15년도 37번 문제에서
수신기-SVP 사이 가닥: 전원 + - 사이렌 감지기 A B 솔레노이드밸브, 압력스위치, 탬퍼스위치
16년도 14번 문제에서
수신기-SVP 사이 가닥: 전원 + - 전화 사이렌 감지기 A B 솔레노이드백브, 압력스위치, 탬퍼스위치, 공통
첫댓글 문제에 가닥수가 8가닥이라고 명시되어 있으면 전화선을 제외시키면 되고 그 외에는 전화선 포함해서 9가닥으로 하시면 됩니다.
첫댓글 문제에 가닥수가 8가닥이라고 명시되어 있으면 전화선을 제외시키면 되고 그 외에는 전화선 포함해서 9가닥으로 하시면 됩니다.