안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
인천 부평에 위치한 대림 아파트에서 밑에 집 누수로
누수탐지 문의가 있었습니다
밑에 집에 처음에 베란다 천장에서 물이 한방울씩 새서 장마철애
물이 새다 보니까 빗물이 새는줄 알고 있었는데 비가 그처도 계속해서
새서 집안 전체로 번져서 물이 새서 수도 배관 누수를 의심하시고
누수탐지를 요청주신겁니다
그리고 누수가 의심되는 윗집에 8월 초에 화장실 리모델링 공사를 2곳을
공사를 했다고 합니다 대부분 화장실 공사하고 누수되는 곳이 많이 있는데
이곳도 왠지 촉이 왓습니다 밑에 집에 물이 새기 시작한 시기도
거의 맞아 떨어지고 그럼 어떤 누수 내용인지 한번 볼까요~~
부평에 위치한 대림 아파트입니다
건축한지 30년 정도가 돼서 노후가 심한 아파트입니다
밑에 집에 누수되는 모습입니다
연세가 많으신 어르신 부부가 거주하고 계신데요
물이 이렇게 많이 새는데도 짜증 한번 내지 않으시면서 차근~차근~~
설명을 잘해주십니다
누수가 처음 발견된 날짜가 8월 중순경에 처음 발견했다고 말씀을 하십니다
베란다 천장에서 물이 새서 떨어져서 장마철 이다보니까
아파트가 노후돼서 빗물이 새는줄 알고 있엇다고 하더군요
그래서 방수 공사를 할려고 견적까지 다 받아놓고 공사가 예정되어 있었는데
장마가 끝나고 비도 그첬는데 계속해서 물이 새서 집안 전체로 번져서 상황이
매우 심각해진겁니다
그래서 누수탐지를 요청주셨습니다
집안 전체가 벽지가 물번짐으로 물이 새서
누수 현상이 생기고 있는 상황입니다
제가 볼때 상황이 매우 심각했습니다
바로 누수탐지를 진행했습니다
수도 계량기로 기초 누수 검사를 해보니
직수(냉수)수도 계량기 별침이 슬금~슬금~~돌아가더군요
누수 원인은 바로 나왔습니다
직수 수도 배관에서 누수가 됩니다
베란다에 수도 꼭지를 빼서 누수 공압 테스트합니다
공압이 바로 샙니다
청음 탐지기 센서로 누수 포인트 찾아봅니다
청음 탐지기 센서로 누수음 추적중에 누수 포인트가 잡혔습니다
벽기 뒤에 벽붙이 앵글밸브 수전 나사에서 아주 강력한 누수음이 들려왔습니다
벽을 뜯어서 누수 실체를 확인해 봅니다
벽을 뜯어보니 수전 나사가 갈라져서 누수가 됩니다
수전 나사가 깊어서 서비스 소켓을 연결해서 앵글밸브를 연결하면서
너무 과도하게 조여서 나가 부분이 갈라진게 아닌가 하는 제 추측입니다
아무튼 시공하자로 보입니다
제가 이런 경우를 많이 봤거든요
욕실 리모델링 후~~밑에 집으로 누수가 되는 경우가 많습니다
앵글밸브 수전 나사에서 누수되는 영상~~
앵글밸브 수전 나사에서 누수되는 영상~~
누수되는 동파이프를 절단하고 아주 튼튼한 부속과 배관으로
다시 연결해서 누수를 완벽하게 해결했습니다
시멘트 미장 마감 마무리했습니다
타일 및 변기 재시공은 리모델링 업체에 AS를 요청해서
시공한다고 해서 저희 업체는 여기까지 마감했습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
감사합니다