<표> KSC IEC60364-5-52에 의한 배선공사 방법에 따른 전선의 종류별 허용전류 | ||||||||||||
구리도체의 | 공사 방법 | |||||||||||
A1 | A2 | B1 | B2 | C | D | |||||||
단상 | 3상 | 단상 | 3상 | 단상 | 3상 | 단상 | 3상 | 단상 | 3상 | 단상 | 3상 | |
1.5 | 19 | 17 | 18.5 | 16.5 | 23 | 20 | 22 | 19.5 | 24 | 22 | 26 | 22 |
2.5 | 26 | 23 | 25 | 22 | 31 | 28 | 30 | 26 | 33 | 30 | 34 | 29 |
4 | 35(5) | 31(15) | 33(5) | 30(15) | 42 | 37 | 40 | 35 | 45 | 40 | 44 | 37 |
6 | 45(7) | 40(20) | 42(7) | 38(19) | 54 | 48 | 51 | 44 | 58 | 52 | 56 | 46 |
10 | 61(10) | 54(27) | 57(9) | 51(25) | 75 | 66 | 69 | 60 | 80 | 71 | 73 | 61 |
16 | 81(13) | 73(36) | 76(12) | 68(34) | 100 | 88 | 91 | 80 | 107 | 96 | 95 | 79 |
25 | 106(18) | 95(47) | 99(16) | 89(44) | 133 | 117 | 119 | 105 | 138 | 119 | 121 | 101 |
35 | 131(22) | 117(58) | 121(20) | 109(54) | 164 | 144 | 146 | 128 | 171 | 147 | 146 | 122 |
50 | 158(26) | 141(70) | 145(24) | 130(65) | 198 | 175 | 175 | 154 | 209 | 179 | 173 | 144 |
70 | 200(33) | 179(89) | 183(30) | 164(82) | 253 | 222 | 221 | 194 | 269 | 229 | 213 | 178 |
95 | 241(40) | 216(108) | 220(36) | 197(98) | 306 | 269 | 265 | 233 | 328 | 278 | 252 | 211 |
120 | 278 | 249 | 253 | 227 | 354 | 312 | 305 | 268 | 382 | 322 | 287 | 240 |
150 | 318 | 285 | 290 | 259 | - | - | - | - | 441 | 371 | 324 | 271 |
185 | 362 | 324 | 329 | 295 | - | - | - | - | 506 | 424 | 363 | 304 |
240 | 424 | 380 | 386 | 346 | - | - | - | - | 599 | 500 | 419 | 351 |
300 | 486 | 435 | 442 | 396 | - | - | - | - | 693 | 576 | 474 | 396 |