● 질의응답(공용) 220/380v 전압변경시
똘이장 추천 0 조회 327 11.04.22 15:29 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 11.04.23 09:36

    첫댓글 기존설비기기(기계설비)를 결선만 바꿀수있는장비인지?
    현제220에서 380으로승압을 한다고 전기요금이 절감은 큰효과가 없을것같네요
    변압기를 고효율로교체하고 해도
    시설전체를승압하는공사비가 꾀많이들거든요
    아니면 혹시220을승압트렌스로 승압해서쓰시는지요
    그렇타면 저압트렌스 무부하손실이 꾀많으니까
    무조건 승압하기보다 손익계산을 좀해보시는게 어떨까요

  • 작성자 11.04.23 14:28

    좋은 이야기 잘 보았읍니다
    그런데 약25-30%정도 전기요금이 절약효과가 있다는 말은 사실이 아닌가요?

  • 11.05.06 18:23

    전기요금 절감보다 공사비가 너무 많네요.
    모터결선, MCC반 회로정리(제어및 부스), 분전반 교체, MOF, 변압기, 저압반 ,그외 설계및 검사비용 등
    거의 새로 시설한다고 보시면 되겠네요.