유머게시판 스크랩 광주 아파트 부실 공사 요약
오우고메이지 추천 0 조회 686 22.02.02 23:03 댓글 11
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 22.02.02 23:11

    첫댓글 근데 이거 유머게 글은 아닌것 같습니다만

  • 작성자 22.02.02 23:19

    퍼온데서도 유머글로 있길레 그만...

  • 22.02.03 22:57

    블랙코미디로 퉁침..

  • 22.02.03 01:04

    현직 건설업 품질관리자로서 첨언하면

    레미콘사서 장난질 시작하면 시공사에서 막을 방법이 없습니다..알아채기도 힘들구요
    실질적으로 현재국내에서 원하는 품질관리자가 시험인이 아닌 관리자로서의 역할을 요구하기때문에 직접 시험하는것도 어렵습니다

    A.
    시멘트 굵은골재 잔골재량은 슈퍼프린트라는 출력물로 확인합니다
    레미콘 생산시 각 재료별로 계량한 량을 출력해주는것인데..
    이게 기본적으로 락이 되어 있어서 레미콘사에서 편집이 불가능한 물건입니다
    하지만 몇몇 업체에서 요걸 이러쿵 저러쿵해서 락을 풀어버리는경우가 있습니다
    이런경우는 레미콘관계사외에는 알기가 어렵습니다...
    하지만 전체생산량 대비 시멘트 반입 반출량으로 보면 알수있는데 일개 시공사가 할수있는 일이 아닙죠...
    해결책은 시멘트수불부 및 오페레이터실 수시 및 불시점검을 관에서 계속 나가는게 답일거같네요..
    현산 품질담당자가 돈받아먹은게 아니면 레미콘사 잘못인거같습니다

  • 22.02.03 01:11

    B.
    잔골재 품질은 시멘트보다 더 관리가어렵습니다
    기본적으로 공급원승인을 위해 레미콘 배합을 할시 레미콘사는 본인들이 사용할 잔골재를 선정할때
    국가에서 기준으로 삼은 골재기준 이상이 나오는 성적서를 가진 석산에서 가져오게 되어있습니다
    하지만 골재특성상 잔골재 일부 샘플링한 것이 전체를 대표하기도 쉽지가 않구요
    또한 원재료가 변경될시에는 배합을 새로해야하는데 이를 제대로 지키지 않는곳도 많습니다
    원인은 공기부족 업무과중 혹은 원재료 변경 미인지 등이죠..
    이부분에서는 잘못이 있다면 레미콘사 시공사 반반일거같습니다

  • 22.02.03 01:17

    @ll은빛ll늑대 C.
    현장가수는 시공사 잘못이죠
    뭐 말이필요없죠.

    하지만 설계단계서 문제가있긴합니다
    슬럼프를 올려서 워커빌리티를 좋게 하면되는데 많은 현장이 그냥 하던대로 슬럼프 120 150만 고집하고 있는게 현실이거든요
    레미콘슬럼프가 옛날에는 물의 양으로 조절했지만 지금은 화학기술발달로 혼화제라고하는 화학약품으로 조절하는데 이런게 현실적으로 반영이 안되어있습니다...
    당장 콘크리트 배합해보면 시방서 기준대로하면 안맞거든요
    결국은 낮은 슬럼프로 작업하니 인부들이 힘들고 면도 잘안나오고 다짐도 어려우니 현장가수 막해서 물공구리를 치게되는거죠
    근데 이거도 돈이 걸린부분이라 참 그렇습니다..ㅜㅜ

  • 22.02.03 01:23

    @ll은빛ll늑대 그리고 글과는 별개로
    제 개인적인 의견은
    왜 마지막층을 갑자기 데크플레이트 사용하는 공법으로 변경한것일까 하는 부분입니다
    공법변경하는게 제일 짜증나는부분인데 굳이 마지막층을??? 것도 그추운 날씨에 공기 최소로 돌관중인 곳에서???
    수사하면 나오겠지만 그게 제일 의문이네요

  • 작성자 22.02.03 01:47

    @ll은빛ll늑대 오오 해박한 전문적인 해설!. 많이 배워갑니다.

  • 22.02.03 12:29

    @ll은빛ll늑대 동바리 조기해체로 하부층에 외창을 달수 있죠.

  • 22.02.03 12:56

    @오늘도 전진 어짜피 28층?에서 코킹하고있고 35층치는거면 그정도로 바쁜것도 아니었을거같긴한데...
    제대로 정보가없어서 알기가어렵네요
    15전치기로한거 35전으로 올렸네 동바리안쓰는 역보스타일이네
    근데 구조검토도없이 설계변경도 안하고했다느니....상기케이스면 답이없는거같습니다ㄷㄷ

  • 22.02.03 14:13

    음식관련 사범은 지가 만든 음식 수준 엉터리만 징역내내 먹이고
    주택관련 사범은 지가 지은 부실 못잖은 부실한 감옥에서 고생시켜야 ㅎㄷㄷ