1. 직류송전에서 통신선에 대한 유도 작음이 왜 없나요? 교류에선 왜 있나요..? 2. 직류송전은 왜 교류보다 절연이 쉽나요? 3. 직류송전은 왜 전력변환 장치가 필요한가요..? 4. 직류송전은 회로 차단이 왜 어려운건가요? 5. 직류에 의한 계통 연계는 단락용량이 증대하지 않기 때문에 교류 계통의 차단용량이 적어도 된다.. 이게 무슨 말인가요....
첫댓글1. 유도전압은 E=wMl(3I0) 입니다. 즉, 주파수가 있어야 합니다. 직류는 주파수가 없습니다. 2. 교류전압의 최대값은 동일실효값에 대하여 루트2배가 큽니다. 3. 생산된전기, 사용전기는 교류입니다. 직류로 송전하려면 교류/직류, 직류/교류롤 변환장치가 필요합니다. 4. 교류는 0이 되는 지점이 있지만 직류는 0이 되는 지점이 없으므로 차단이 어렵습니다. 5. 직류송전 구간의 경우 단락용량과 무관하다라고 보시면 됩니다.
첫댓글 1. 유도전압은 E=wMl(3I0) 입니다. 즉, 주파수가 있어야 합니다. 직류는 주파수가 없습니다.
2. 교류전압의 최대값은 동일실효값에 대하여 루트2배가 큽니다.
3. 생산된전기, 사용전기는 교류입니다. 직류로 송전하려면 교류/직류, 직류/교류롤 변환장치가 필요합니다.
4. 교류는 0이 되는 지점이 있지만 직류는 0이 되는 지점이 없으므로 차단이 어렵습니다.
5. 직류송전 구간의 경우 단락용량과 무관하다라고 보시면 됩니다.