▣펠티어 효과 (Peltier's Effect) : 종류가 다른 금속을 링(ring)모양으로 접속하여 전류를 흐르게 하면 한쪽의 접합은 고온이 되고 다른 한 쪽의 접합점은 저온이 된다.
▣흡수식냉동기 <발생기-응축기-팽창밸브-증발기-흡수기> ㉠흡수기 : 냉매를 흡수제에 흡수시켜 희용액(흡수제+냉매) 으로 만들어 용액펌프로 발생기(재생기)에 보낸다. ㉡발생기 : 희용액을 열원에 의하여 가열하여 냉매와 흡수제를 분리시켜 교환기를 거쳐 흡수기에 보내진다. ㉢응축기 : 냉각수와 열교환하여 응축,액화된다. ㉣증발기 : 냉수로부터 열을 빼앗아 증발하여 흡수기의 흡수제에 흡수되며 냉각되어진 냉수를 냉동목적에 이용한다. 흡수제와 냉매 냉 매 흡수제 NH3 H2O H2O LiBr(리튬브로마이드)
* 열교환기 : 흡수기에서 희석된 용액은 펌프에 의해 열교환기에 보내지고 여기서는 발생기에서 돌아오는 고온의 농흡수액을 열 교환시켜 발생기로 보냄으로써 열효율을 향상 시킨다. * 압축기의 역할을 하는 것 → 발생기, 흡수기, 흡수용액펌프 * 흡수식 냉동기는 압축기 대신 흡수기와 발생기를 사용하기 때문에 소음이 적으며 구조가 복잡하다. * 터보 냉동기는 고속회전에 비교적 안정적이며 중.대용량 냉동기에 적합하다.
▣흡수식 냉동기의 특징 *장점 ①소음, 진동이 적다. ②전력수요가 적다. ③운전경비가 절감 ④사고발생 우려가 적다. *단점 ①설비비가 많이든다. ②부속설비가 압축식의 2배정도로 커진다. ③급랭으로 결정사고가 발생하기 쉽다. ④예냉시간 길다.
<p749> ? ※압축기는 등엔트로피 과정이다.
▣냉매의 구비조건 물리적 조건 ①저온에서도 높은 포화압력 ②임계온도가 높을 것 (상온이상) ③응고온도가 낮을 것 ④증발잠열이 크고 액체비열이 작을 것 ⑤윤활유 수분등과 작용하여 냉동작용에 영향을 미치는 일이 없을 것 ⑥전열양호 ⑦점도와 표면장력이 작을 것 ⑧비열비가 작을 것 ⑨전기적 절연내력이 작을 것 ⑩터보냉동기용 냉매는 가스 비중이 클 것
▣용량에 따른 사용냉매 소형: R-11, R-113 중형: R-11, R-114 대형: R-12, R-500
▣유압상승원인 ①유압계불량 ②유압 조절밸브를 너무 잠그었을 때 ③유온이 낮을 때 ④유배관이 막힘
▣수분 오일과의 관계 (가)물과 NH3는 대단히 잘 용해된다. (약 900배 용적) (나)냉동장치에 수분이 1%혼입하게 되면 증발온도는 0.5℃씩 상승 (다)수분혼입시 유탁액현상 장치내로 넘어가 유막을 형성 전열불량 초래 (라)윤활유와는 잘 용해하지 않는다.
▣ 증발식 응축기는 외기습구온도가 낮을수록 응축능력이 증가한다
▣ 응축기는 ①과열제거 ②응축액화 ③과냉각 의 3대 작용을 한다.
▣ 냉매누설검사 1. NH3 ①냄새 ②붉은 리트머스종이⇒청색 ③유화초나 유황걸레에 불을 붙여 누설개소에 대면 흰 연기가 발생한다. ④페놀프탈레인 시험지를 물에 적시면⇒홍색 ⑤브라인 또는 물에 누설시 네슬러시약을 브라인에 떨어뜨리면 소량 황색 다량 자색 ⑥염산을 탈지면에 적셔 누설개소에 대면 흰연기가 발생
2. Freon ①비눗물 정상:청색 소량:녹색 다량:자색 과량:꺼짐
▣브라인의 부식방지처리 ①공기와 접촉하지 않은 순환방식을 채택 ②브라인의 PH7.5~8.2 ③방청제를 첨가 (가)CaCl2 : 브라인 1ℓ당 중크롬산소다 1.6g첨가 중크롬 산소다 100g당 가성소다 27g첨가 (나)NaCl : 브라인 1ℓ당 중크롬산소다 3.2g첨가 중크롬 산소다 100g당 가성소다 27g첨가
▣브라인의 구비조건 ①비열이 클 것 ②열전도율이 클 것 ③점도가 작을 것 ④ 응고점이 낮을 것 ⑤불연성이면 독성이 없을 것
▣브라인의 종류 ①무기질 브라인 부식 → CaCl2 < MgCl2 < NaCl 공정점→ -55 ℃ -33.6℃ -21℃ ②유기질 브라인:부식성이 거의 없어 거의 모든 금속에 안심하고 사용이 가능 가. 에틸렌글리콜 나. 프로필렌글리콜 다. 에틸알콜
▣용량제어 가. 용량제어의 목적 ①부하변동에 대응한 용량제어로 경제적인 운전 ②경부하 가동으로 가동이 용이하다. ③고내온도를 일정하게 유지할 수 있다. ④압축기를 보호하여 수명을 연장 나. 용량제어 방법 1) 왕복동 압축기의 용량제어 ⓐ회전수가감법 ⓑ클리어런스 증대법 ⓒ바이패스법 ⓓ일부 실린더를 놀리는 법(언로드방식) 2) 원심 압축기Turbo의 용량제어 ⓐ회전수 가감법 ⓑ흡입 가이드 베인 조절법 ⓒ바이패스 법 ⓓ흡입 댐퍼 조절법 ⓔ냉각수량 조절법
▣윤활 가. 윤활의 목적 나. 강제 급유식 ⓐ압축기 종류에 따른 정상유압 . 입형저속 = 정상저압 + 0.5 ~ 1.5㎏/㎠ . 고속다기통 = 정상저압 + 1.5 ~ 3㎏/㎠ . 터보 =정상저압 + 6㎏/㎠ ⓑ유압계 지시압력 = 정상저압 + 유압 ⓒ비말급유식 + 강제급유식 ⓓ강제급유식 + 유보조펌프식
▣증발기(Evaporator) 1) 냉매상태에 따른 분류 ① 건식 : 액(25%), 가스(75%), 소형프레온 냉동장치 (위에서 아래로 공급) ② 반만액식 : 액(50%), 가스(50%) (아래에서 위로 공급) ③ 만액식 : 액(75%), 가스(25%), 전열이 양호하며 액체 냉각용 증발기에서 사용된다. (아래에서 위로 공급) ④ 액순환식 : 액펌프에 의해 강제 순환시키므로 급속동결 냉각장치에 사용된다. 소용량에서는 비경제적이다.
2) 용도에 의한 분류 ①액체 냉각용 ㉠만액식 셸 엔드 튜브식 증발기 ㉡건식 셸 엔드 튜브식 증발기 ㉢셸엔드 코일형 증발기 ㉣보데러형 증발기 ②공기 냉각용 ㉠나관 코일식 ㉡판형 ㉢캐스케이드형 ㉣멀티피드 멀티석션형
▣응축기(Condenser)의 종류 가. 수냉식 ① 입형 셸 & 튜브식 ② 횡형 셜 & 튜브식 ③ 2중관식 ④ 7통로식 ⑤ 셸 & 코일식 ⑥ 대기식 ⑦ 증발식
나. 공냉식 ①자연 대류형 응축기 ②강제 대류형 응축기
다. 냉각탑 (Cooling Tower) ①냉각톤 : 냉각탑의 냉각능력을 3900㎉/h를 1냉각톤 ②쿨링레인지 (Cooling Range) : 냉각탑 입구수온 - 냉각탑 출구수온 ③쿨링 어프로치 (Cooling Approach) : 냉각탑 출구수온 - 입구공기의 습구온도
♣쿨링 레인지가 클수록, 쿨링 어프로치가 작을수록 성능이 좋은 냉각탑이다.
▣제상(Defrost) 가. 적상의 영향 ①증발압력 저하 ②냉동능력 감소 ③압축비 감소 ④고내온도 상승 ⑤RT당 소요동력 증가 ⑥리퀴드백의 우려
나. 제상 방법 ①압축기 정지제상 : 1일 6~8시간 정도 냉동기를 정지시키는 제상 ②온수브라인 제상 : 순환중인 차가운 브라인을 주기적으 로 따뜻한 브라인으로 바꾸어 순환시켜 제상 ③브라인 분무 제상 : 냉각관 표면에 부동액 또는 브라인 을 살포한다. ④살수식 제상 : 10~25℃의 물을 살포하는 방법 고압가 스 제상과 병행 한다. ⑤고압가스 제상 : 압축기에서 토출된 고온의 냉매증기를 증발기에 유입시켜 응축열에 의해 제상한다, 제상 시간 이 짧고 용이하게 설비할 수 있어 일반적으로 가장 많이 채택하는 방법이다.
▣수액기 ① 용량 : NH3용 - 계통내 냉매량의 50% Freon - 계통내 냉매량의 100% ② 직경이 다른 2개의 수액기를 설치할 때는 상단을 일 치 시킨다. ③ 내용적의 90%이상 충전금지 ④ NH3용 - 안전밸브, Freon용 가용전설치
▣유분리기 -설치 위치 NH3 냉동기는 압축기와 응축기 사이 3/4 지점이 적합하며, 프레온 냉동기는 1/4 지점이 적합하다. -설치 경우 ①NH3용 : 필수 ②Freon용 : ㉮저온장치 .만액식 증발기 사용시 ㉯토출가스 배관이 길어질 때 ㉰토출가스에 다량의 오일이 섞여 나간 다고 생각될 경우
▣액분리기 ①역할 ⓐ리퀴드백방지 ⓑ압축기 보호 ⓒ기동시 증발기내 액 교란방지 ②설치위치 ⓐ증발기와 압축기 사이의 흡입배관 ⓑ증발기보다 높은 위치에 설치한다. ⓒ증발기 내용적의 20~25% 정도의 용적을 가질 것
▣여과망 ⓐ액관여과기 : 80~100#(MESH) ⓑ흡입관여과기 : 40#
▣투시경 ⓐSight glass : 냉매량 확인(기포가 없거나 움직이지 않거나, 간헐적일 때는 냉매량이 정상이다.) 응축기-수액기-sight glass-드라이어-전자밸브-팽창밸브 ⓑdry eye : 수분확인 (녹색 : 건조 황록 : 요주의 황 : 다량)
▣저온장치 가. 2단 압축 ①채용 압축비 6이상 : NH3용 : -35℃이하 ②중간 냉각기 ⓐ역할 - 저단 압축기 토출가스의 과열제거 - 고압액 냉매를 과냉하여 냉동효과를 증대시킨다. - 액분리기의 역할(고단측 흡입가스의 리퀴드백을 방지한다.)
나.2원 냉동 사이클 - 극저온을 얻기 위한 냉동방식 1) 채용 → 초저온 (-70℃이하) 2) 냉매 ⓐ저온측 : R-13, R-14, 에틸렌, 메탄, 프로판 등 비등 점이 낮은 냉매 ⓑ고온측 : R-12, R-22 등 비등점이 높고 응축압력이 낮은 냉매 3) 캐스케이드 콘덴서 : 저온측 응축기와 고온측 증발기를 결합한 것 4) 팽창 탱크 : 냉동기 정지시 저온냉매의 팽창으로 인한 장치파열 을 방지한다 5) 특징 ⓐ저온, 고온측의 냉매가 다르다. ⓑ저온, 취성에 강한 재료를 사용해야 한다. ⓒ사용 윤활유를 저온용으로 한다.
▣R-00 ① 일의 자리 : F의 수 ② 십의 자리 : H+1
▣터보냉동기에 쓰이는 냉매는? R-11, R-123
▣기체냉동기의 이상적 사이클의 상태변화는? 단열압축 - 정압방열 - 단열팽창 - 정압수열 압축기 - 응축기 - 팽창밸브 - 증발기
▣입형 쉘 엔 튜브식 (응축기) ①설비면적이 적으며 응축용량이 커 설비비가 적게든다. ②운전 중 청소가 용이하다. ③전열이 양호하며 옥내.외 설치가 가능하다.
▣공랭식 응축기 - 현열 증발식 응축기 - 감열과 잠열
▣냉동장치의 운전 중 장치 내에 공기가 침입하면? 냉동능력저하, 토출가스 온도 상승
▣고압가스 제상 : 압축기에서의 고온고압의 냉매 가스를 증발기에 공급하여 가스의 응축열로 제상하는 방법
▣고압가스 제상방식에서 필요 있는 것은? 압축기, 제상타이머, 전자밸브
▣안전밸브의 점검사항 ①분출전개압력 ②분출정지압력 ③안전밸브의 누설
▣응축기 방열량 Qc = Qe×C (방열계수 C=1.2~1.3) →압축식 냉동기의 냉각탑 용량은 냉동열량의 1.2~1.3배
▣압축기 과열원인 ①오일부족 ②냉매부족(흡입가스 온도가 높아진다) ③고압부 압력이 높을 때(냉각수 부족, 냉각관오염, 불응축 가스)
▣온도상승률이 가장 큰 것부터 나열하시오. 비열비값이 큰 가스일수록 온도상승률이 크다.
▣저압측이 낮아지는 원인 <p452> ①냉매관이 막혀있다. ②냉매량이 부족하다. ③냉동 사이클 내에 윤활유가 많다. ④수냉각기에 스케일이 부착되어 있다. ⑤팽창밸브의 열림정도가 적다. ⑥스트레이너가 막혀 있다.
▣흡착식 : 실리카겔, 활성 알루미나등 다공성 물질을 이용하는 방식으로 가열에 의해 재생이 가능하다.
▣응축기 방열량은 증발기의 흡수열량 + 압축기에서의 발생열량
▣원심식(터보)냉동기는 안전장치로 저압측에 파열판을 설치한다. 안전밸브를 설치할 필요가 없다.
▣온도식 자동 팽창밸브를 작동시키는 압력? <p578> ①증발기의 압력 ②스프링의 압력 ③감온통의 압력 ※증발기 출구에 감온통이 설치되어 흡입가스 과열도에 의해 작동된다.
▣대기 중의 오존층을 가장 많이 파괴시키는 물질은? 염소
▣증발온도가 낮아지면 (그림으로 이해할 것) <p576> ①압축일의 열당량 증가 ②압축기 토출가스 온도 상승 ③성적계수 감소 ④냉매순환량 감소
▣증발식 응축기는 압력강하가 크다 <p577> 쉘앤드튜브식의 압력강하는 증발식보다 적다.
▣압축기 틈새(클리어런스)증가하면? ①토출가스온도 상승 ②체적효율 감소 ③냉동능력, 냉매순환량 감소
▣체적효율이 감소하는 원인 클리어런스, 압축비, 비열비가 클수록
▣윤활방법에서 ①비말급유식 : 소형냉동기 ②강제급유식 : 중.대형냉동기
▣수증기를 열원으로하여 냉방에 적용시킬 수 있는 냉동기? 흡수식 냉동기
▣ 1) 에멀션현상(=유탁액현상) : 냉매 중에 수분이 혼입될 경우<암모니아 냉동장치> 2) 코퍼플레이팅(=동부착현상) : 냉매 중에 수분이 혼일될 경우<프레온 냉동장치> HF,HCl등이 생성되어 동이 녹아 고열이 발생하는 압축 기의 실린더 및 밸브등에 융착되는 현상 3) 오일포밍 : 유면에 거품이 생성 <방지- 오일히터설치> 4) 오일해머현상 : 이상음 발생
▣증발압력과 증발잠열은 비례 비체적은 반비례하다.
▣고속다기통 압축기의 장점 <p215> 진동이 적다 소형, 설치면적이 적다 부품이 호환성이 있어 수리가 용이 자동제어 - 경제적 운전
▣포핏밸브 : 중량이 가벼워 밸브개폐가 확실하고 회전수가 높아지면 밸브의 관성 때문에 개폐가 자유롭지 못하므로 고속 다기통에는 사용이 불가능 (암모니아 입형 저속 압축기에 많이 사용된다.)
▣응축기 - 고온측 접합부 증발기 - 저온측 접합부
▣냉각탑 응축기에서 열을 흡수하여 높아진 냉각수를 물의 증발잠열을 이용하여 냉각 후 다시 사용할 수 있도록 재생하는 기능 ①굴링레인지 = 냉각수 입구온도 - 냉각수 출구온도 ②굴링 어프로치 = 냉각수 출구온도 - 입구공기의 습구온도 ③엘리미네이터 : 냉각탑 상부에 위치하며 냉각수가 대기로 비산되는 것을 방지한다 ④보급수량 결정 (1)냉각을 위해 소비되는 증발 수량 (2)엘리미네이터로부터 비산되어 손실되는 손실수량 (3)물 탱크네 불순물의 농도를 한계치 이하로 유지하기 위한 블로우수량
▣팽창 밸브 ①수동식 팽창 밸브 ②정압식 팽창 밸브 ③모세관식 ④온도식 자동 팽창 밸브 감온통 감온통내 충전 냉매방식 : 가스충전식 / 액 충전식 / 크로스 충전식 ⑤파일럿 온도식 자동 팽창 밸브 ⑥저압측 플로트 밸브 ⑦고압측 플로트 밸브
▣증발기 ①냉매상태에 따른 분류 건식증발기 / 반만액식 증발기 / 만액식 증발기 / 액순환식 증발기 ②액냉각용 증발기 만액식 쉘엔 튜브식 증발기 / 건식 쉘엔 튜브식 증발기 / 쉘엔 코일식 증발기 / 탱크형 증발기 / 보데로 증발기 ③공기냉각용증발기 핀튜브식 증발기 / 판형 증발기 / 관코일 증발기 / 카스 케이드 증발기 / 멜티 피드 멀티 석션 증발기
▣부속기기 1> 유분리기 설치하는 경우 : 암모니아 냉동장치 프레온 냉동장치는 조건부 - 조건 - ①만액식(반만액식)증발기를 설치한 경우 ②증발온도가 낮은 저온장치인 경우 ③토출배관이 길어지는 경우 ④토출가스에 다량의 오일이 장치내로 유입 되는 경우 2> 수액기 (임시저장하는 고압용기) 응축기와 팽창밸브 사이에 있음 응축기 하부에 설치, 응축기 상부와 수액기 상부에 균압관 설치 3> 투시경 ①수분혼입확인 ②냉매량 확인 4> 여과기 5> 드라이어 제습제의 종류 ①실리카겔 : 소형냉동장치 ②활성알루미나 : 대형냉동장치 6> 액분리기 증발기와 압축기 사이에 설치 증발기보다 높은 위치에 설치 7> 열교환기 고온고압의 냉매액을 과냉각시킨다 저온저압의 흡입가스를 과열한다. 8>자동제어기기 ①증발압력 조절밸브 ②흡입압력 조절밸브 ③전자밸브 ④절수밸브 ⑤온도조절기 9>안전장치 ①고압차단압력스위치 ②저압차단압력스위치 ③유압 보호 스위치
▣ 줄 톰슨 효과와 관계가 가장 큰 것은? <p647> : 액체 공기
▣ 임계온도가 가장 낮은 냉매는? <p646>
▣ 냉매가 윤활유에 용해되는 순위가 큰 것부터? <p602> R12 - R502 - R13 - R22 (저온)
▣ 온도식 팽창밸브(TEV) <p602> : 증발기 압력, 스프링의 압력, 감온통의 압력에 의해 작동된다.
의 값을 갖는다.
▣ 암모니아 냉동장치에서 토출압력이 올라가지 않는 이유? : 습증기를 흡입했기 때문이다. <p603>
▣ 압축일량의 크기: 정적압축일 > 단열압축일 > <p603> 폴리트로프압축일 > 등온압축일
▣ 불응축가스 퍼지밸브는 응축기 상부, 수액기 상부에 설치하며 응축기 상부와 수액기 상부에 균압관을 설치하며 냉매의 흐름을 원활하게 한다. <p603>
▣ 터보 압축기에서 속도에너지를 압력으로 변화시키는 장치는? 디퓨져
▣ 2중 효용 흡수식 냉동기의 냉매 흐름도 <p600> 증발기 흡수기 용액펌프 고온,저온 열교환기 응축기 저온재생기 고온재생기
▣ 리퀴드 백 현상의 원인? - 냉동부하가 급격한 변동이 있을 때 - 액분리기, 열교환기의 기능이 불량일 때 - 증발기, 냉각관에 과대한 서리가 있을 때
▣응축기 압력 상승 원인 <p749> ①불응축 가스 혼입시 ②냉가수 온도가 높거나 냉각수량 부족시 ③냉각관에 oil 이나 scale 부착시 ④냉매 과충전
▣전유출 냉매의 유량구하기 <p749>
▣냉동기유의 역할? <p748> 윤활작용, 냉각작용, 밀봉작용
▣컴파운드 냉동 방식 <p748> : 동일 냉매를 점차적으로 높은 압력으로 압축시킬 수 있 는 방식, 1대의 압축기 기통을 저단측과 고단측의 두 그룹으로 나누어 2단 압축을 가능하게 한다. EPR: 증발기가 2개 이상 있어서 필요에 따라 다른 온도 에서 냉매를 증발시킬 수 있는 방식 다원 냉동 시스템 : 냉매를 한가지만 쓰지 않고 두가지 이상을 써서 낮은 온도를 얻을 수 있게 하는 방식 ▣압축기의 토출변이 누설한 경우 일어나는 사항? <p748> 실린더가 과열된다. 토출가스 온도가 상승한다. 냉동능력이 감소한다.
▣터보압축기에서 속도에너지를 압력으로 변환 <p749> : 디퓨져
▣냉동장치의 압축기에서 일어나는 이상적은 압축과정? : 등엔트로피 변화 <p749>
▣열원설비인 빙축열시스템의 장점? <p750> : 심야전력에 따른 전력비 대폭절감 전 부하 연속운전에 의한 고효율적 정격운전가능 수전설비 및 계약전력 감소에 의한 기본전력비 절감
▣밀폐형 압축기의 장점? <p750> 소형이며 경량이다. 누설의 염려가 없다. 과부하 운전이 가능하다.
▣밀폐형 압축기의 단점? <p750> 회전수 감량이 불가능하고 수리/보수가 불편하다.
▣온도식 팽창밸브(TEV) 를 작동시키는 압력 증발기압력, 스프링의 압력, 감온통의 압력
▣역류방지를 위해 흡입측과 토출측에 역류방지밸브를 설치해야 하는 압축기는? <p751> : 스크류식 압축기 ▣감온통의 설치 위치 (그림 그려 넣을 것) <p751> 20A 이하인 경우: 흡입관 상부 이상인 경우: 흡입관 수평에서 45°아래
▣왕복동식 압축기
▣<p236>
▣<p449> 중량이 나온 상태에서 냉동능력 구하기 <p236> 냉동능력이 나온 상태에서 무게 구하기(꼭 볼 것)
▣안전 밸브 구경구하기<p237>
▣감소효율(열손실) 구하기 <p276>
▣두께구하기 <p255>
▣이론소요동력 ▣실제소요동력
▣<p296>
▣<p276>
▣<p277> 냉동부하 구하기 하루사용시간 3시간 0.1KW인 전등 10개 가 설치되어 있는 냉장고의 냉동부하는?
▣<p277> 압축기 소요일량 (식 써놓을 것)
▣<p233> 포핏밸브 : 중량이 가벼워 밸브개폐가 확실하고 회전수가 높아지면 밸브의 관성 때문에 개폐가 자유롭지 못하므로 고속다기 통에는 사용이 불가능(암모니아 입형 저속 압축기에 많이 사용됨)
|
출처: 세상을 향해 외치자. 난 성공할 것이라고.. 원문보기 글쓴이: 성공열매준비하기