일반 게시판 3선식 유도등 관련 질의합니다.
후시터프 추천 0 조회 121 16.03.13 12:54 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 16.03.13 13:28

    첫댓글 문제의 요지는 3선식일때 점등 되는 경우입니다.
    점검스위치를 눌렀을 경우에는 유도등 내부에 있는 예비전원으로 점등되는 경우이므로 2선식 및 3선식 배선과 관계가 없는 부분입니다.
    수신기 수동스위치 조작시 점등되는 경우는 상용전원으로 점등되므로 점검스위치 조작과는 별개입니다.
    예비전원 불량 또는 점검스위치 불량이므로 점검해보시면 됩니다.

  • 16.03.13 14:37

    2선식이면 점등상태이므로 문제가 안되는데 3선식일경우 화재시 점등되어야하므로 감지기나 발신기등 으로 작동시킨 후 점검하시면 됩니다.