1. 특고압 옥내 전기설비를 시설할 때 특고압 옥내 배선의 사용 전압은 몇 [kV] 이하 이어야 하는가? 단, 케이블 트레이
공사에 의하지 않으며, 위험의 우려가 없도록 시설한다.
① 100
② 170
③ 220
④ 350
2. 버스 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선에 대한 시설로 잘못 설명한 것은?
① 환기형을 제외한 덕트의 끝부분은 막을 것
② 사용 전압이 400[V] 미만인 경우에는 덕트에 제2종 접지 공사를 할 것
③ 덕트 내부에 먼지가 침입하지 아니하도록 할 것
④ 사용전압이 400[V] 이상인 경우에는 덕트에 특별 제3종 접지 공사를 할 것
3. 특고압 및 고압 전로의 절연 내력 시험을 하는 경우, 시험 전압은 연속으로 몇 분 동안 가하여 시험하여야 하는가?
① 1
② 2
③ 5
④ 10
4. 합성수지관 공사에 의한 저압 옥내배선 시설방에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 관의 지지점 간의 거리는 1.2[m] 이하로 할 것
② 박스 기타의 부속품을 습기가 많은 장소에 시설하는 경우에는 방습 장치로 할 것
③ 사용 전선은 절연전선일 것
④ 합성 수지관 안에는 접속점이 없도록 할 것
5. 인가가 많이 연접되어 있는 장소에 시설하는 가공전선로의 구성재 중 고압 가공전선로의 지지물 또는 가섭선에 적용하는 풍압하중에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 갑종 풍압하중의 1.5배를 적용시켜야 한다.
② 을종 풍압하중의 2배를 적용시켜야 한다.
③ 병종 풍압하중을 적용시킬 수 있다.
④ 갑종 풍압하중과 을종 풍압하중 중 큰 것만 적용시킨다.
[정답]
1. ①
2. ②
3. ④
4. ①
5. ③
첫댓글 감사합니다 오늘은 만점
감사합니다.80점
감사합니다~
정답4 오답1
고맙습니다. 5점.
100점(만점)
100점!!