역률이 100%라고 했는데, 100%가 아니면 구한 변압기용량에서 역률도 고려하여 답을 적어야되나요?
->
한전 계약 전력은 유효전력으로 선정합니다.
네 맞습니다
----
뭐가 맞는 건가요 ㅜㅜㅜ 변압기에 의한 선정에서는 역률 무시가 맞는 느낌인데 헷깔립니다 ㅜ
그리고
사용설비에 의한 계약전력 산정시에,
수용률을 무시하고 산정하는것은 알겠는데 역률은 어떻게 하는지 궁금합니다.
윗 답변이 이 부분에 대한 답변이려나요..?
한전은 kw 로 계약하니까..
18년 정규 p442 는 마침또 역률이 100퍼 라 하하하하하...
첫댓글 변압기 용량기준 한전계약용량을 할 때, 1kVA를 1kW로 봅니다.
역률을 무시하고 단위를 KVA -> KW 바꾸기만 하면 된다. 맞을까요?!
첫댓글 변압기 용량기준 한전계약용량을 할 때, 1kVA를 1kW로 봅니다.
역률을 무시하고 단위를 KVA -> KW 바꾸기만 하면 된다. 맞을까요?!