, 근사기본진동주기는 얼마로 구할 수 있는가?
① 0.3
② 0.6
③ 0.9
④ 1.0
⑤ 1.2
19. KBC 05 또는 KBC 08 규정에 의한 지진하중 산정에 필요한 반응수정계수(R)값으로서 다음 구조물의 반응수정계수값이 큰 것에 작은 것의 조합이 가장 바른 것은?
a. 건물골조시스템중 철골 편심가새골조(모멘트 저항 접합)
b. 모멘트 저항골조시스템중 철근콘크리트 보통 모멘트골조
c. 내력벽 시스템중 무보강 조적 전단벽
① a > b > c
② c > b > a
③ a > c > b
④ c = a> b
⑤ a = b = c
20. KBC 05 또는 KBC 08 규정에 의한 지진하중중 설계층간변위 는 어느 층에서도 다음 표에 규정한 허용층간변위 를 초과해서는 안 된다. 이때 다음 표의 괄호 안의 값이 가장 적합한 조합은?
내진등급특III허용층간변위 (가) hsx(나)hsx(다)hsx<표 > 허용 층간변위
:층 층고
(가) (나) (다)
① 0.010 0.015 0.020
② 1.0 1.5 2.0
③ 0.020 0.025 0.030
④ 0.001 0.002 0.003
⑤ 0.011 0.016 0.022
21. KBC 05에 의해 지진지역 1의 지역계수(가), 지진지역 2의 지역계수(나)의 조합이 가장 바른 것은?
(가) (나)
① 0.11 0.07
② 0.07 0.11
③ 0.15 0.25
④ 0.20 0.40
⑤ 0.05 0.10
22. 풍하중에서 설계풍속을 산정할 때 필요한 요소로 보기 가장 어려운 것은?
① 풍속의 고도분포계수
② 지형에 의한 풍속할증계수
③ 중요도계수
④ 가스트 영향계수
⑤ 기본풍속
23. 다음 KBC05 설계하중중 풍하중 산정에 대한 일반적인 규정으로 가장 바르지 않은 것은?
① 골조용 풍하중은 건축물의 구조골조 설계용과 지붕골조 설계용으로 구분하여 적용한다.
② 외장재 설계용 풍하중은 외장재, 마감재 및 그 바탕 구조재와 그 접합부(이하 외장재 등이라 한다)의 설계에 적용한다.
③ 풍하중은 구조골조 설계용 풍하중, 지붕골조 설계용 풍하중 및 외장재 설계용 풍하중으로 구분하고 각각의 설계풍력 또는 설계풍압에 유효면적을 곱하여 산정한다.
④ 설계속도압은 기본값 x 공기밀도 x 설계풍속으로 산정한다.
⑤ 설계풍력 및 설계풍압은 설계속도압, 가스트 영향계수, 풍력계수 또는 풍압계수를 곱하여 산정한다.
24. 다음 평지붕 적설하중()을 구하려고 한다. 가장 적절치 않은 값은?
① 연면적
② 노출계수
③ 온도계수
④ 중요도계수
⑤ (지역별)지상적설하중
25. 한계상태의 구분중 강도한계상태가 아닌 것은?
① 접합부 파괴
② 취성파괴
③ 인장재의 항복
④ 피로파괴
⑤ 탄성변형