[질문과 답변] 덕트 도색에 ???
김기홍[서울78] 추천 0 조회 659 09.02.05 22:25 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 09.02.07 17:25

    첫댓글 [한국설비기술협회규격]에는 도장에 대한 사양은 없습니다.

  • 09.02.07 17:32

    덕트를 제작하는과정에서 절단을 하고 조립을 하고나면 코너부분의 절단면은 도금이 안된 상태로 남게 되죠...그래서 사가덕트의 경우 코너 부분을 광명단을 칠해서 방청 기능을 같도록 하는 경우 별도의 특기시방으로 시공을 하도록 하는 경우도 있습니다.

  • 09.02.07 17:38

    이럴 경우 보온을 하게 되면 아무 문제가 안되지만 보온을 하지 않는 노출덕트의 경우 보기가 않좋게 되기 때문에 추가로 전체 도장을 하게 되었던게 아닌가 합니다.

  • 09.02.07 17:46

    또 다른 이유라면 앵글후렌취 취부 덕트 시공시 실리콘이 없을시절이라서 납땜을 할 때 염산으로 아연부분을 벗기도 하게 되는데 그부분의 녹방지 차원에서 비보온 덕트는 모두 페인팅을 하게 된것이 아닌가 생각 합니다.

  • 09.02.07 17:55

    녹이란 공기중에 노출되면 산소에 의해서 산화되는 과정입니다. 이를 방디 하기 위해서 철저하게 공기와 차단하는 작업이 필요한것이죠... 아연도금 기술이 떨어지고, 앵글후렌취 취부시 불가피하게 리벳트 구명이 노출되거나, 한도안 아연비스를 사용할때도 그부분이 먼저 부식이 진행 되는 경우를 보더라도... 부식 환경에 노출덕트에 별도 도장을 하는것은 필요하다 할수 있습니다... 시방서에 부식의 염려가 있는경우 염화비닐덕트나, 스텐레스덕트를 하라고 명시되어있지만 그외의 경우 아연도 덕트를 시공할때 장시간 노출시 부식의 우려가 있는 경우 도장을 하는 것이 바람직 하다 할수 있겠습니다.

  • 작성자 09.02.08 14:35

    감사합니다 항상 저에 궁금증을 풀어주셔서요..열심히 노력해서 진정한 덕트인으로 살아가는게 보답이라 생각이 듭니다...다시 한번 감사합니다..^^