더운데 시험 보시느라 수고 많으셨습니다~
1회때 악마의 59로 떨어지고 재도전 해봤는데
어떻게 될지 예상점수 좀 부탁드립니다.
1.계통접지,기기접지 6점
각 그림은 맞게 그린거 같고..
계통접지 : 고압또는특고압측과 저압측 혼촉시 저압측 전위상승 억제.
기기접지 : 기기에 인축이 닿을때 접촉전압을 저하시킨다.
2.등수 구하고 배치하기 9점
기출이랑 같게 했음.
3지락전류구하기 6점
기출이랑 같게 했음.
4.mccb차단기 acb차단기 정격구하기 9점
전류는 맞게 구했고 정격을 400AF/250AT
35제곱미리
G2 TYPE 800AF/800AT
5.UPS 칸채우기 5점
다른건 맞게 썼고 절체 개폐기를 문제에서 처럼 전환 스위치라고 썼는데 맞을가요?
6.콘덴서 관련 문제 5점
부하의 지상무효분
직렬리액터
장점 : 전력손실 감소, 전압강하 감소, 송전용량 증대
7.변압기 임피던스 8점
소문제 2번 T2 1차 2차 3차 임피던스만 풀었음.
8.아몰퍼스변압기 장단점 5점
장점 : 과부하 내량이크다
전력손실이 감소한다
단점 : 가격이 비싸다
충격파 내전압이 낮다
9. 축전지 용량 4점
60A
10.부등률구하기,부등률사용하는곳 4점
1.2
변압기의 용량 산정
11. 스위치 결선하는문제 5점
틀림
12. pt, ct 결선 6점
틀림
13. 설비불평형관련 문제 5점
마지막 평형만 씀.
14. 덕트그림 문제 5점
금속제 덕트
라이팅 덕트
마지막 못씀.
15 권상용 전동기 용량 5점
21.24KW
16.유접점 무접점회로그리기 4점
유접점만 맞음
17.계약전력 문제 5점
604 KW
18.절연내력시험전압,전류 구하는 문제 4점
전압 79.55V
전류 못씀
첫댓글 대단하시군요 ... 문제를 모두 외우신 걸 보면 여기서 많이 도움 받고 갔니다. 합격하신 것 같은데...
저랑 거의 비슷하게 적으셨네요
근데 전 몇가지 실수가 있어서 걱정입니다 계약전력 구하는 문제서 사사오입 안한것같고
유접점 무접점 맞춰놓고 나중에 그림 바꿔서 그렸네요 그것도 맞는답으로 해주면 좋을텐데 그 한문제로 당락이 결정될듯합니다
답 맞춰보니 처음 셤보고 나올때 합격했구나란 마음이 싹 사라져 버렸습니다
에고 아이고 ㅠㅠ
역률 개선 문제 전 전기요금 절감 전압강하감소 설비 이용률 증가 이케 적은거 같습니다
저도 비슷하게 적은거 같아요 그림그리는거는 다 못했다는 ㅠ.ㅠ 생각이 안나서요
마지막 문제도 나름 풀었는데 틀린거 같아요 1.5를 곱해서 했거든요 ㅠ.ㅠ
다 빼고 하니깐 턱거리 60점이 나오는데 다음다음주 2주남았네요 긴장되요 어떻게될지 꼭 합격했으면 좋겠어요
요번시험이 4번째였거든요
다들 합격하시길 기원합니다. ^^