정격출력 |
역률 |
무효율 |
무효전력 |
입력 |
설치하는 콘덴서의 용량 | ||||
(kW) |
(HP) |
① Cos(%) |
② Sing(%) |
③ (Kvar) |
④ (kVA) |
⑤ (kVA) |
⑥ 90%까지 개선(kVA) |
⑦ 90%까지 개선(kVA) |
⑧ 90%까지 개선(kVA) |
37 |
50 |
80 |
60 |
27.750 |
46.25 |
15 |
9.842(10) |
15.577(15) |
20.239(20) |
40 |
|
80.5 |
59.3 |
29.464 |
49.686 |
|
10.12(10) |
16.32(15) |
21.36(20) |
50 |
|
81.5 |
57.9 |
35.533 |
61.37 |
|
11.35(15) |
19.1(20) |
25.4(25) |
55 |
75 |
82.0 |
57.2 |
38.385 |
67.107 |
25 |
11.77(15) |
20.295(20) |
27.225(25) |
60 |
80 |
82.5 |
56.5 |
41.088 |
72.722 |
|
12.06(15) |
21.36(20) |
28.29(30) |
75 |
100 |
83.0 |
55.8 |
50.398 |
90.319 |
30 |
14.1(15) |
25.725(25) |
35.175(30) |
100 |
|
84.0 |
54.3 |
63.280 |
116.538 |
|
16.2(20) |
31.7(30) |
44.3(40) |
110 |
150 |
84.5 |
53.5 |
69.600 |
130.09 |
50 |
16.39(20) |
33.44(30) |
47.3(50) |
125 |
|
85.0 |
52.7 |
77.451 |
146.966 |
|
17(20) |
36.375(50) |
52.125(50) |
150 |
200 |
85.5 |
51.85 |
90.971 |
175.45 |
75 |
18.375(20) |
41.624(50) |
60.525(50) |
200 |
|
86.0 |
51.0 |
118.657 |
232.65 |
|
21.8(20) |
52.8(50) |
78(75) |
220 |
*300 |
*90.0 |
*43.0 |
110.040 |
255.915 |
|
(-) |
34.1(30) |
67.82(50) |
[비고] - ①은 전기공급규정에서 정하고 있는 역률이고 ③은 무효전력이다.
- ②는 무효이고 ④는 입력(피상전력)인바 이는 ①과 ③에 의하여 산출한 것이다.
- ⑤는 전기공급규정에서 정하고 있는 역율개선용 콘덴서 용량이다.
- ⑥, ⑦, ⑧은 ①,②,③,④에 의하여 역률을 90%, 95%또는 98%까지 개선하고져 할 때 설치하여야 할 콘덴서 용량이며 ( )내의 숫자는 시판중인 표준용량을 표시한 것이다.
- 콘덴서가 일부설치되어 있는 경우에는 무효전력(Kvar)또는 용량 (kVA)합계에서 설치되어 있는 콘덴서 용량(kVA)의 합계를 뺀 값을 설치하면 된다.
- 고압전동기의 역률은 전동기의 종별에 따라 다르므로 실제설치하는 전동기의 제반특성(무효전력 또는 역률등)에 따라 산출하여 역률이 90%이상 되도록 콘덴서를 설치하는 것이 바람직하다
|