콘덴서 연결방법과 용량 계산법
병렬연결
콘덴서의 용량이 부족하여 큰 용량의 콘덴서로 만들거나, 바이패스하여 튜닝, 임피던스, 응답속도를 향상 시키기 위해 사용. 그러나 너무 많은 병렬연결은 회로의 왜율을 증가시키거나 열화를 가져 오므로, 전원부의 평활용이 아닌 커플링 부에는 3개이상을 병렬 바이패스하는 것은 좋지 않다.
계산식은 C = C1 + C2 + C3 V = V1 (V1<V2<V3)
즉 병렬연결시 총 용량(C)은 콘덴서 용량을 전부 합한 값이며, 허용전압(V)은 콘덴서 중 내압이 가장 낮은 콘덴서의 내압이다.
계산을 하면 C=0.22uf+0.47uf=0.69ufV 200V<300V=200V
따라서 콘덴서 2개를 병렬 연결 했을 때, 0.69uf/200v의 콘덴서가 된다.
직렬연결
주로 콘덴서의 허용전압이 낮아서 높은 내압의 콘덴서를 구할 수 없을때, 콘덴서의 허용전압을 높이기 위해 사용 됩니다. 그러나 이때 콘덴서의 용량은 반감 됩니다.
계산식은 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 V = V1 + V2 + V3
즉 직렬 연결시 총 용량(C)은 반감되며, 허용 전압(V)는 콘덴서 내압을 전부 합한 값이 됩니다.
계산을 하면 1/C=1/2+1/2=2/2=1uf V=200v+300v=500v
따라서 콘덴서 2개를 직렬 연결 했을 때, 1uf/500v의 콘덴서가 됩니다.
첫댓글 정말 유용한 자료입니다^^* 감사합니다