[실기] 시험 준비 변압기 전력손실5% 감안한 문제....답 750KVA아님??
퍼센트임피던스 추천 0 조회 571 15.07.12 21:11 댓글 11
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 15.07.12 21:14

    첫댓글 선정하시오 아니면 선정을 하시던 안하시던 상관없답니다

  • 작성자 15.07.12 21:18

    과년도문제 보면 용량을구하시오도 표준용량으로 답하는걸로 나와요

  • 작성자 15.07.12 21:18

    표준용량으로 답을 하지 않은걸 못봐서요

  • 15.07.12 21:19

    시험보기전에 저도 그 부분이 궁금해서 질의했던적이있는데 선정하시오 아니면 과년도에 선정하는 문제들이 있어도 상관없답니다

  • 15.07.12 21:20

    그러니까 선정을해도 맞고 안해도 맞겠죠

  • 작성자 15.07.12 21:21

    저는 계산까지는 660적고 답란에 750선정 이렇게 적었어요...ㅠㅠ

  • 작성자 15.07.12 21:22

    둘 다 맞다면 다행이네요...ㅠㅠ58점인데...ㅠㅠ

  • 작성자 15.07.12 21:35

    그런가요...ㅋㅋ 다행이다

  • 15.07.12 21:30

    표준용량 말이 없으면 둘다 맞다고 다산에서 답변한거 봤습니다.

  • 작성자 15.07.12 21:35

    오디님 승진하셨슴요....추카드려요

  • 15.07.12 21:36

    관심 가져 주시니 감사합니다.^^