첫댓글 전력손실 그거 역률 개선 후와 전 유효전력 의 차만큼이 손실아닌가요 ? 전 그렇게 풀었네요
전력손실차이 270으로썻는데 480이 압도적이네요
전 240 . 32프로나왓네여...
전력손실 구하는문제 개선전 손실구해서 코사인제곱에 반비례로 푸는거 아닌가요?
단상2선식 6kw 역률ㄹ0.6 한선당저항0.15 리액턴스0.1 전력손실과 역률 1로 개선후 전력손실의 차 쓰라는 문제였어요.... 2선이라 480이라는데.... 하
혹시 충전전류 2파이 에프 씨 곱하기 루트삼분에 전압해서 1.99와 충전용량 2파이에프씨브자승 곱하기 엘해서 오백머인지 맞나요?
2 곱하는 거는 전압강하 입니다
충전전류는 3wce자승으로 풀엇고..충전용량은 1/2파이60x0.4x10-6x3했네요......
전기기사 이회 충전전류와 충전용량 답좀요
접지에 달린 기기 뭔가요?? 지락계전기인가요??ㅠ
중성점접지저항기입니다
헐 LA아닌가요?
문제가 3상이 아니라 2상이라 2*I^R 로 구해야될거에요...I구할때 하나는 분모에 200인가 220인가만 하고 하나는 전압 * 06 해서 저는. 답이 480 나왔던거 같은데요..750-270= 해서 480나왓더라구요
정답은 240W가 맞아요...2상이라2IR이라는건 전압강하구요,,,,전력손실 공식 대입해서하면 240W입니다. 다른의견 있으신분은 댓글ㄱㄱㄱ
3상일때 전력손실은 3*I2*R 이라 곱하기 2하는줄 알았는데 ㅠㅠ
보통 3상일때 선이 3개라서 I^R 을 각선당의 전력으로 봐서 3선이라 3I^R 아닌가요...그래서 저는 2선이라 2I^R아닌가 싶은데용.. 전기 고수님들 출동하셔야될듯 ;;;
당연히 2i^2r이죠
중성점 접지 저항기 를 접지저항기로 쓰면 틀릴까요/??
용어는 순서를 바꿔도 틀렸다고 하니 중성점을 빼먹으면 틀릴 듯하네여..
첫댓글 전력손실 그거 역률 개선 후와 전 유효전력 의 차만큼이 손실아닌가요 ? 전 그렇게 풀었네요
전력손실차이 270으로썻는데 480이 압도적이네요
전 240 . 32프로나왓네여...
전력손실 구하는문제 개선전 손실구해서 코사인제곱에 반비례로 푸는거 아닌가요?
단상2선식 6kw 역률ㄹ0.6 한선당저항0.15 리액턴스0.1 전력손실과 역률 1로 개선후 전력손실의 차 쓰라는 문제였어요.... 2선이라 480이라는데.... 하
혹시 충전전류 2파이 에프 씨 곱하기 루트삼분에 전압해서 1.99와 충전용량 2파이에프씨브자승 곱하기 엘해서 오백머인지 맞나요?
2 곱하는 거는 전압강하 입니다
충전전류는 3wce자승으로 풀엇고..충전용량은 1/2파이60x0.4x10-6x3했네요......
전기기사 이회 충전전류와 충전용량 답좀요
접지에 달린 기기 뭔가요?? 지락계전기인가요??ㅠ
중성점접지저항기입니다
헐 LA아닌가요?
문제가 3상이 아니라 2상이라 2*I^R 로 구해야될거에요...
I구할때 하나는 분모에 200인가 220인가만 하고 하나는 전압 * 06 해서 저는. 답이 480 나왔던거 같은데요..
750-270= 해서 480나왓더라구요
정답은 240W가 맞아요...2상이라2IR이라는건 전압강하구요,,,,
전력손실 공식 대입해서하면 240W입니다. 다른의견 있으신분은 댓글ㄱㄱㄱ
3상일때 전력손실은 3*I2*R 이라 곱하기 2하는줄 알았는데 ㅠㅠ
보통 3상일때 선이 3개라서 I^R 을 각선당의 전력으로 봐서 3선이라 3I^R 아닌가요...
그래서 저는 2선이라 2I^R아닌가 싶은데용..
전기 고수님들 출동하셔야될듯 ;;;
당연히 2i^2r이죠
중성점 접지 저항기 를 접지저항기로 쓰면 틀릴까요/??
용어는 순서를 바꿔도 틀렸다고 하니 중성점을 빼먹으면 틀릴 듯하네여..