□ 실기 문답 게시판 전기기사 전선 굵기 계산 문제에서 질문입니다.
깡입니다요 추천 0 조회 460 09.03.20 11:55 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 09.03.20 14:20

    첫댓글 전력이군요. 이것 지금쯤 그냥 노트1~2페이지 그냥 적어질 정도로 전개가 되어야 합니다. 요즘 추세가 이런 문제 변형이 꼭 5점정도 나오던군요. 그만큼 중요한 내용이라 반드시 전개까지 될정도 되어야 합니다.

  • 09.03.20 14:28

    단상에 기본은 2선에 한표~~ 문제에서 주어진 항목을 보고 계산하는 것이 아닌가요? 고유저항을 따로 주어지면 고유저항을 반영하여 계산하고 위에 35.6/1000 은 고유저항과 도전율을 반영한 식이므로 따로 고유저항 없으면 이걸로 ㅎㅎㅎ 그리고 표에 단면적이 주어지면 단면적을 계산하고 전선의 최대 길이가 주어지면 최대 길이를 구하는 문제 속에 답이 보이는 문제들 ㅋㅋㅋㅋㅋ

  • 09.03.20 21:28

    단상은 (단상 또는 단상2선) 35.6 이며 단상3선은 절반해서 17.8 되는것입니다 그리고 3상은30.8 (참고 하세요) # 언급이 없이 단상으로 말하면 무조건 2선으로 보면됩니다

  • 09.03.20 23:37

    17.8LI/1000.e 는 단상 3선식이구여. 여기에 루트3배를 해주면 35.6LI/1000.e 이구요. 2배한게 3상3선식입니다. 이렇게 계산하면 되는거죠 그런겝니다.