변압기 점검 방법
https://blog.naver.com/byj2b/222158534147
변압기~~!!
안녕하세요 오늘은 변압기의 점검에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
변압기는 절연 방식에 따라서 유입변압기, 몰드변압기, 건식변압기로 나누어지고
철심재료에 따라서는 규소강판, 아몰퍼스 변압기로 나누어 집니다.
유입변압기(좌), 몰드변압기(중), 건식변압기(우)
변압기의 절연저항 측정
변압기의 절연저항을 측정하는 목적은 변압기의 절연 상태 이상 유무를 확인하고 절연파괴를 미연에 방지하여 돌발사고를 예방함이 목적입니다.
또한, 변압기 수명 예측을 통한 효과적인 유지 및 보수가 목적입니다.
변압기 절연저항 측정하기 위해서는 안전장구를 반드시 착용해야 합니다.
필요한 안전장구로는 고압절연장갑, 안전모, 활선경보기, 절연장화 등입니다.
절연저항 측정전에
절연저항계 내부에 있는 건전지 상태를 확인해야 하며, 선로의 활선여부 확인을 위한 검전과 잔류전하를 방전해야합니다.
측정시 주의사항은
1차와 대지, 1차와 2차 간의 절연저항 측정시 1,000V 이상의 절연저항계 사용하며 충전부 접촉에 의한 감전을 주의해야합니다.
2차와 대지간 측정은 500V용 절연저항계를 사용합니다. 측정결과 판정시 온도, 습도 등의 환경 조건을 고려해야 합니다.
측정 종료 후에는 접지선등을 원상복구해 합니다.
변압기의 절연저항 측정 방법
1)변압기 1차측 절연저항 측정방법 (10MΩ이상)
변압기 1차측 절연저항 측정방법을 알아보겠습니다.
본 작업은 안전을 위해 반드시 정전작업 후 측정해야합니다.
변압기 1차는 고압으므로 1,000V 절연저항계를 사용합니다.
변압기는 복권 방식으로 1차 코일과 2차 코일이 분리된 상태입니다.
절연저항계의 흑색 리드선을 제 1종 접지선에 연결하고 적색 리드선을 변압기 1차 부싱 도체부분에 접촉하여 절연저항을 측정합니다
2)변압기 2차측 절연저항 측정방법 (10MΩ이상)
변압기 2차는 저압이므로 500V 절연저항계를 사용합니다.
먼저 측정전에 2차측의 중성점 접지선을 분리합니다.
저압측 메인 개폐기를 개방합니다.
절연저항계의 흑색 리드선을 제1종 접지선에 연결하고 적색 리드선은 변압기 2차 부싱 도체부분에 접촉하여 절연저항을 측정합니다.
3)변압기 1차측과 2차측 간 절연저항 측정방법 (10MΩ이상)
변압기 1차측이 고압이므로 1,000V 절연저항계를 사용합니다.
절연저항계의 흑색 리드선을 저압 측 부싱 도체 부분에 연결하고 적색 리드선은 변압기 1차 부싱 도체부분에 접촉하여 절연저항을 측정합니다.
유입 변압기 절연유 내압 시험
유입변압기 절연유 내압시험의 목적은 절연유의 절연열화 유무를 확인하며 절연유의여과 또는 교체를 통한 효율적인 유지 및 관리가 목적입니다.
절연유 내압 시험시 주의사항으로는
-절연유 채유 용기는 수분없고 오염이 안 된 것으로 사용할것
-절연유 측정용기 장착 시 반드시 전원을 차단할 것
-절연유는 시험 전 기포가 완전히 제거될 때까지 기다릴 것
-측정 용기 전극 간격은 정확하게 조정하고 유지할 것
-내압 측정 시 절연장갑을 사용할 것
▶절연유 내압 시험 판정 기준
절연유 내압 시험 판정기준
▶절연유 내압시험 방법
-채유 시 활선부분에 감전되지 않도록 안전에 주의
-유입변압기에서 절연유 채유
-밸브 입구측 이물질 제거를 위해 일정량을 버린 후 채유(절연유는 2회 시험 분량 이상의 충분한 양을 채유)
-절연유 내압시험기의 전원 차단여부 확인
-전극의 갭은 2.5㎜, 내압시험기의 양쪽 전극 사이에 시험용기 삽입 후 고정
-절연유는 전극의 상단이 유면 이래 약 20㎜의 위치까지 붇기
-절연유의 기포가 없어질 때까지 기다린 후(약 3분정도), 내압시험기에 전원을 인가
※시험용 변압기의 전극에서 고전압이 출력되므로 감전에 주의
-자동으로 시험 시 전압조정기가 회전하면서 초당 3,000V 비율로 전압이 상승
-시험용기의 전극에서 절연유의 절연파괴가 발생하고 전압계의 지침이 멈추면 절연 파괴 전압값을 기록
-전원스위치를 차단하고 재시험할 수 있도록 전압조정기를 0V까지 낮춤
유입 변압기 절연유 산가도 측정
1) 절연유 산가도 측정의 목적
-절연유에 함유된 산성 성분의 양을 확인
-절연유의 절연 내력 저하 방지
-변압기 내부 철재의 부식 방지
-절연파괴에 의한 변압기 사고 예방
2) 절연유 산가도 측정 주의사항
-절연유 및 산가 측정 용기의 수분 및 오염방지
-시료는 충분히 냉각시킬 것
-정확한 양의 절연유 투입
-정확한 양의 산 추출액 투입
-정확한 양의 산 중화액 투입
3)절연유의 산가도 측정 판단기준
감사합니다.
[출처] 변압기의 점검|작성자 뿌에도