DIY 용접워크숍 주택에서 용접 누전차단기 설치 질문 입니다...^^
이화동 추천 0 조회 1,225 18.02.27 10:57 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 18.02.27 11:44

    첫댓글 일반 주택에도30~50A 차단기 설치되어 있읍니다
    거리 멀지않으면 굵은전선으로 빼내서 그냥 써도 됍니다
    특히 롤케이블 연결해 쓰실때는 전선 다 풀어놓고 사용하세요
    감긴상태로 사용하면 열이나 피복 다녹아내리고
    전기료 엄청 나옵니다

  • 18.02.27 11:43

    30a

  • 18.02.27 11:58

    5kW = 5000w, 5000w/220V = 23A,
    낚꾼 말씀데로 30A 차단기 쓰시면 됩니다.

  • 18.02.27 13:00

    30A 는 산술적으로 6KW까지 사용할수 있습니다.
    그러나 처음 시작할때의 기동전류는 전동기종류는 최대 2.5배, 용접기종류는 1.75배의 전류가 필요하니 50A 이상의 누전차단기를 사용 하세요.

  • 작성자 18.02.27 18:02

    답변 감사 합니다..^^
    20A-->30A로 바꾸어 왔읍니다..
    앞으로 모르는거 고수님들에게 종종..물어 보겠읍니다...^^

  • 19.01.08 02:26

    5k라고 가정에서 볼륨 최대로 쓸 일이 있겠습니까
    5k면 3.2 풀이란 말을 하는데
    빔 작업 하실거라면 몰라도
    일반적으로 2.6 쓰시면 30a면 견뎌줍니다
    3.2를 연속 사용하시려면 50a 로 바꿔주세요.
    화재 조심하세요.