부분점수도 고려하면 붙을 수 있을까요...?하..
답을 적은거는 다 제가 적은 답입니다 (->한거는 제가 책에서 찾았거나 다른분들 올린걸 참고했어요)
1. (7) 테이블스펙 간선굵기문제
① 과전류 차단기: 150A, 개폐기: 200A
② 간선 굵기 : 50mm^2
③ C와 E 8m이하이므로 1/5배해서 10mm^2
④ C와 F 8m초과이므로 1/2배해서 25mm^2
2. (10)
① 합성최대전력: 20*10^3 [kW]
② 종합부하율 : 분모에 합성말고 개별 최대를 넣어서 60프로대나온것같음... -> 많은분들이 70프로 나온듯
③ 종합 역율 : 80 몇 프로 나옴
④ A의 첨두부하 : 9*10^3 [kW]
⑤ 첨두부하 시간대 : 8~12시
3. (6) y-y-opendelta
6600/6600/110/110/190.53/190.53(지락시 건전상의 루트3배 이므로)
4. (6) 지락전류
① 추가접지 없을 때 : 5A
② 추가접지 있을 떄 : 38.33A(10+10=20이랑 3옴 병렬)
5. (5) 변압기 T2의 퍼센트 임피던스 구하기
P: 48
S: 0
T: 60
6. (5) 수은등 전력
계산결과: 10xxx.xx 여서 300W 선정
답 : 300W
7. (5) 손실계수는 풀지못함...이건 어떻게 풀어야하나요??
8. (8)
① 로크너트
② 부싱
③ 커플링
④ 새들
⑤ 노멀밴드
⑥ 링 리듀서
⑦ 스위치 박스
⑧ 아웃렛 박스
9.(12) X/R비 나온 퍼센트 임피던스 문제
① 전원측 %Z = 10, %R = 0.995, %X = 9.95
② 전선 %Z = 16.2812%
③ 발전기 %Z = 280, %R = 0.868x, %X = 6.9xx
④ 최종 : 306.2812 = 전원 + 전선 + 발전기
⑤ 단락전류 : 49606.14016
10. (5)시퀀스 - 애매해서 틀렸다고 가정
11.(5) ㄷㄴㄱ 했는지 ㄴㄷㄱ했는지 기억을 못함... -> 근데 ㄷㄴㄱ이 정답인가봐요
12.(6) 변압기용량
① 기준용량: 48.21 MVA(선정하라고 하지않고 구하라고함)
② 차단용량: 100 MVA(80.02인데 선정하라해서 100으로 선정)
13.(4) 부동충전전류
① 연 축전지: 120A
② 알칼리 축전지: 140A
14.(5) 감리 - 몰라서 그냥 틀림
15.(5) 퓨즈정격
① 6.8 - 7.25..(이건 부분점수 없겠죠?) 7.25가아니라 7.5가 정답
② 15.5
③ 23
④ 69
⑤ 72 -> 72.5가 정답
⑥ 161
16.(6) 차단기
특고압
① GCB : 가스차단기
② VCB : 진공차단기
③ OCB : 유입차단기
저압
① ACB : 기중차단기
② MCCB : 배선용차단기
③ NFB : 분전반 차단기..(이건 그냥 채워보기라도하려고 적었음..)
시퀀스도 사진 올렸는데 저건 틀리나요..?