토목/기초/정화조 펑펑펑 하는 소음과 변기 역류
공명 추천 0 조회 1,298 15.02.22 16:55 댓글 13
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 15.02.22 18:04

    첫댓글 자세히보지 않아 보다 정확히 말씀드리기 어려우나 개략 ...배수가 원활치 않아 배관내에서 팽압이 작용하여 소리가 나거나 냄새가 역류하는것 같습니다.이유는 구배가 약하거나 종단이 막혀서 그런것 같습니다.날이 따뜻해지면 중간의 배관의 위치를 파악하여 알맞은곳(냄새가 집으로 들어오지않고 땅파기 쉬운곳...등)을 잘라서 ''티''로 연결하여 환.배기용 관을 지상으로 높이 3~4미터 연결하여 보세요.

  • 작성자 15.02.22 22:27

    감사합니다.
    근데 구배가 무엇인지요?
    전문 용어를 모릅니다.

  • 15.02.22 22:35

    @공명 경사도/기울기 입니다.

  • 작성자 15.02.23 00:21

    @모닝농부 감사합니다.

  • 15.02.22 20:08

    국가에서 오폐수 관련된 공사 하셨는지요..?

  • 15.02.22 21:24

    무주~~님 저에게 묻습니까? 저는 오폐수 관련일을 하지않습니다.더구나 국가??일 이라면.... 사대강 사업할때 한몫 잡아야 되는데...무지랭이라....공명님 잠자는데 평안하길 바랄뿐입니다.....무주~~~님도 편안한밤되시길~~~

  • 15.02.22 21:25

    @저푸른바다 올린님 에게 여쭤 본거예요~~

  • 15.02.22 21:27

    @무주반딧불70 아!!네~~~

  • 15.02.22 21:35

    @저푸른바다 ^^*ㅋ

    스티커
  • 작성자 15.02.22 22:29

    국가?
    전원 주택입니다.
    경사지가 있는곳에 집을 지었고 오패수관은 밑에 있는 하천으로 바로 흐르게 하여 준공검사가 완료 되었습니다.

  • 15.02.23 14:38

    @공명 국가? 요즘 나라에서 하는 오폐수 관련되 공사 이야기 하는 것 입니다

    집구조가 높아 물을 흘러 보낼때 수위압차가 있어 역으로 변기에 올라오는 공기 방울 인것 같네요
    위에 *저푸른바다님 처럼 하시는쪽으로 ~~

  • 15.02.22 23:22

    윗님 말씀대로 기울기 경사에 일차적인 문제 같구요..
    배관의 가장 끝부분에 통기관이 미설치 된듯합니다..
    우선 막히지 않았는지 확인 해보시구요
    일면 되셨다면 설비업자에게 통기관 설치 부탁드려 보세요..
    정화조에서 가장 끝부분의 배관 끝부분에 통기 즉 환기가 되는 관을 연결해 주는 것입니다..
    배관의 기울기가 맞지 않아 문제가 발생 된다면 아마도 쉬운일이 되지는 않을듯합니다..
    건축업자나 설비업자에게 명확한 해결을 요구하시는것이 좋으실듯 합니다..
    잘 해결되시길..

  • 작성자 15.02.23 00:21

    감사합니다.