■질문과 답 PLC-5(A.B) & MASTER-K통신
몽고간장 추천 0 조회 402 05.06.05 13:53 댓글 7
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 05.06.06 18:24

    첫댓글 잠시 C-NET 관련 자료를 보니 MASTER-K300S 제품의 CPU모듈,C-NET모듈은 Modbus프로토콜을 내장하고 있지 않습니다. 그렇지만 별도로 설치하는 C-NET모듈(G4L-CUEA)이 사용자 정의 통신모드를 지원하므로 프레임 편집기를 사용하여 Modbus통신 프로토콜에 맞게 프레임을 작성하여 C-NET모듈에 전송 후--->

  • 05.06.06 18:30

    전용 명령어인 SND,RCV명령을 사용하여 사용자 프로그램을 작성하시면 될것 같습니다. 일단 Modbus프로토콜을 공부 하셔야 겠네요! 그래야 송/수신 메세지 프레임을 작성할 수 있겠지요.

  • 05.06.07 05:29

    다른 메뉴얼을 보니 C-NET V2.0 에서는 타사 프로토콜중 AB(ALLEN-BRADLEY)사의 시리얼 통신용 프로토콜인 Asynchronous Link Full Duplex Protocol 과 Modbus ASCII/RTU Protocol 을 지원한다고 되어 있고, AB 또는 Modbus 타사 전용모드 통신시 C-NET I/F 모듈은 서버로만 동작을 하여 상위 PC 또는 DCS 로부터의-->

  • 05.06.07 05:33

    데이터 요구에 대한 응답 기능을 수행한다라고 되어 있습니다. 그리고 별도로 작성된 AB사 및 Modbus ASCII/ RTU 프로토콜 드라이버 파일명을 C-NET메뉴얼에 언급 한것을 보니 제공해주는것 같습니다. 이렇게만 된다면 별도의 프레임을 작성하는 수고를 하지 않으셔도 되겠네요! 이 방법을 사용하면 상위기기-->

  • 05.06.07 05:36

    (PC,DCS등)와 통신을 위한 전용 명령어를 사용자 프로그램에 짜넣지 않아도 돼겠죠! 상세한 내용은 메뉴얼(cnet_manual[1],2차개정판-->7.4 타사 전용 모드-->7-109페이지)을 참조 하시기 바랍니다.

  • 05.06.11 16:31

    AB PLC의 CPU 에 내장된 DF1 Port 와 C-NET CARD와 통신하면 가능합니다... Protocol은 Modbus가 아닙니다. Modbus를 통신하고 싶다면 Pro Soft사에서 나오는 모듈을 AB PLC에 장착하고 사용해야 합니다.. 값이 고가임.

  • 작성자 05.11.05 13:26

    제가 출장 다녀왔어 확인이 늧었네요. 자세히 이해하고 다시 글올리 겠읍니다. 감사합니다.