[수다] 자유 게시판 변압기에서는 KVAR = KVA 공용인가요?
한번만합격시켜주세요 추천 0 조회 295 20.07.30 13:03 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 20.07.30 13:43

    첫댓글 콘덴서가 동량으로 지상무효를 진상무효로 상쇄합니다.
    콘덴서의 용량의 단위가 kva 지요

  • 작성자 20.07.30 15:10

    동량이라는게 무슨말이져?ㅠㅠ 같은용량인가여?

  • 20.07.30 14:23

    kvar무효전력 단위이고 kva는 변압기 용량 단위입니다

  • 20.07.31 09:37

    피상전력[VA] = 유효전력[W]+j무효전력[VAR]
    이때 변압기에 콘덴서를 달아주면 무효전력이 변화하여 역률이 변합니다.
    원래 용량이 (300^2+400^2)^(1/2) = 500이였지만 개선후에는 {300^2+(400-150)^2}^1/2이 됩니다.

  • 20.07.31 09:38

    즉 콘덴서용량은 무효전력에 영향을 미치는 용량이라 생각하시면 될거같습니다.