▒ 절연물의 최고허용온도가 60도의 캡타이어케이블 허용전류 ▒
도체공칭단면적
(㎟) |
허용전류 (A) |
단심 |
2심 |
3심 |
4~5심 |
0.75 |
14 |
12 |
10 |
9 |
1.25 |
19 |
16 |
14 |
13 |
2 |
25 |
22 |
19 |
17 |
3.5 |
37 |
32 |
28 |
25 |
5.5 |
49 |
41 |
36 |
32 |
8 |
62 |
51 |
44 |
39 |
14 |
88 |
71 |
62 |
55 |
22 |
115 |
95 |
83 |
74 |
30 |
140 |
110 |
98 |
89 |
38 |
165 |
130 |
110 |
100 |
50 |
195 |
150 |
125 |
115 |
60 |
225 |
170 |
150 |
135 |
80 |
270 |
- |
- |
- |
100 |
315 |
- |
- |
- |
[비고1] 이표는 캡타이어케이블을 통상의 배선으로 사용하는 경우로서 드럼감기등으로
사용하는 경우는 제조업자 등이 지정하는 전류감소계수를 사용할 필요가 있다
[비고2] 이표에서 중성선, 접지선 및 제어회로용의 전선은 심선수에
산입하지 아니한다.
즉, 단상 3선식에 사용하는 3심 캡타이어케이블은 1심이 중성선이므로,
2심에 대한 허용전류를 적용하여 3상 3선식 전동기에 접속하는 4심의
캡타이어케이블중1심을 그 전동기의 접지선으로서 사용하는 경우는 3심에 대한 허용전류를 적용한다
▒ 전선관등에 절연물의 최고허용온도가 60도의 캡타이어 케이블 허용전류 ▒
도 체 |
동일관 몰드 도는 덕트 속에 넣은 전선수 |
단선
연선별 |
공칭단
면적
(㎟) |
소선수
/지름
(본/㎜) |
3以下 |
4 |
5~6 |
7~15 |
16~40 |
41~60 |
61以上 |
허 용 전 류 (A) |
동 |
알루
미늄 |
동 |
알루
미늄 |
동 |
알루
미늄 |
동 |
알루
미늄 |
동 |
알루
미늄 |
동 |
알루
미늄 |
동 |
알루
미늄 |
단선 |
- |
1.2 |
(13) |
(13) |
(12) |
(9) |
(10) |
(8) |
(9) |
(7) |
(8) |
(6) |
(7) |
(6) |
(6) |
(5) |
- |
1.6 |
19 |
(14) |
(17) |
(13) |
15 |
(12) |
13 |
(10) |
12 |
(9) |
11 |
(8) |
9 |
(7) |
- |
2.0 |
24 |
19 |
22 |
17 |
19 |
15 |
17 |
13 |
15 |
12 |
14 |
11 |
12 |
9 |
- |
2.6 |
33 |
26 |
30 |
23 |
27 |
20 |
23 |
18 |
21 |
16 |
19 |
14 |
17 |
13 |
- |
3.2 |
43 |
33 |
38 |
30 |
34 |
27 |
30 |
23 |
27 |
21 |
24 |
19 |
21 |
16 |
연선 |
5.5 |
7/1.0 |
34 |
(26) |
31 |
(24) |
27 |
(21) |
24 |
(18) |
21 |
(16) |
19 |
(15) |
16 |
(13) |
8 |
7/1.2 |
42 |
33 |
38 |
30 |
34 |
27 |
30 |
23 |
26 |
21 |
24 |
19 |
21 |
16 |
14 |
7/1.6 |
61 |
48 |
55 |
43 |
49 |
38 |
43 |
34 |
38 |
30 |
34 |
27 |
30 |
23 |
22 |
7/2.0 |
80 |
63 |
72 |
56 |
64 |
50 |
56 |
44 |
49 |
39 |
45 |
35 |
39 |
31 |
30 |
7/2.3 |
97 |
75 |
87 |
68 |
78 |
60 |
68 |
53 |
60 |
46 |
54 |
42 |
47 |
37 |
38 |
7/2.6 |
113 |
88 |
102 |
79 |
90 |
70 |
79 |
62 |
70 |
54 |
63 |
49 |
55 |
43 |
50 |
19/1.8 |
133 |
103 |
119 |
93 |
106 |
83 |
93 |
72 |
82 |
64 |
74 |
58 |
65 |
50 |
60 |
19/2.0 |
152 |
118 |
136 |
106 |
121 |
94 |
106 |
83 |
93 |
73 |
85 |
66 |
74 |
57 |
80 |
19/2.3 |
180 |
140 |
162 |
126 |
144 |
112 |
126 |
98 |
111 |
86 |
100 |
78 |
87 |
68 |
100 |
19/2.6 |
208 |
162 |
187 |
146 |
167 |
130 |
146 |
113 |
128 |
100 |
116 |
90 |
101 |
79 |
125 |
19/2.9 |
241 |
187 |
216 |
169 |
192 |
150 |
168 |
131 |
148 |
115 |
134 |
105 |
117 |
91 |
150 |
37/2.3 |
276 |
216 |
249 |
194 |
221 |
172 |
193 |
151 |
170 |
132 |
154 |
120 |
134 |
105 |
200 |
37/2.6 |
328 |
256 |
295 |
230 |
292 |
205 |
230 |
179 |
202 |
157 |
183 |
143 |
159 |
124 |
200 |
61/2.3 |
389 |
304 |
350 |
273 |
311 |
243 |
272 |
212 |
239 |
187 |
217 |
169 |
189 |
148 |
325 |
61/2.6 |
455 |
356 |
409 |
319 |
364 |
280 |
318 |
248 |
280 |
218 |
254 |
198 |
221 |
172 |
400 |
61/2.9 |
521 |
407 |
469 |
366 |
417 |
326 |
365 |
285 |
320 |
250 |
291 |
227 |
253 |
198 |
500 |
61/3.2 |
589 |
460 |
530 |
417 |
471 |
368 |
412 |
322 |
362 |
283 |
328 |
256 |
286 |
223 |
▒ DV전선 및 옥외용 절연전선의 허용전류 ▒
도체의 종류 |
도 체 |
허 용 전 류 |
지름 또는 공칭단면적과 소선수 |
DV 전선 |
옥외용전록전선 |
OW전선 |
OE전선 |
OC전선 |
동 |
전선 |
2.0 |
28 25 |
- |
- |
- |
2.6 |
38 34 |
44 |
- |
- |
3.2 |
50 44 |
58 |
- |
- |
4.0 |
- - |
78 |
- |
- |
5.0 |
- - |
103 |
114 |
142 |
연선 |
14 7/1.6 |
70 62 |
- |
- |
- |
22 7/2.0 |
92 80 |
112 |
124 |
154 |
30 7/2.3 |
111 97 |
- |
- |
- |
38 7/2.6 |
130 113 |
153 |
169 |
212 |
50 19/1.8 |
152 133 |
- |
- |
- |
60 19/2.0 |
174 152 |
206 |
203 |
282 |
80 19/2.3 |
206 180 |
253 |
264 |
334 |
100 19/2.6 |
238 209 |
283 |
306 |
389 |
동심알루미늄 |
연선 |
12 6/SB |
45 45 |
- |
- |
- |
19 6/SB |
60 55 |
- |
- |
- |
25 6/SB |
70 65 |
90 |
115 |
126 |
32 6/SB |
80 70 |
105 |
135 |
147 |
58 6/SB |
115 110 |
145 |
190 |
206 |
95 6/SB |
150 140 |
195 |
250 |
275 |
120 6/SB |
- - |
220 |
285 |
308 |
▒ 3,300V 6,000V 가교 폴리에틸렌 절연비닐 외장케이블 허용전류직(CV케이블) ▒
포설조건
\
공칭
단면적 |
공중암거포설 |
직접매설포설 |
관로인술포설 입입 |
단심 |
3심 |
트리플렉스 |
단심 |
3심 |
트리플렉스 |
단심 |
3심 |
단심 |
트리플렉스 |
3조포설 |
1조포설 |
3조포설 |
1조포설 |
1조포설 |
1조포설 |
3공3조포설 |
4공3조포설 |
6공6조포설 |
4공3조포설 |
㎟ |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A7 |
A |
A |
A |
8 |
79 |
60 |
- |
82 |
69 |
- |
77 |
49 |
70 |
- |
14 |
105 |
83 |
- |
110 |
93 |
- |
105 |
66 |
94 |
- |
22 |
140 |
105 |
120 |
140 |
120 |
130 |
130 |
85 |
120 |
92 |
38 |
195 |
145 |
170 |
190 |
160 |
175 |
180 |
110 |
160 |
120 |
60 |
260 |
195 |
225 |
250 |
210 |
225 |
235 |
145 |
210 |
155 |
100 |
355 |
265 |
310 |
330 |
280 |
300 |
315 |
190 |
275 |
205 |
150 |
455 |
345 |
410 |
415 |
350 |
380 |
395 |
240 |
345 |
260 |
200 |
540 |
415 |
490 |
485 |
410 |
440 |
465 |
280 |
400 |
305 |
250 |
615 |
475 |
560 |
550 |
460 |
495 |
520 |
315 |
450 |
350 |
325 |
720 |
560 |
665 |
630 |
525 |
570 |
600 |
370 |
520 |
400 |
400 |
810 |
- |
750 |
705 |
- |
630 |
670 |
- |
575 |
440 |
500 |
935 |
- |
860 |
790 |
- |
705 |
755 |
- |
650 |
495 |
600 |
1040 |
- |
955 |
865 |
- |
765 |
830 |
- |
710 |
535 |
800 |
1230 |
- |
- |
990 |
- |
- |
955 |
- |
15 |
- |
1,000 |
1380 |
- |
- |
1090 |
- |
- |
1055 |
- |
895 |
- |
기저온도 |
40도 |
25도 |
25도 |
도체온도 |
90도 |
90도 |
90도 |
▒ 600V 비닐 절연비닐 외장케이블, 고무절연크롤로프렌외장케이블 허용전류치 ▒
포설조건
\
공칭
단면적 |
공중암거포설 |
직접매설포설 |
관로인술포설 입입 |
단심 |
3심 |
트리플렉스 |
단심 |
3심 |
트리플렉스 |
단심 |
3심 |
단심 |
트리플렉스 |
3조포설 |
1조포설 |
1조포설 |
3조포설 |
1조포설 |
1조포설 |
4공3조포설 |
4공4조포설 |
4공4조포설 |
6공6조포설 |
㎟ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0 |
11 |
10 |
9 |
16 |
17 |
14 |
14 |
11 |
9 |
13 |
1.2 |
14 |
12 |
10 |
20 |
20 |
17 |
18 |
14 |
11 |
16 |
1.6 |
18 |
18 |
16 |
27 |
30 |
25 |
24 |
21 |
17 |
22 |
2.0 |
26 |
23 |
20 |
36 |
36 |
31 |
32 |
25 |
21 |
30 |
2.6 |
37 |
32 |
28 |
49 |
49 |
42 |
44 |
34 |
29 |
41 |
3.2 |
47 |
42 |
37 |
61 |
62 |
54 |
5 |
38 |
35 |
51 |
㎟ |
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.0 |
19 |
25 |
15 |
28 |
28 |
24 |
25 |
19 |
16 |
23 |
3.5 |
28 |
33 |
22 |
39 |
39 |
34 |
35 |
27 |
23 |
32 |
5.5 |
38 |
42 |
29 |
50 |
51 |
44 |
45 |
35 |
30 |
41 |
8 |
47 |
60 |
37 |
61 |
62 |
54 |
56 |
43 |
37 |
51 |
14 |
67 |
79 |
53 |
84 |
85 |
74 |
79 |
60 |
51 |
71 |
22 |
91 |
105 |
70 |
110 |
10 |
96 |
105 |
77 |
66 |
95 |
38 |
130 |
140 |
91 |
145 |
150 |
130 |
140 |
105 |
89 |
126 |
60 |
170 |
200 |
125 |
190 |
195 |
170 |
185 |
135 |
115 |
165 |
100 |
240 |
265 |
180 |
255 |
260 |
225 |
255 |
180 |
155 |
220 |
150 |
315 |
310 |
235 |
320 |
325 |
290 |
320 |
230 |
195 |
280 |
200 |
365 |
365 |
275 |
365 |
375 |
325 |
371 |
265 |
225 |
320 |
250 |
430 |
425 |
325 |
420 |
435 |
375 |
425 |
305 |
260 |
365 |
325 |
495 |
|
380 |
480 |
495 |
430 |
490 |
350 |
285 |
420 |
400 |
565 |
|
|
540 |
|
|
55 |
|
|
470 |
500 |
625 |
|
|
595 |
|
|
615 |
|
|
520 |
1000 |
990 |
- |
- |
850 |
- |
- |
910 |
- |
- |
765 |
기저온도 |
40도 |
25도 |
25도 |
도체온도 |
60도 |
60도 |
60도 |
▒ 600V 폴리에틸렌 절연비닐 외장케이블 허용전류 ▒
포설조건
\
공칭
단면적 |
공중암거포설 |
직접매설포설 |
관로인입포설 |
단심 |
2심 |
3심 |
단심 |
2심 |
3심 |
단심 |
2심 |
3심 |
단심 |
3조포설
S=2d |
1조포설 |
1조포설 |
3조포설 |
1조포설 |
1조포설 |
4공3조포설 |
4공4조포설 |
4공4조포설 |
6공6조포설 |
㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0 |
16 |
15 |
12 |
21 |
21 |
18 |
18 |
14 |
12 |
17 |
1.2 |
20 |
18 |
15 |
25 |
25 |
22 |
22 |
17 |
15 |
21 |
1.6 |
28 |
25 |
21 |
34 |
35 |
30 |
31 |
24 |
20 |
29 |
2.0 |
36 |
32 |
27 |
44 |
46 |
39 |
40 |
31 |
26 |
37 |
2.6 |
50 |
44 |
37 |
59 |
62 |
52 |
53 |
41 |
34 |
49 |
3.2 |
64 |
56 |
47 |
74 |
77 |
65 |
68 |
51 |
43 |
62 |
㎟ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.0 |
28 |
25 |
21 |
34 |
35 |
30 |
31 |
24 |
20 |
29 |
3.5 |
39 |
35 |
29 |
47 |
49 |
41 |
42 |
33 |
27 |
39 |
5.5 |
51 |
45 |
38 |
60 |
63 |
53 |
55 |
42 |
35 |
50 |
8 |
63 |
56 |
48 |
73 |
77 |
64 |
67 |
51 |
43 |
62 |
14 |
90 |
81 |
68 |
100 |
110 |
89 |
94 |
71 |
59 |
86 |
22 |
120 |
105 |
91 |
130 |
140 |
115 |
125 |
92 |
77 |
110 |
38 |
165 |
145 |
125 |
175 |
185 |
155 |
165 |
125 |
100 |
150 |
60 |
225 |
200 |
165 |
225 |
240 |
200 |
220 |
160 |
135 |
195 |
100 |
315 |
275 |
230 |
300 |
320 |
265 |
300 |
215 |
175 |
260 |
150 |
410 |
360 |
305 |
375 |
400 |
335 |
380 |
270 |
225 |
330 |
200 |
480 |
420 |
360 |
430 |
455 |
380 |
435 |
310 |
255 |
375 |
250 |
560 |
490 |
420 |
495 |
510 |
425 |
500 |
350 |
290 |
430 |
325 |
650 |
575 |
485 |
560 |
585 |
490 |
570 |
395 |
330 |
490 |
400 |
740 |
- |
- |
630 |
- |
- |
635 |
- |
- |
550 |
500 |
830 |
- |
- |
695 |
- |
- |
705 |
- |
- |
605 |
600 |
940 |
- |
- |
775 |
- |
- |
785 |
- |
- |
670 |
800 |
1110 |
- |
- |
880 |
- |
- |
900 |
- |
- |
765 |
1000 |
1280 |
- |
- |
980 |
- |
- |
1000 |
- |
- |
845 |
기저온도 |
40℃ |
25℃ |
25℃ |
도체온도 |
75℃ |
75℃ |
75℃ |
▒ 600V가교 폴리에틸렌 절연비닐 외장케이블 허용전류 ▒
포설조건
\
공칭
단면적 |
공중암거포설 |
직접매설포설 |
관로인입포설 |
단심 |
2심 |
3심 |
단심 |
2심 |
3심 |
단심 |
2심 |
3심 |
단심 |
3조포설 |
1조포설 |
1조포설 |
3조포설 |
1조포설 |
1조포설 |
4공3조포설 |
4공4조포설 |
4공4조포설 |
6공6조포설 |
㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.0 |
18 |
16 |
14 |
23 |
23 |
20 |
20 |
16 |
12 |
19 |
1.2 |
23 |
20 |
17 |
27 |
27 |
24 |
24 |
19 |
16 |
23 |
1.6 |
33 |
28 |
24 |
38 |
39 |
33 |
34 |
26 |
22 |
32 |
2.0 |
42 |
37 |
31 |
49 |
51 |
42 |
43 |
34 |
28 |
40 |
2.6 |
58 |
51 |
44 |
65 |
68 |
57 |
59 |
46 |
38 |
54 |
3.2 |
74 |
66 |
55 |
82 |
84 |
71 |
74 |
57 |
48 |
69 |
㎟ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.0 |
33 |
28 |
25 |
38 |
38 |
33 |
34 |
26 |
22 |
32 |
3.5 |
46 |
40 |
34 |
52 |
54 |
46 |
47 |
36 |
30 |
43 |
5.5 |
59 |
52 |
45 |
66 |
69 |
58 |
64 |
47 |
38 |
56 |
8 |
74 |
66 |
56 |
81 |
85 |
71 |
74 |
56 |
48 |
68 |
14 |
105 |
94 |
79 |
110 |
115 |
99 |
105 |
79 |
65 |
95 |
22 |
135 |
125 |
105 |
140 |
155 |
125 |
135 |
100 |
85 |
120 |
30 |
170 |
145 |
125 |
165 |
180 |
150 |
160 |
115 |
99 |
140 |
38 |
190 |
170 |
145 |
190 |
205 |
170 |
185 |
135 |
110 |
165 |
50 |
230 |
200 |
170 |
215 |
235 |
195 |
210 |
160 |
130 |
190 |
60 |
260 |
230 |
195 |
250 |
265 |
220 |
245 |
180 |
150 |
215 |
80 |
315 |
280 |
230 |
285 |
315 |
260 |
285 |
205 |
170 |
250 |
100 |
365 |
315 |
265 |
335 |
345 |
290 |
330 |
235 |
195 |
290 |
125 |
420 |
365 |
310 |
370 |
400 |
330 |
370 |
265 |
220 |
325 |
150 |
480 |
415 |
355 |
415 |
440 |
365 |
420 |
300 |
250 |
365 |
200 |
560 |
495 |
415 |
480 |
505 |
420 |
480 |
340 |
280 |
420 |
250 |
655 |
570 |
540 |
550 |
565 |
475 |
550 |
390 |
320 |
480 |
325 |
760 |
670 |
570 |
625 |
650 |
545 |
630 |
440 |
365 |
545 |
400 |
870 |
- |
- |
705 |
- |
- |
710 |
- |
- |
610 |
500 |
965 |
- |
- |
775 |
- |
- |
780 |
- |
- |
670 |
600 |
1140 |
- |
- |
900 |
- |
- |
910 |
- |
- |
780 |
800 |
1370 |
- |
- |
1040 |
- |
- |
1070 |
- |
- |
900 |
1000 |
1600 |
- |
- |
1170 |
- |
- |
1210 |
- |
- |
1000 |
기저온도 |
40℃ |
25℃ |
25℃ |
도체온도 |
90℃ |
90℃ |
90℃ |
▒ 기저온도에 의한 전류보정계수 ▒
도체최고허용온도℃ |
60 |
65 |
70 |
75 |
85 |
90 |
기준기저온도
\
기저온도 |
25 |
30 |
40 |
25 |
40 |
25 |
40 |
25 |
40 |
25 |
40 |
25 |
40 |
20 |
1.07 |
1.15 |
1.41 |
1.06 |
1.34 |
1.05 |
1.29 |
1.05 |
1.25 |
1.04 |
1.22 |
1.04 |
1.18 |
25 |
1.00 |
1.08 |
1.32 |
1.00 |
1.26 |
1.00 |
1.22 |
1.00 |
1.20 |
1.00 |
1.17 |
1.00 |
1.14 |
30 |
0.93 |
1.00 |
1.22 |
0.94 |
1.18 |
0.94 |
1.15 |
0.95 |
1.13 |
1.95 |
1.12 |
0.96 |
1.10 |
35 |
0.85 |
0.91 |
1.12 |
0.87 |
1.10 |
0.88 |
1.08 |
0.89 |
1.07 |
0.90 |
1.06 |
0.92 |
1.05 |
40 |
0.76 |
0.82 |
1.00 |
0.79 |
1.00 |
0.82 |
1.00 |
0.84 |
1.00 |
0.85 |
1.00 |
0.88 |
1.00 |
45 |
0.65 |
0.71 |
0.87 |
0.71 |
0.89 |
0.75 |
0.91 |
0.77 |
0.93 |
0.80 |
0.94 |
0.83 |
0.95 |
50 |
0.53 |
0.58 |
0.71 |
0.61 |
0.77 |
0.67 |
0.82 |
0.71 |
0.85 |
0.74 |
0.87 |
0.78 |
0.89 |
▒ 600V, 3000V, 6000V 단심케이블의 허용전류치 ▒
도체 |
연피케이블 |
쥬트권케이블 |
공칭단면적
(㎟) |
관로인입 |
암거식 |
암거식 |
직접매설식 |
6공식 |
4공식 |
6조 |
3조 |
6조 |
3조 |
6조 |
3조 |
50 |
165 |
180 |
186 |
196 |
201 |
213 |
174 |
214 |
60 |
180 |
200 |
215 |
225 |
230 |
243 |
190 |
235 |
80 |
215 |
235 |
260 |
275 |
275 |
290 |
225 |
280 |
100 |
249 |
275 |
299 |
315 |
319 |
337 |
258 |
321 |
150 |
305 |
337 |
375 |
400 |
407 |
427 |
315 |
395 |
200 |
353 |
391 |
439 |
463 |
481 |
507 |
366 |
459 |
250 |
395 |
440 |
500 |
530 |
555 |
585 |
410 |
510 |
325 |
455 |
505 |
585 |
620 |
653 |
690 |
470 |
590 |
400 |
509 |
567 |
661 |
698 |
738 |
775 |
528 |
662 |
500 |
565 |
635 |
755 |
795 |
845 |
895 |
585 |
740 |
600 |
615 |
695 |
840 |
885 |
943 |
995 |
640 |
805 |
725 |
678 |
761 |
932 |
984 |
1060 |
1120 |
700 |
882 |
850 |
730 |
825 |
1030 |
1080 |
1170 |
1230 |
760 |
955 |
1000 |
788 |
888 |
1140 |
1200 |
1290 |
1360 |
817 |
1020 |
▒ 600V, 3000V, 6000V 2심케이블의 허용전류치 ▒
도 체 |
연피케이블 |
쥬트권케이블 |
단선
(㎜) |
연선
(㎟) |
관로인입식 |
암거식 |
암거식 |
직접매설식 |
6공식 |
4공식 |
2조 |
1조 |
2조 |
1조 |
2조 |
1조 |
1.6 |
|
22 |
23 |
24 |
25 |
25 |
26 |
|
|
2.0 |
|
28 |
30 |
31 |
32 |
32 |
34 |
39 |
44 |
2.3 |
|
32 |
35 |
36 |
38 |
38 |
40 |
45 |
51 |
2.6 |
|
37 |
40 |
41 |
43 |
44 |
46 |
52 |
60 |
3.2 |
|
45 |
49 |
52 |
55 |
55 |
58 |
66 |
76 |
|
14 |
61 |
67 |
72 |
96 |
78 |
82 |
91 |
106 |
|
22 |
79 |
87 |
96 |
101 |
103 |
108 |
116 |
137 |
|
30 |
93 |
103 |
115 |
121 |
123 |
129 |
137 |
163 |
|
38 |
105 |
118 |
132 |
139 |
143 |
151 |
156 |
186 |
|
50 |
124 |
137 |
158 |
166 |
170 |
179 |
184 |
220 |
|
60 |
136 |
151 |
176 |
185 |
190 |
200 |
203 |
243 |
|
80 |
159 |
176 |
209 |
220 |
225 |
237 |
238 |
286 |
|
100 |
179 |
199 |
238 |
250 |
259 |
273 |
268 |
326 |
|
150 |
221 |
247 |
299 |
315 |
330 |
347 |
331 |
405 |
|
200 |
255 |
285 |
351 |
369 |
391 |
412 |
384 |
473 |
|
250 |
285 |
318 |
400 |
421 |
450 |
474 |
430 |
522 |
|
325 |
324 |
363 |
468 |
493 |
526 |
554 |
487 |
598 |
|
400 |
359 |
402 |
530 |
559 |
597 |
628 |
535 |
663 |
|
500 |
395 |
446 |
606 |
638 |
674 |
710 |
594 |
733 |
▒ 600V, 3000V, 6000V 3심케이블의 허용전류치 ▒
도 체 |
연피케이블 |
쥬트권케이블 |
강대외장 |
단심
(㎜) |
연심
(㎟) |
관로인입식 |
암거식 |
임거식 |
직적매설포식 |
6공식 |
4공식 |
2조 |
1조 |
2조 |
1조 |
2조 |
1조 |
1.6 |
|
18 |
20 |
20 |
21 |
22 |
23 |
26 |
30 |
2.0 |
|
23 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
33 |
38 |
2.3 |
|
27 |
29 |
30 |
32 |
32 |
34 |
39 |
44 |
2.6 |
|
31 |
33 |
35 |
37 |
38 |
40 |
44 |
51 |
3.2 |
|
38 |
42 |
45 |
47 |
48 |
50 |
56 |
65 |
|
14 |
52 |
57 |
63 |
66 |
67 |
70 |
76 |
90 |
|
22 |
67 |
73 |
83 |
87 |
88 |
94 |
98 |
117 |
|
30 |
77 |
86 |
100 |
105 |
108 |
114 |
116 |
139 |
|
38 |
88 |
98 |
115 |
121 |
125 |
132 |
132 |
159 |
|
50 |
104 |
115 |
135 |
142 |
147 |
155 |
154 |
186 |
|
60 |
115 |
127 |
150 |
158 |
163 |
172 |
169 |
205 |
|
80 |
133 |
147 |
176 |
185 |
194 |
204 |
197 |
242 |
|
100 |
148 |
165 |
201 |
212 |
222 |
234 |
222 |
272 |
|
150 |
182 |
204 |
258 |
271 |
289 |
304 |
275 |
341 |
|
200 |
213 |
239 |
309 |
325 |
347 |
365 |
922 |
396 |
|
250 |
239 |
268 |
354 |
373 |
397 |
418 |
360 |
443 |
|
325 |
266 |
301 |
412 |
434 |
462 |
485 |
403 |
499 |
|
400 |
290 |
329 |
463 |
487 |
518 |
545 |
440 |
548 |
|
500 |
316 |
360 |
524 |
551 |
581 |
612 |
480 |
599 |
|