전기 시공을 하다보니 전선의 굵기를 선정해야할 경우가 많이 생기더라구요
이것때문에 머리가 아프네요. 전기 박사님들이 저의 궁금중을 해결해 주십시요.부탁드립니다.
전압 380v 펌프 20HP 거리 800m정도이구요 이럴때 전선의 굵기를 구해야하는데
제가 선정을 하다보니 헷갈리네요.
먼저 P=루트3*VIcos&인데 I=15000/루트3*380*0.85 85%적용은 보통 수중펌프에 적용시키는걸로 알아서 제가 그냥 적용시킨거입니다. I=26.82정도 나오네요 여기서 I가 허용전류가 맞나요?
그러면 전선의 굵기를 선정하는데 허용전류가 최우선이니까 IEC허용전류표를 보면 4SQ이상이면 되는데 맞나요?
또다른 식에 대입해보면 A=30.8LI/1000e 여기에 대입해 보면 A=30.8*800*26.82/1000*(380*0.07))=24.84가 나오네요
그래서 25SQ가 나오네요 .너무 궁금하네요 허용전류만 따지면 4SQ이상인데 거리랑 전압강하 생각하면 25SQ인데 너무 차이가 나서요 제가 계산한 식이 맞는 것인지 틀린 부분이 어딘지 알고 싶네요 그리고 어떤식에 적용을 시켜야 하는지 정확히 전선 굵기를 구할수 있는지 알고 싶네요.많은답변 부탁드립니다