▒애경사,길흉경조 알림▒ 전등누전??
큰형 추천 0 조회 323 03.08.30 00:56 댓글 8
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 03.08.30 03:41

    첫댓글 누전인것 같은데.... 부하선로 체크해 보심이 좋을것 같군요 차단기off하고 절연체크 했을때 저항값이10이상이면 안심해도 좋을듯,,,,,

  • 03.08.30 03:44

    전원 on상태일때는저항값이 0이 나올수 있음...

  • 03.08.30 09:46

    누전..... 전등라인nfb내리고 부하측에서 메가로 잿을경우 0.1이면 누전인거같은디 등기구 분리시켜서 선로쪽인지 등기구 쪽인지 찾아야겠는데요... 선로쪽이믄 천장복스까지 뜯어내야되는데

  • 03.08.30 14:35

    라인 분리를 하시고 선에 이상이 없으면 등쪽 안정기를 점검해 보세요 안정기 불량이 많으니까요 !!

  • 03.08.30 21:17

    0.2 메가 미만은 절연 불량입니다.. 차단기가 NFB라서 누전체크가 불가능 하군요... 별문제 있겠습니까/.. 그대루 방치하면 화제가 생길뿐이죠.... ELB 바꾸면 차단기가 계속해서 떨어질태고... 왠만하면... 전업사에 가셔서.. 고쳐주라구 해여... 전업사도 먹고 살아야죠..

  • 03.08.31 08:23

    그 차단기에 해당되는 아파트의 호실을 알아놓은 다음 1개실씩 내려가면서 누전범위를 좁혀가세요. 첨부터 너무 광범위하게 하시지 말고, 하나 하나 시작하는게 고장점을 찾는 방법입니다.

  • 03.09.02 08:15

    그런 경우는 안정기 고장이 많아여 안정기에 물이 들어가거나 소켓에 물이 들어가면 누전이 잘되여

  • 03.09.06 15:04

    수고가 많으시겠습니다. 아파트 전등라인 누전 잡으려하면 씨겁하지!!!!