첫댓글 누전인것 같은데.... 부하선로 체크해 보심이 좋을것 같군요 차단기off하고 절연체크 했을때 저항값이10이상이면 안심해도 좋을듯,,,,,
전원 on상태일때는저항값이 0이 나올수 있음...
누전..... 전등라인nfb내리고 부하측에서 메가로 잿을경우 0.1이면 누전인거같은디 등기구 분리시켜서 선로쪽인지 등기구 쪽인지 찾아야겠는데요... 선로쪽이믄 천장복스까지 뜯어내야되는데
라인 분리를 하시고 선에 이상이 없으면 등쪽 안정기를 점검해 보세요 안정기 불량이 많으니까요 !!
0.2 메가 미만은 절연 불량입니다.. 차단기가 NFB라서 누전체크가 불가능 하군요... 별문제 있겠습니까/.. 그대루 방치하면 화제가 생길뿐이죠.... ELB 바꾸면 차단기가 계속해서 떨어질태고... 왠만하면... 전업사에 가셔서.. 고쳐주라구 해여... 전업사도 먹고 살아야죠..
그 차단기에 해당되는 아파트의 호실을 알아놓은 다음 1개실씩 내려가면서 누전범위를 좁혀가세요. 첨부터 너무 광범위하게 하시지 말고, 하나 하나 시작하는게 고장점을 찾는 방법입니다.
그런 경우는 안정기 고장이 많아여 안정기에 물이 들어가거나 소켓에 물이 들어가면 누전이 잘되여
수고가 많으시겠습니다. 아파트 전등라인 누전 잡으려하면 씨겁하지!!!!