아래의 발전기에 ACB를 사용하려 합니다
발전기 용량 : 104kW, 3상 480V
ACB : 630A LS산전 메타솔
질문의 요지는
발전기 정격 전류가 125A (104,000/480/1.73)
ACB의 lu를 In 의 50%까지 내려면 315A(630/2)
이럴경우 발전기 과부하에 ACB가 트립 될까요??
첫댓글 발전기 역율,효율 그리고 과전류 여유도 계산해야죠.
발전기 과부하 보호용 차단기를 선정할 때 운전전류의 1.5배 하면 125A x1.5배 = 187.5 A 인데 역율, 효율을 감안 한다면 185A 보다 더 작은 값으로 설정해야 되지 않을까요??