[실기] 다산교재 이론서 ASS 뭐가 맞을까요 무전압 무부하??
이지스. 추천 0 조회 2,331 19.05.26 18:10 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 19.05.26 18:27

    첫댓글 무전압이나 무부하나 둘 다 맞습니다.

  • 19.05.26 23:22

    평상시때에는 무부하시 투개방(정기검사, 최초투입, 해지 등)이 가능합니다.

    수전설비내 MOF 소손, 변압기 소손, 피뢰기 절연파괴 등으로 고장전류(이상전압)가 900A이상 발생할때,

    ASS LOCK 기능이 활성화 되고,

    고장전류를 감지한 한전측 특고압 선로가 순간정전(0.5초 정도)으로 무전압일때 ASS가 이 때 개방됩니다.

    간략히 말해서, 정상전류일때 무부하시 투개방(OFF/ON)가능, 고장전류(900A이상)일때 무전압시 자동개방

    (자동차단), 고장전류(900A미만)일때 자동개방(자동차단),

    과부하는 800A 미만의 전류 발생시 자동차단.

  • 작성자 19.05.26 23:22

    이해가 쏙쏙 되네요 감사합니다..