루트2 곱하는게 맞겠군요 그리고
위상각 제어가 없을 경우는 sin을 기준으로 하셨기 때문에 90도 에서 최고값임으로 좌우 60도씩 30~150도이지만
60도 위상각 제어가 있기 때문에 60~180도로 적분구간을 정하신것이 맞습니다.
60~150도라는 것은 150도에서 sin(wt) 와 sin(wt-120) 의 값이 같아지는 구간이기 때문에 위상각 제어가 없을시 150도가 기준이 되지만 위상각 제어 60을 가지고 있기 때문에 sin(wt -120)이 150도에서는 위상각 제어로 인해 0의 값을 가지고 있음으로 틀린 구간이 됩니다.
그리고 푸름 님이 적으신 문제 첫 구간에서 상전압200v(rms) 라고 하셨기 때문에 답은 그냥 202v 가 맞으실것 같네요.
Y 결선 선간 전압을 구하실려면 오히려 루트3을 곱해줘야 합니다.
문제에서 처음에 상전압이라고 정확히 적어져 있기때문에 루트3을 나누 줄 이유는 없어 보입니다.
혹 문제가 y결선 200v 였다고 나왔으면 기본적으로 선간전압입니다.
그럴경우는 상전압을 구하기 위해 처음에 루트3으로 나눠서 계산하시는것이 맞을것 같네요.
서로 도우면서 열심히 준비해요..ㅋㅋ 저도 이제 준비 시작했습니다.
기기는 2주전에 시작했네요..ㅋㅋ
첫댓글 답변 감사합니다 .. 202 V 나온게 맞지요??