• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
전기감리원모임
 
 
 
 
 
카페 게시글
무엇이든 물어보세요 메인차단기용량산정
개구쟁이 추천 0 조회 1,834 09.12.13 10:22 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 09.12.13 18:51

    첫댓글 질문1) I = 10,000/1.732*380=15.2A 이므로, 차단기용량산정 전류 I = 15.2A이므로 30/20AT이고,그러므로 전선허용전류 I는 ≥ 차단기용랑산정 전류 20A 이다 (전선허용전류 산정 : 정격전류가 50A 이하인경우는 X1.25배, 초과시는 X1.1배임)
    질문2) 만약이지만, 3상380V 경우, 상간 불평형율은 규정상 30% 이하여야 합니다. 그럼에도 불구하고,이 경우라면 1)부하가 히터경우 : 3P 225/125AT이고 2)전동기 경우 : 전동기의 규약전류의 2.5~3배입니다.

  • 09.12.14 09:15

    질문1:단독평형부하로본다면 3상10kw 메인전류는 10/0.658=15.2A입니다. 이에 각상에는 10/3=0.3333kW부하분담이됩니다. 따라서 상전류는 3333/220=15.2A가됩니다. 즉 메인이나 각상이나 전류는 같읍니다. 질문2: 각상에 어쩔수없이 부하분담이 안되었을경우 120A로 기준을 잡아야겟지요. 윗분이 답하신것처럼 일반부하냐 전동기부하냐에 따라 규약전류 적용하시구요.

  • 10.01.20 22:32

    윗분 선배님들이 하시는 말씀이 맞습니다.... 각상당으로 계산이 됩니다. 물론 iec 규정은 틀리는데.. 아직 국내 설계사에선 iec 규정대로 하지 않고 있어요~

최신목록