안녕하세요
궁금한 것이 있어서 고수분들께 여쭙니다.
지금 자그마한 과수원을 하고 있습니다. 전업은 아니구,,, 주말농입니다.
과수원에는 자그마한 창고가 있습니다.
예전에는 전기가 들어오지 않아 경운기에 양수기(살수기??)를 달아 사용을 하였습니다.(농약살포용)
경운기는 10마력, 양수기는 7.5마력...
그런데.. 요번에 창고에 전기시설을 하게되었습니다. 3상 5kw!!
그래서 경운기 대신 모터를 구입하여 경운기에 달린 양수기를 달아 사용할려고 합니다(농약살포용)
그런데 전기는 5kw, 모터는 3.5kw(5마력), 양수기는 7.5마력 인데....
양수기 마력수가 모터마력수보다 크면 모터가 타버린다고 하여 여쭙니다.
모터를 7.5마력으로 양수기와 맞추면 전기용량이 부족하고 그대로 사용하면 보터가 타버린다고 하고 양수기는 7.5마력자리 2개가 있어서 5마력으로 구매하기가 그렇습니다.
고수님들의 의견 부탁드립니다.
양수기를 교체하는것이 답인지..아니면 방법이 있는지.....
감사합니다
첫댓글 고압분무기사서쓰심이좋을듯 경운기에달아서쓰는것중 과수원크지않으면조금작은것으로
전기로 쓸려구요!
@오리한마리 요즘 모타달아서나오는고압분무기 분무기만판매하는것농협에알아보세요
선생님 인입 전기가 5키로면요 7.5마력 모타가 비슷해요 0.75키로 와트가 1마력 이거든요
모타만 2.5마력 올려 쓰시면 속 편켔습니다. 모타는 중고로 일십어 만원 정도고요
전기가 5키론데 차단기 내려가지 않나요?
7.5마력이면 5.625인데...
7.5마력 모타 명판입니다.
감사합니다
모터를 적게쓰면 모타가 타버립니다.
양수기까지 교체해야할것 같네요.
네!! 저두 그럴듯 하여 여쭌건데.... 모터를 7.5로 바꾸면 차단기 안내려가나요?
모터 마력이 높다고 다되는건아니고 분무기와 발렌스가 맞아야죠--분무기 와 양수기는다릅니다. 모터는 3hp 면충분합니다.
모터 용량을 양수기에 맞추시고 한전에 연락하셔서 계약 전력을 올리면 됩니다. ^^
5kw에서 10kw 올린다고 전기공사 다시하는 것 아닙니다. 지금 전선(4sq정도 보통 사용하니까) 그대로 사용가능합니다.
대신 기본 요금이 좀 올라갑니다.
ㅇ한전의 인입전기가 5kw이면 7.5마력모타 1개는 아무런 문제 없습니다. 단, 너무 많이 쓰면 할증료가 많이 나옵니다...
일반 발전기의 효율은 50~70%정도를 보는데 한전의 전기는 100%이상 10%정도 오버해도 문제없습니다.