정격출력 |
역률 (%) |
무효전력 (kvar) |
설치하는 콘덴서 용량 (90%까지) | ||||||
220V |
380V |
440V | |||||||
(kW) |
(HP) |
(㎌) |
(kVA) |
(㎌) |
(kVA) |
(㎌) |
(kVA) | ||
0.2 |
1/4 |
60.0 |
0.262 |
15 |
0.2262 |
|
|
|
|
0.4 |
1/2 |
66.5 |
0.447 |
20 |
0.3016 |
|
|
|
|
0.75 |
1 |
73.0 |
0.691 |
30 |
0.4524 |
|
|
|
|
1.5 |
2 |
77.0 |
1.230 |
50 |
0.754 |
10 |
0.544 |
10 |
0.729 |
2.2 |
3 |
79.0 |
1.690 |
75 |
1.131 |
15 |
0.816 |
15 |
1.095 |
3.7 |
5 |
80.0 |
2.767 |
100 |
1.508 |
20 |
1.088 |
20 |
1.459 |
5.5 |
7.5 |
78.5 |
4.330 |
175 |
2.639 |
50 |
2.720 |
40 |
2.919 |
7.5 |
10 |
79.5 |
5.716 |
200 |
3.016 |
75 |
4.080 |
40 |
2.919 |
11 |
15 |
80.5 |
8.099 |
300 |
4.524 |
100 |
5.441 |
75 |
5.474 |
15 |
20 |
81.0 |
10.845 |
400 |
6.032 |
100 |
5.441 |
75 |
5.474 |
22 |
30 |
82.0 |
15.340 |
500 |
7.54 |
150 |
8.161 |
100 |
7.299 |
30 |
40 |
82.5 |
20.544 |
800 |
12.064 |
200 |
10.882 |
175 |
12.744 |
37 |
50 |
83.5 |
24.380 |
900 |
13.572 |
250 |
13.602 |
200 |
14.598 |
[비고] - 200V용과 380V용은 전기공급규정에 의함.
- 440V용은 계산하여 제시하는 값으로 참고용임.
- 콘덴서가 일부 설치되어있는 경우에는 무효전력(Kvar)또는 용량 (kVA 또는 ㎌)합계에서 설치되어 있는 콘덴서의 용량 (kVA 또는 ㎌)의 합계를 뺀 값을 설치하면 된다.
콘덴서 부설용량 기준표(역률 90%까지의 개선치 임)
|