안녕하세요?
고민이 많으신가 보네요! 걱정하지 마세요 별거 아니니까요!
먼저 "No Protocol Communication","Computer-Link"모드는 미쓰비시사에서 정의한 것이라는 것을 말씀드립니다. "No Protocol Communication"모드는 님께서 다른 기기와 인터페이스를 위해서 PC상에서 실행되는 통신프로그램을 작성하듯이 그것을 PLC에서 구현할수 있게 하는 모드 입니다. 통신 프로그램이 PLC에 있게 되는거죠! 그 프로그램은 님께서 검토하신 "RS"명령을 사용해야 하는 거구요.PLC쪽의 통신포트 파라메터 설정의 통신모드(Protocol,D8120,
bit14)를 "No Protocol"로 설정해 놓고 님께서 "Computer-Link(Dedicated protocol)"에 맞게
PC상에서 통신프로그램을 작성하여 PLC와 통신을 시도하신다면 PLC에서는 응답을 않할것입니다.그렇기 때문에 님께서 원하시는 PLC와의 정보교환(PLC메모리를 읽고 쓰기 기타등등)을 원하신다면 통신모드를"Computer-Link(Dedicated protocol)"로 PLC에서 설정해 주어야 합니다. 그러면 어제도 말씀드렸지만 PLC에서는 통신을 위한 어떠한 프로그램도 필요하지 않게 됩니다.이것도 어제 말씀드렸지만 통신을 위한 파라메터(통신속도,데이터비트 길이,통신모드,기타등등)는 물론 PLC에서 설정이 되어 있어야 됩니다. 이에 대한 내용은 첨부했던 메뉴얼의 "6. Communication format (D8120)"장을 참조 하시기 바랍니다.
통신 그까이꺼 뭐 있나요!!!
감사합니다.