게시글 본문내용
|
다음검색
건물 기계실에 4계절 모두 냉방으로 가동하는 에어컨이 있으나.....
처음 설치 당시 여름용으로만 돌릴수 있도록 설치 하였습니다.
그래서 겨울철에 에어컨 가동시 압축기 저압으로 에어컨이 OFF
되는 현상 발생.............
이에 겨울철에 여름용 에어컨을 돌리면 안돼는 이유 및
되게 하려면 구체적으로 해주어야 할것이 무엇이 있는지
자세하게 설명좀 해주세요 ...... 그럼 수고 하세요 ............
(예로 수액기,타이머,차압스위치 설치하면 되는 원리도 구체적으로 설명해주세요)
겨울철에 냉방기를 가동하면 원하는 압력이하로 응축이 될거구 그렇게 되다보면 과냉각이 되어서 증발기에서 다증발을 하지몬하구 액체상태로 넘어가다보면 액압축이 일어날거 같다는 생각이 드네요 그걸조금이나마 방지하기 위해서 응축압력이 (16-20k) 사이에 들수있게끔 팬제어를 달거같네요 팬제어방법도 잘아시겟지만 hps만 사용해서 제어를 하면 압력변동이 심하고 콤푸운전전류 변하가 많아서 불안정 하기때문에 응축기 팬속도를 조정해서 제어하는 방법이 좋다고 들었습니다. 팬제어를 달았을때도 응축압력을 너무 낮게 설정하면 저압관이 얼어서 액압축이 될거같구요. 사계절에어컨에 보면 응축압력조절기란 부품이 있어요 그걸 달면 고압이 일정압력이하가 되면 콤푸에서 응축기를 거치지않고 바로 수액기쪽으로 바이패스 시키는 역활을 한답니다. 다시 압력이 올라가면 조절기는 닫혀저서 콤푸에서 응축기 다음수액기 순으로 싸이클이 형성이 될거구요. 제가 답변한게 맞는지는 모르겟지만 제생각에 그렇다고 보고 답변햇습니다. 글자는 자세하게 많이 적었슴다 도움음 않되실지 모르지만 `~~ |
[10/20] |
hps 로 사용햇을때 압력을 저는 18k에 셋팅하고 편차는 최저로 맞춘거 같네요 압력조정하실때는 고저압게이지를 확인하면서 조정을 하세요 hps가 아주가끔 편차가 심한(5k까지)불량품을 봣거덩요~ 잘 생각해보시고 연구하시면 충분히 풀수 있을 검돠 ^^ |
팬스피드컨트롤러에 관하여...
팬스피드컨트롤러에 관하여...
응축압력 조절밸브의 설정압력이하로 응축기 압력이 되면 압축기에서 압축된 냉매가스가 응축기 코일을 거치지 않고 바로 수액기로 갈수있도록 유로를 열었다가 응축기 고압압력이 상승되면 응축기 코일로 냉매가스가 흐르도록 유로를 차단시켜 주는 일종의 자동 바이패스밸브입니다.
압력에 따라 어느정도 개도를 자동으로 조절한다고 하지만 실제로 작동될때 현장에서는 느끼지 못하겠더군요...(제가 너무 둔한것 같더군요..ㅠㅠ)
소형의 경우 예전에는 신뢰도가 필요한 항온항습기나 실험챔버 등에 많이 사용되었습니다.
첫댓글 원본 게시글에 꼬리말 인사를 남깁니다.