[자유게시판]은 문제 질문 "이외"의 글을 작성하는 게시판입니다.
만약 문제 관련 질의를 하시려면,
하단의 게시판이 각각 별도로 존재하오니
성격에 맞게 해당 게시판에 글작성 바랍니다.
[필기] 다산교재 정규반
[필기] 다선교재 과년도
[필기] 타교재 질문
[실기] 다산교재 정규반
[실기] 다산교재 과년도
[실기] 타교재 질문
날도 더운데 시험보시느라 다들 고생 많으셨습니다.
부족하지만 기억나는 대로 몇자 적었는데 몇 점 정도 나올 수 있을지
여러분들의 고견과 채찍 부탁드립니다!
1. 테이블스펙 간선굵기문제 (7점)
① 선정 과정에서 전동기 총화 33.2kw라고 구하고 표1의 37.5kw란에서 과전류 차단기: 150A, 개폐기: 200A 선정이라고 적었습니다.
② 간선 굵기 : 50mm^2
③ C와 E 8m이므로 1/5배해서 10mm^2
④ C와 F 8m를 넘으므로 1/2배해서 25mm^2
2. 부하율 문제 (10점)
① 합성최대전력: 20*10^3 [kW]
② 종합부하율 : 76.xx%나왔습니다.
③ 종합 역율 : 88.39%
④ A의 첨두부하 : 9*10^3 [kW]
⑤ 첨두부하 시간대 : 8~12시
3. GPT문제 (6점)
6600/6600/110/110/190.53/190.53(계산 과정에서 곱하기 루트3 다 적었습니다)
4. 지락전류문제 (6점)
① 추가접지 없을 때 : 5A
② 추가접지 있을 떄 :8.xxA
5. 변압기 퍼센트 임피던스 구하기 (5점)
P: 48
S: 0
T: 60
6. 수은등 (5점)
계산결과: 103xx.xx 여서 300W 선정
답 : 300W
7. 손실계수 (5점)
틀림
8. 용어 문제 (8점)
① 로크너트
② 부싱
③ 커플링
④ 새들
⑤ 노멀밴드
⑥ 링 리듀서
⑦ 스위치 박스
⑧ 정션박스
9. X/R비 나온 퍼센트 임피던스 문제 (12점)
① 전원측 %Z = 10, %R = 0.995, %X = 9.9501
② 전선 %Z = 16.2812%
③ 발전기 %Z = 280, %R = 34.7297%, %X = 277.8378%
④ 최종 : 306.2812 (역률이 주어지지 않아 같다고 판단해서 다 더했습니다)
10 + 280 + 16.2812
⑤ 단락전류 : 49606.14016
10. 시퀀스문제 (5점)
틀림
11. ㄷㄴㄱ (5점)
12. 변압기용량 (6점)
① 기준용량: 48.21 mva
② 차단용량: 80.02 mva (긴장해서 표를 못보고 그냥 적었습니다)
13. 부동충전전류 (4점)
① 연 축전지: 120A
② 알칼리 축전지: 140A
14. 감리 (5점)
설계도면, 착공신고서, 공사허가서
15. 퓨즈정격 (5점)
① 6.9 or 7.5
② 15.5
③ 23
④ 69
⑤ 72.5
⑥ 161
16.차단기 문제 (6점)
특고압
① GCB : 가스차단기
② VCB : 진공차단기
③ MBB : 자기차단기
저압
① ACB : 기중차단기
② MCCB : 배선용차단기
③ PF : 전력퓨즈
첫댓글 신출 저도 이렇게 풀었는데.. 써주신 분들이랑 3번 %x%r 가 다르고 합성임피던스를 벡터합하지 않아 1,2번만 맞다고 계산해서 2점만이라도 받고싶다는 생각했거든요..