첫댓글잠시 C-NET 관련 자료를 보니 MASTER-K300S 제품의 CPU모듈,C-NET모듈은 Modbus프로토콜을 내장하고 있지 않습니다. 그렇지만 별도로 설치하는 C-NET모듈(G4L-CUEA)이 사용자 정의 통신모드를 지원하므로 프레임 편집기를 사용하여 Modbus통신 프로토콜에 맞게 프레임을 작성하여 C-NET모듈에 전송 후--->
다른 메뉴얼을 보니 C-NET V2.0 에서는 타사 프로토콜중 AB(ALLEN-BRADLEY)사의 시리얼 통신용 프로토콜인 Asynchronous Link Full Duplex Protocol 과 Modbus ASCII/RTU Protocol 을 지원한다고 되어 있고, AB 또는 Modbus 타사 전용모드 통신시 C-NET I/F 모듈은 서버로만 동작을 하여 상위 PC 또는 DCS 로부터의-->
데이터 요구에 대한 응답 기능을 수행한다라고 되어 있습니다. 그리고 별도로 작성된 AB사 및 Modbus ASCII/ RTU 프로토콜 드라이버 파일명을 C-NET메뉴얼에 언급 한것을 보니 제공해주는것 같습니다. 이렇게만 된다면 별도의 프레임을 작성하는 수고를 하지 않으셔도 되겠네요! 이 방법을 사용하면 상위기기-->
첫댓글 잠시 C-NET 관련 자료를 보니 MASTER-K300S 제품의 CPU모듈,C-NET모듈은 Modbus프로토콜을 내장하고 있지 않습니다. 그렇지만 별도로 설치하는 C-NET모듈(G4L-CUEA)이 사용자 정의 통신모드를 지원하므로 프레임 편집기를 사용하여 Modbus통신 프로토콜에 맞게 프레임을 작성하여 C-NET모듈에 전송 후--->
전용 명령어인 SND,RCV명령을 사용하여 사용자 프로그램을 작성하시면 될것 같습니다. 일단 Modbus프로토콜을 공부 하셔야 겠네요! 그래야 송/수신 메세지 프레임을 작성할 수 있겠지요.
다른 메뉴얼을 보니 C-NET V2.0 에서는 타사 프로토콜중 AB(ALLEN-BRADLEY)사의 시리얼 통신용 프로토콜인 Asynchronous Link Full Duplex Protocol 과 Modbus ASCII/RTU Protocol 을 지원한다고 되어 있고, AB 또는 Modbus 타사 전용모드 통신시 C-NET I/F 모듈은 서버로만 동작을 하여 상위 PC 또는 DCS 로부터의-->
데이터 요구에 대한 응답 기능을 수행한다라고 되어 있습니다. 그리고 별도로 작성된 AB사 및 Modbus ASCII/ RTU 프로토콜 드라이버 파일명을 C-NET메뉴얼에 언급 한것을 보니 제공해주는것 같습니다. 이렇게만 된다면 별도의 프레임을 작성하는 수고를 하지 않으셔도 되겠네요! 이 방법을 사용하면 상위기기-->
(PC,DCS등)와 통신을 위한 전용 명령어를 사용자 프로그램에 짜넣지 않아도 돼겠죠! 상세한 내용은 메뉴얼(cnet_manual[1],2차개정판-->7.4 타사 전용 모드-->7-109페이지)을 참조 하시기 바랍니다.
AB PLC의 CPU 에 내장된 DF1 Port 와 C-NET CARD와 통신하면 가능합니다... Protocol은 Modbus가 아닙니다. Modbus를 통신하고 싶다면 Pro Soft사에서 나오는 모듈을 AB PLC에 장착하고 사용해야 합니다.. 값이 고가임.
제가 출장 다녀왔어 확인이 늧었네요. 자세히 이해하고 다시 글올리 겠읍니다. 감사합니다.