전선의 굵기에 대한 허용전류
절연물의 최고허용온도 60℃의 IV전선 및 RB전선을 시설하는 경우의 허용전류(주위온도 30℃ 이하)
도 체
허 용 전 류 (A)
단선연선별
공칭단면적(㎟)
소선수/지름(본/㎜)
도체가 동인 것
도체가 알루미늄인 것
단 선
-
1.0
(16)
(12)
1.2
(19)
(15)
1.6
27
(21)
2.0
35
2.6
48
37
3.2
62
4.0
81
63
5.0
107
83
연 선
0.9
7/0.4
(17)
(13)
1.25
7/0.45
2
7/0.6
3.5
7/0.8
(29)
5.5
7/1.0
49
(38)
8
7/1.2
61
14
7/1.6
88
69
22
7/2.0
115
90
30
7/2.3
139
108
38
7/2.6
162
126
50
19/1.8
190
148
60
19/2.0
217
169
80
19/2.3
257
200
100
19/2.6
298
232
125
344
268
150
395
308
469
366
250
555
434
325
650
507
400
19/2.9
745
581
500
19/3.2
842
657
◎비고
1. 알루미늄전선에는 반경알루미늄전선과 경알루미늄전선의 2종이 있으며, 반경알루미늄전선에는 지름 2.3mm, 경알루미늄전선에는 2.0mm미만인 것은 일반적으로 인정하지 아니한다. 따라서, ( )안의 수치는 참고로 표시한 것이다.
2. 동전선에서는 직경 1.6mm 및 단면적 2㎟ 미만인 것은 일반적으로 배선으로 사용하는 전선으로 인정하지 아니한다. 따라서, ( )안의 수치는 참고로 표시한 것이다.