반드시 말머리를 선택하고 글을 올리시기 바랍니다.
(여러분의 협조가 좋은 카페를 만들어 갑니다.)

즐거운 명절 되시기 바랍니다. 새해에는 좋은결과 있기를 바랍니다.
[문제144] 변류비 60/5 있는지 궁금합니다. 저가 알기론 5,10,15,20,30,40,50,75,100 / 5 있거든요.
OCR탭 구하는 과정에서 변류비 75/5로 적용해야 하는것 아닌지요?
도대체 60/5 가 있을까요? [문제145 문제 내용에서 60/5 로 주어진게 있습니다.]
헷갈리는군요. 저는 75/5 적용하여 탭전류 5[A] 선정 되었습니다. (틀렸을까요?)
또, 참고로 변류비 1200/5 있나요? 1000/5 , 1500/5 순서로 알고 있습니다.
[문제145] 차단기 트립전류 5[A]가 아니라 6[A]가 맞는지 궁금합니다. (저는 6[A])
[질문3] DM : 최대수요전력계 / 최대수요전력량계 (학원은 전력계 라고 강의를 합니다) 둘다 맞다는 말이 많더군요.
[참고] 차단기 차단용량 구할때 (단락전류 / 정격차단전류 두가지중에 하나가 주어집니다)
# 차단기 차단용량[MVA] = 루트3 * 차단기 정격전압[KV] * 정격차단전류[KA]
차단기 단력용량 = 루트3 * 공칭전압 * 단락전류
이거 헷갈리면 안되겠더군요. (동일 81P) 정격전압/공칭전압 한번쯤 정리를 하시는게 좋을것 같습니다.
비전공에 직장인이라 힘들군요. 일요일부너~화요일까지는 가정이 있어서 쉴수밖엔 없네요. ^^;
첫댓글 짧은 소견으로 답변드려도 될른지 모르겠네요, [문제144] 변류비 60/5 있습니다. 1차 정격 전류[A] : 10,15,20,30,40,50,60,75,100,150,200,250,300,400,500,600,750,1000,1200,1500,2000,2500,3000 본 문제는 60/5 적용하심이 맞네요. [문제145] 변류비 60/5 도 1차측 전류의 1.25~1.5배를 하여 산정한 값이니 딱 떨어질 수가 없습니다. 또한 딱 120%가 아닌 120% 정도로 보시고, 가까운 5[A] 가 맞겠습니다. [질문3] 제가 알기로는 전력계와 전력량계는 차이가 있는것으로 알고 있습니다. DM, MDW 는 [최대수요전력량계] 입니다. 참고로 VAR 은 [무효전력계], VARH 는 [무효전력량계]로 보통 DM과 같이 따라 나옵니다.
문제144번문제에서 보면요..제가 푸는 방식을 적용하면요.먼제 1차측전류값을 먼저구하고요(250*1000)/루트3*22.9를 해서 전류값을 먼저 구하고 1차측 전류값에 변류비 구하는 공식(1.25~1.5)를 해서 변류비를 구한다음에 1차측전류값*변류비*설정값을곱하면 과전류계전기 드립값이 나오더라고요.. 이건저만의 방식이니 참고 하셔용..
하..음..머라고 답을..못하겟네요..저는 늘 60/5로 했었습니다. 좀더 면밀히 따진다면 요즘엔 규격이따로 존재치 않는다는거구 다들 주문제작이니까(특히 변압기용량같은경우는....)암튼 저는 60/5였구여.. 그러나 실무에서는 대다수가 75/5가 맞습니다. 그나마 공단측에서도 어느정도 그동안의 답안이력을 인정하고 있는상태고 거기에 대한 어떤 이변이 있다면 미리 공지를 하지 않을까요? 그리고 시험문제자체가 너무 옛날방식에 많이 치우쳐져있어요..그걸 개선하기까지는 많은 것들이 필요하겠지만..
참 헷갈립니다. 60/5 냐 75/5냐~~ 답변 감사드립니다.
60/5 ^^