기존에 설치된 3선식 유도등 점검 관련하여
켜질때가
1.자동화재팀지설비의 감지기 또는 발신기가 작동되는때
2.비상경보설비의 발신기가 작동되는때
3.상용전원이 정전되거나 전원선이 단선되는때
4. 방재업무를 통제하는 곳 또는 전기실의 배전반에서 수동으로 점등되는때
5.자동소화설비가 작동되는때
추가로 점검스위치를 누르거나 당길때(수동) 이사항이 추가되어야 하는것 아닐까요?? 현장에서 점검하다보면 점검스위치를 누르면 안켜지는데 수신반에서 조작하면 켜지는경우가 있더라구요..
이건 유도등안에 있는 예비전원이 이상있는 걸까요????
그리고 유도등 점검할때 수신반에서 조작해놓은후 안켜지는것만 점검하나요??선생님의 고견부탁합니다.
첫댓글 문제의 요지는 3선식일때 점등 되는 경우입니다.
점검스위치를 눌렀을 경우에는 유도등 내부에 있는 예비전원으로 점등되는 경우이므로 2선식 및 3선식 배선과 관계가 없는 부분입니다.
수신기 수동스위치 조작시 점등되는 경우는 상용전원으로 점등되므로 점검스위치 조작과는 별개입니다.
예비전원 불량 또는 점검스위치 불량이므로 점검해보시면 됩니다.
2선식이면 점등상태이므로 문제가 안되는데 3선식일경우 화재시 점등되어야하므로 감지기나 발신기등 으로 작동시킨 후 점검하시면 됩니다.