안녕하세요? 교수님
2018년도 기출문제 같은데요
표시등 30(mA), 경종 50(mA) 12회로인데 P형 수신반의 최말단 발신기까지 거리 600m (우선경보방식일 경우)
ㅇ 표시등 소비전로 0.36(A)
ㅇ 경종 소비전류 0.3(A)
총 소비전류 합계 : 0.66(A)
이때, 전압강하 계산시 경종을 0.3(A)로 계산하나요?
아니면 0.1(A)로 계산하나요?
0.3(A)로 계산하면 음향장치가 작동 안하고,
0.1(A)로 계산하면 음향장치가 작동합니다.
똑 같은 문제를 어떤 교수님은 0.3(A)로 강의하시고
다른 학원 교수님은 0.1(A) 강의 하시는데
어떻게 하느냐에 따라 정답이 틀립니다.
음향장치가 울리느냐 울리니 않느냐?
첫댓글 최대 전압강하를 구하라고 하면 지상1층에서 화재가 발생한 경우로 0.3A의 전류소모가 있겠지만
이 문제에서는 최말단의 경종이 동작하는 경우이므로 한 층에 대한 전류소모 즉 0.1A를 적용하시는 것이 맞습니다.
명쾌한 해설 감사드립니다.