개념이 확실치 않아 질문드립니다.
질문1) 3상380v 에서 전기히터(380v 10kw)일때 전류는 15.19A 가 나옵니다.
그렇다면 전류15.9A 가 각상당 R=15.9A S=15.9A T=15.9A 가 나오는건지
아니면 R=5.3A S=5.3A T=5.3A 씩 씩 나오는지 알고싶습니다.???
그리고 차단기 선정은 5.3A 로 기준을 잡나요, 아님 15.9A 로 기준을 하나요?
질문2) 만약 각상전류가 R=40A S=80A T=120A 라고 한다면
차단기는 150A 로 선정하는 것이 맞나요 아님 300A 로 하는게 맞나요????
120A*1.25 = 150A ?? 일반부하
(40+80+120 ) *1.25 = 300A ?? 일반부하
첫댓글 질문1) I = 10,000/1.732*380=15.2A 이므로, 차단기용량산정 전류 I = 15.2A이므로 30/20AT이고,그러므로 전선허용전류 I는 ≥ 차단기용랑산정 전류 20A 이다 (전선허용전류 산정 : 정격전류가 50A 이하인경우는 X1.25배, 초과시는 X1.1배임)
질문2) 만약이지만, 3상380V 경우, 상간 불평형율은 규정상 30% 이하여야 합니다. 그럼에도 불구하고,이 경우라면 1)부하가 히터경우 : 3P 225/125AT이고 2)전동기 경우 : 전동기의 규약전류의 2.5~3배입니다.
질문1:단독평형부하로본다면 3상10kw 메인전류는 10/0.658=15.2A입니다. 이에 각상에는 10/3=0.3333kW부하분담이됩니다. 따라서 상전류는 3333/220=15.2A가됩니다. 즉 메인이나 각상이나 전류는 같읍니다. 질문2: 각상에 어쩔수없이 부하분담이 안되었을경우 120A로 기준을 잡아야겟지요. 윗분이 답하신것처럼 일반부하냐 전동기부하냐에 따라 규약전류 적용하시구요.
윗분 선배님들이 하시는 말씀이 맞습니다.... 각상당으로 계산이 됩니다. 물론 iec 규정은 틀리는데.. 아직 국내 설계사에선 iec 규정대로 하지 않고 있어요~