군자동 신축 주택 변기가 자주 막혀요~~ 배관 CCTV 내시경 촬영을 해보니 플라스틱 이물질 발견 뻥 뚫어 작업 진행~~
안녕하세요
청풍 누수 설비 업체
대표 김 사장입니다
직접 공사하고 직접 포스팅하는 정직한 업체입니다
며칠 전에 건설 회사에서 변기 배관(오수관)이 막혀서 전동 스프링으로
뚫어 작업을 해드렸는데 약 5일 정도 지나서 다시 막혔다고 연락이 왔습니다
그때 막힘 원인 휴지 및 물티슈를 과도하게 버려서 2층 세대로 배출되는 메인 오수관이
막혀서 3층~4층 세대에서 변기 사용을 하면 2층 세대로 오물이 역류하는 막힘으로 뚫어
작업을 했습니다 건설 회사 소장님께 휴지하고 물티슈를 버려서 막혔을 거라고
말씀드리고 뚫어 작업을 진행하기로 하고 이번에는 배관 CCTV 내시경 촬영을 해서
막힘 원인을 조사한다고 해서 건설 회사 소장님과 같이 작업을 진행했습니다
그럼 어떤 내용인지 한번 볼까요~~
변기에 휴지와 물티슈가 한가득입니다
제가 휴지와 물티슈 때문에 막혔다고 했더니 집주인께서 노발대발~~ 하네요
전에 살던 집은 휴지와 물티슈를 아무리 많이 버려도 막히지 않았는데
그럴 리가 없다고 하네요
지금 보이는 휴지는 1/10도 안됩니다 변기에서 넘쳐서 욕실 바닥으로
오물이 굳어서 현장 소장님께서 청소를 하시고 하수구 배관으로 흘러 들어간
휴지가 엄청납니다 그리고 오수관 속에 휴지와 물티슈 또한 양이 만만치 않습니다
집주인은 휴지 때문에 막힌 게 아니고 건설 회사에서 배관을 잘 못 만들어서 막히는
거라고 하네요 근데 이건 너무 하는 거 아닌가요 어떻게 변보다 휴지가 더 많이
배출되는지요~~제가 고무 장갑끼고 변기에 휴지를 전부 걷어냈습니다
그리고 변기 뜯어서 일단 뚫어 작업을 합니다
변기 뜯고 전동 스프링으로 뚫어 작업을 합니다
스프링 케이블이 3미터~4미터 정도를 뚫고 들어갈 무렵에
순간적으로 뻥 뚫립니다
스프링 케이블을 돌려보면 느낌은 좋지 않습니다
뭔가에 걸리는 느낌이 난다고 할까요 아무튼 걸리는 느낌이 듭니다
1층 바닥에 오수관 맨홀에 메인 배관으로 뚫리면서 어떤 이물질이
배출 되는지 거름망을 대고 확인해보니 뭐~~ 그다지 큰 이물질은 나오지 않고
휴지가 녹아서 물과 같이 배출됩니다
휴지를 엄청 많이 버린 것 같습니다
배관 CCTV 내시경 촬영 장비를 세팅해서~~ 오수관 촬영을
건설 회사 소장님과 집주인과 같이 진행합니다
내시경 카메라가 3미터 정도를 들어갈 무렵에 모니터 화면에
붉은 이물질이 보이면서 진입을 못해서 배관으로 맑은 물을
계속해서 흘려보내니까~~ 이물질의 정체가 조금씩 보이네요~~
변기 배관(오수관) 내시경 촬영 녹화 영상~~
제가 편집했습니다
모니터 화면에 보이는 이물질의 정체를 유추해보면
휴지 및 물티슈와 배관으로 보이는 이물질이 보였습니다
전동 스프링 케이블이 이물질을 살짝 통과하면서 물 구멍이 뚫리면서
물은 통수가 되는 상황입니다 3층~4층 세대에서 변기 물 내림을 여러 번 해도
역류는 없고 물은 통수가 됩니다
리지드 플렉스 샤프트로 내시경 모니터 화면 보면서 막혀있는 지점을 집중적으로
체인 노커로 뻥 뚫어 작업을 했습니다
다시 내시경 촬영을 해보니 이물질이 뚫리면서 1층 메인 배관으로 내려간 듯
보여서 최대한 촬영을 했습니다 7.7미터 정도 촬영이 가능했습니다
배관 꺾임이 심해서 7.7미터 이상은 촬영이 불가했습니다
카메라가 어느 지점까지 촬영을 했는지 관로 탐지기로 위치 탐지를 해봅니다
내시경 카메라가 어느 지점까지 촬영을 했는지~~
손드를 활성화시켜서 관로 탐지기로 위치 탐지를 합니다
다른 내시경 카메라로 맨홀 오수관에서 메인 배관에
촬영을 해봅니다
카메라 헤드가 3미터 초반에 진입하면서 이물질이 보입니다
빨간색으로 보이는 플라스틱 이물질이 보입니다
모니터 화면에 빨간색 플라스틱 이물질이 선명하게 보입니다
엘보 부속에 대각으로 걸려있어서 빼낼 수 있을까 하는 생각이 들었습니다
모니터 화면에 보이는 이물질이 있는 지점을 손드를 활성화시켜서
관로 탐지기로 위치를 찾아봅니다
이물질 못 빼내면 굴착해서 빼내기로 합니다
건설 회사 소장님께 위치를 알려드리고 마킹해 드렸습니다
소장님께서 하시는 말씀이 이 지점은 철근이 24미리가 있어서 굴착이
어렵다고 하시면서 난감해하네요
내시경 모니터 보면서 이물질이 막혀있는 지점에
플렉스 샤프트로 집중 공격해서 이물질 뚫어에 성공했습니다
물티슈와 휴지 플라스틱 조각은 PVC 배관 조각입니다
건설 회사 소장님께서 하시는 말씀이 배관 공사하면서 실수로
들어간 듯하다고 하네요
그리고 다시 배관에 내시경 촬영을 해보니 이물질은 전혀 없고 완전 시원하게
뻥 뚫렸습니다
이상으로 포스팅을 마칩니다
항상 최선을 다하는 업체가 되겠습니다
감사합니다
변기 배관(오수관) 막힘으로 뚫어 작업 및 배관 CCTV 내시경 촬영
도움이 필요할 땐 연락을 주세요
최선을 다해서 성심성의껏 공사를 해드립니다
010-2470-7351 031-401-7784
최고의 장비와 노하우로 시공합니다