Jan 22 2017 최종 수정
거북선 장비의 PLC 문제는 잊어버릴만 하면 한 번씩 수리 문의가 들어와서 자료를 남깁니다. 거북선 장비 중 일부는 전용
콘트롤러를 사용합니다. 그런 장비는 아래 내용과는 상관 없습니다. 참고하십시오. 아래 과정을 마치신 후 PLC user 프로그램을
Flash memory로 옮기고 PLC의 Rom Mode select switch를 ON 하면 백업 밧데리 방전 문제로 부터 해방됩니다.
그럼 간략히 소개 하겠습니다. PLC 문제에 대해 필요 없으신 분은 여기서 읽기를 멈추어 주십시오.
프로그램 KGL_WIN은 LS 홈페이지에서 다운로드 하십시오. 그 프로그램으로 PLC로 다운로드하는 방법은 아래와 같습니다.
다운로드 하기 위해서는 컴퓨터에 몇가지 설치및 설정을 해야 합니다. 다음 순서대로 실행하여 주십시오.
1. RS-232C 통신 케이블은 2-3, 3-2, 5-5 크로스로 연결하십시오
2. PLC에 연결 할 곳은 ROADER라고 표기된 작은 커버를 열면 보입니다. 통신 케이블을 PLC에 연결
한 후 케이블 반대쪽 커버를 열면 조그마한 Toggle 스위치가 RUN의 위치에 있습니다. 이 스위치를 PAU/REM에
맞춥니다. 탑퍼의 전원을 켜고 PLC의 PWR램프가 켜 졌는지 확인 합니다.
3. 바탕화면에 KGL_WK라는 아이콘이 생성됩니다.
이 아이콘을 더블 클릭하여 실행 시킵니다.
프로젝트 메뉴를 선택하면 풀다운 메뉴가 뜨는데 서브 메뉴중 (옵션)을 클릭합니다.
환경 설정창이 뜨면 접속옵션을 선택합니다.
접속 방식에 RS232C를 선택하고 접속 단계는 로컬을 선택 합니다.
통신 포트는 케이블 설치시 확인한 넘버를 선택 한 후
학인 버튼을 눌러 빠져 나옵니다.
4. 다시 프로젝트 메뉴를 선택한 후 서브메뉴중 프로젝트 열기를 선택 합니다.
열기 창이 뜨면서 화일의 위치를 물어 옵니다.
여기에 첨부 화일을 다운로드한 다음 저장한 폴더로 들어가서 화일을 선택한 후 열기 버튼을 누릅니다.
(모든 작업을 중지하고....) 하는 창이 뜨면 확인을 선택합니다.
상단에 선택한 프로그램의 이름이 나오고 로드된 프로그램이 뜹니다.
5. 온라인 메뉴를 선택합니다.
서브 메뉴중 ( 접속+쓰기+런+모니터 시작 )을 선택 합니다.
암호를 묻는 창이 뜨면 99093409 를 치고 확인을 누릅니다.
( PLC로 쓰기 ) 창이 뜨면 학인을 누릅니다.
(작업중...) 창이 뜨면서 프로그램을 PLC에 입력하는
창이 뜨면 잠시 기다립니다.
(PLC로 쓰기 성공) 창이 뜨면 확인을 누릅니다.
이로써 프로그램을 PLC에 다운로드 하는 과정이
끝났습니다. PLC에서 케이블을 분리하고 Toggle 스위치를
다시 RUN의 위치에 맞춥니다.
Montery.PRJ
만일 모든 작업이 끝났다면 KGL_WK프로그램을 종료 합니다.
*** 이상 PLC에 프로그램을 다운로드 하는 간략한 설명 이었습니다.
의문 사항이 있으면 문의 하여 주십시오.
첫댓글 자세한 정보 감사합니다.^^
좋은 정보 감사 합니다.