Q&A 게시판 [MelsecQ] 값 표시 rate이 비정상인데 원인이 뭘까요?
미라클둠둠 추천 0 조회 76 16.12.30 02:25 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 17.01.02 17:51

    첫댓글 현상만으로는 원인을 짐작할 수가 없네요.
    MelsecQ PLC는 많이 사용하고 있는데 별다른 문제가 없습니다.

    일단 아래의 내용들을 확인하여 보시는 것이 좋을 것 같습니다.
    - PLC의 응답성은 어떠한가? (ms 단위로 측정)
    - 네트워크에서의 오류는 없는가?
    - 컴퓨터 CPU 부하율은 어떠한가?
    - 컴퓨터 Memory 사용양은 어떠한가?
    - 컴퓨터 Disk Idle Time은 어떠한가?
    - 작성된 코드의 지연 요소는 없는가?

    참고로 정상적인 경우에 업데이트 주기는 300ms 입니다.

  • 작성자 17.02.01 13:30

    답변 감사합니다~ 아직 문제 해결이 안되서 고생중이지만 답글이 많은 도움이 되었습니다.
    부하율,메모리사용량,idle은 정상이었습니다.

  • 작성자 17.02.01 13:30

    plc 응답성과 네트워크 부분에서 이상이 있습니다.
    자손님~ qna에 사진첨부해서 올려드리니 한번만 봐주시면 감사하겠습니다 (__)

  • 17.02.02 15:13

    디스크 활성 시간은 낮을 수록 좋은 것이고, 디스크 Idle Time은 높을 수록 좋은 것입니다.
    참고하시기 바랍니다.

  • 17.02.02 15:16

    노트북이나 다른 컴퓨터로 테스트를 해 보면 어떨까요?
    싸이텍은 라이센스가 없어도 Stand Alone 타입으로 15분간 통신이 가능합니다.