전선단면적구하는공식이3상4선식이라도3상위주로 쓰이기에 A=30.8*L*I/1000e
(변경전) 22KW 30마력 5대 거리 210M 3상 380V
-기존을 대략 계산한결과 아래 기준이지 싶구요
모터30마력=22kw*5대 역률 80% 적용 전류 I=110000/루트3*380*0.8 =208.9A
단면적 A=30.8*210*208.9/1000*7.6(V)전압강하율2% = 177.8 MM2 상위전선인 185SQ
(변경후) 37KW 50마력 5대 거리 320M 3상 380V
37KW*5=185KW 역률80% 적용 전류는 351A 정도 되네요
단면적A=30.8*320*351/1000*7.6(V)전압강하율 2% 적용시 455MM2 나옵니다
*11.4(V)전압강하율3% 적용시 303MM2 나옵니다
**역률 90%기준 전압강하3% 270MM2
95%기준 전압강하3% 255MM2
**규격전선은 240 다음이 300이 적당한것으로 보입니다
첫댓글 그럼 240SQ를 했을때 ELP전선관의 굵기는 어떻게 되나요?A=3.14/4 D2 이런 식으로 계산해봤는데 딱 안맞아 떨어지네요.
얼마로 해야하는지 답변 부탁해요