[실기] 2022년 4회 준비 표시등, 경종 소비전류 계산 및 음향장치 작동여부 질의
약초보감 추천 0 조회 152 19.04.03 09:14 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 19.04.03 10:08

    첫댓글 최대 전압강하를 구하라고 하면 지상1층에서 화재가 발생한 경우로 0.3A의 전류소모가 있겠지만

    이 문제에서는 최말단의 경종이 동작하는 경우이므로 한 층에 대한 전류소모 즉 0.1A를 적용하시는 것이 맞습니다.

  • 작성자 19.04.03 10:25

    명쾌한 해설 감사드립니다.