첫댓글추억의이름으로님 안녕하세요. 컨테이너에 누전이 된다면 누전에 의한 감전 및 화재발생 가능성도 있읍니다. 님께서도 알다시피 콘센트는 이상이 없고 전등 스위치를 on시 차단기 떨어진다면 형광등 라인의 누전으로 판단 됩니다. 이렇땐 인입차단기(메인차단기)을 내린 상태에서 형광등(대부분 전자식형광등)본체를 분리한 후 (분리 후 테이프로 각각 피복) 재차 전기가 도통이 되는지 확인한 다음 이상 없을시 본체를 구입 교환 후 설치하여 보시기 바랍니다.(단, 본체가 망가지지 않을 경우 간혹 스위치의 접촉 불량 일 수 도 있고) 그래도 차단기가 떨어지면 전기선로 연결부 접촉에 의한 누전일 수도 있읍니다. 한번 해 보시고 댓글....
목과님~~~조언 감사드립니다. 어제 가서 말씀하신대로 해 보았습니다. 형광등이 두 개소에 달려 있는데 첫번째 형광등을 일단 빼고 시도 해 보았더니 다른 곳에서 전등이 켜졌습니다. 그래서 한 곳은 형광등을 분리시켜 둔 상태입니다. 일단 한곳에 전기가 들어 오는것만으로도 불켜는데는 문제가 없게 되었습니다. 그런데형광등 자체를 분리하지 않고 램프만 분리시켜 둔 곳은 그냥 현재상태로 둬도 문제가 없는건지 모르겠습니다. 조언부탁올립니다. 오늘도 행복한 하루 되시구여~~~
첫댓글 추억의이름으로님 안녕하세요. 컨테이너에 누전이 된다면 누전에 의한 감전 및 화재발생 가능성도 있읍니다. 님께서도 알다시피 콘센트는 이상이 없고 전등 스위치를 on시 차단기 떨어진다면 형광등 라인의 누전으로 판단 됩니다. 이렇땐 인입차단기(메인차단기)을 내린 상태에서 형광등(대부분 전자식형광등)본체를 분리한 후 (분리 후 테이프로 각각 피복) 재차 전기가 도통이 되는지 확인한 다음 이상 없을시 본체를 구입 교환 후 설치하여 보시기 바랍니다.(단, 본체가 망가지지 않을 경우 간혹 스위치의 접촉 불량 일 수 도 있고) 그래도 차단기가 떨어지면 전기선로 연결부 접촉에 의한 누전일 수도 있읍니다. 한번 해 보시고 댓글....
목과님~~~조언 감사드립니다. 어제 가서 말씀하신대로 해 보았습니다. 형광등이 두 개소에 달려 있는데 첫번째 형광등을 일단 빼고 시도 해 보았더니 다른 곳에서 전등이 켜졌습니다. 그래서 한 곳은 형광등을 분리시켜 둔 상태입니다. 일단 한곳에 전기가 들어 오는것만으로도 불켜는데는 문제가 없게 되었습니다. 그런데형광등 자체를 분리하지 않고 램프만 분리시켜 둔 곳은 그냥 현재상태로 둬도 문제가 없는건지 모르겠습니다. 조언부탁올립니다. 오늘도 행복한 하루 되시구여~~~
예 아무 문제 없읍니다. 다음에 시간이 나시면 아마도 형광등 본체 안정기의 문제인것 같습니다. 커버를 분리하시고 날 밝은 날 메인스위치 off 시키시고 역순으로 안정기를 교체 하시면 될 것 같습니다. 좋은날 되세요.