Re..3상2종접지(?).. 이상하지 않나요?
먼저 저희 홈을 방문하여 문의를 주신 것에 감사를 드리고요.
전력계통과 관련한 안전이나 기술적인 문의가 아니라 접지 측면적인 문의로 이해하고 답글을 올리 겠습니다.
먼저 3상에 2종 접지라..좀 어색하지요. 2종 접지는 중성선 접지(Neutral)를 지칭하는 것인데, 3상에는 중성선이 없지요.
그런데 문제는 실제로 공장과 같은 산업현장 설비에서 3상 델타 결선에 1상 접지방식의 전력계통을 많이 사용하고 있다는 것이지요. 특히 과거에 설비된 전력설비에 두드러지게 많이 되어 있고, 최근의 전력설비들은 델타 와이 결선(3상4선식)으로 중성선(Neutral) 접지방식의 변압기로 설비가 되고 있기에 김용수님과 같이 고민하는 일이 별로 많지 않은 것으로 알고 있습니다.
먼저 결론부터 말씀드린다면,
3상 결선 변압기에서 1상을 접지하는 목적은 영상전류, 지락전류 검출을 위한, 즉 안전을 위한 접지라고 할 수 있습니다. 통상적으로는 동일 건물 내에 전력설비가 있을 경우(근거리)에는 비접지 방식으로 주로 하고, 거리가 먼 경우에는 위에서 언급하였듯이 영상. 지락전류 검출의 문제로 3상결선에서도 1상을 접지하는 방식을 사용합니다.
접지의 기술적인 측면에서 볼 때는 국제기술표준(IEC, IEEE, ANSI, NEC..)에서는 3상 결선에 1상 접지기술 관련하여 기술 설명이나, 이론, 그림 조차도 아직 한번도 본적이 없습니다. 공부를 열심히 안해서 그렇다고요?.. ㅎㅎ 열심히 하겠습니다.
[문의]
┼ 3상 220V를 사용하고 있는데 변압기에서 S상에 접지가 되어 있습니다. 공장에서 220V단상을 쓰는 장비와 장비를 손으로 대면 감전이 됩니다.
[답변]
1) 두 장비의 접지가 서로 연결되어 있는가? 즉 두 장비의 프레임(외함)간에 전기적으로 등전위가 되도록 접지본딩이 되어 있는가? 확인해 보세요.
그리고 다음으로
2) 두 장비를 양손으로 대지 마시고, 전압계로 두 장비간의 전위를 측정 해 보세요. 전위차(전압)가 발생하는지 전압을 측정해 보세요.
3) 대지에 테스터의 한 리드단자를 대고 나머지 테스터 단자는 두 장비 중 하나씩 대고 전압이 발생하는지 측정해 보세요.
1)항에서 두 장비간에 전기적으로 연결 되어있고,
2)항에서 전압이 발생하지 않고,
3)항에서 전압이 발생한다면
1상(S상)접지로 인하여 대지에 S상 전류(위)로 대지전위와 기계외함간의 전위차가 발생 감전의 현상이 발생 된다고 볼 수도 있으며,
1)항에서 두 장비간에 전기적으로 연결이 안되어 있고,
2)항에서 전압이 발생한다면,
장비의 절연이 부적합하여 누설전류가 발생 하고 있을 수도 있습니다.
절연저항 측정계(통상 메가 라고도 함)를 이용하여 장비의 절연 상태를 확인해 보세요.
통상의 경우에는 님께서 생각하시는 경우가 거의 다반사 입니다.
중성선이 아닌 전원의 1상이 대지에 접속되어 있다면, 1선 지락이나 마찬가지이고, 대지는 저항을 갖고 있기에 스텝전압(보폭전압), 텃치전압과 같은 전위차 발생하고 따라서 감전 현상이 발생하는 것은 당근 이겠지요.
잘 알고 계신 것 같아서 여기서 줄이겠습니다.
여기까지는 퍼온 글 이구요
3상변압기 중성선 접지는
델타 결선의 경우를 비접지식이라고 하는데
이런경우 특별고압과 혼촉을 방지하기위하여 혼촉방지판을 설치하고
혼촉방지판을 2종접지하거나 300V이하인 경우 전선의 3상중 1상접지를 합니다.
행복하시고 많이 웃으세요~~~~~~
추신 : 혼촉방지판은 변압기 제작사양에 거나 아님 제작도 승인시 필히 검토확인 하셔야 합니다.